1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Устройство дренажа для МЗЛФ

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Daria84, 14.04.12.

  1. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.487

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.487
    Адрес:
    Москва
    Ну вот в слое п. 3 и устанавливайте дрену, но не под отмосткой, а под кромкой отмоски. Если фунд в УГВ не доставляет беспокойства.
     
  2. Pchel
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    38

    Pchel

    Живу здесь

    Pchel

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @еван,
    Спасибо за помощь!
    Дрену укладывать прямо на глину или оставлять прослойку песка?
    Насыпной песок обычный карьерный.
    Материковый песок я бы сказал более пылеватый (когда высохнет, как мука улетает с ладони).
     
  3. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.487

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.487
    Адрес:
    Москва
    @Pchel, на глину эффективнее, но дороже.
     
  4. Pchel
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    38

    Pchel

    Живу здесь

    Pchel

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дороже в смысле, что ковырять ее надо будет, чтобы уклоны организовать?
     
  5. Pchel
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    38

    Pchel

    Живу здесь

    Pchel

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @еван,
    Евгений, еще пару вопросов по данной теме. Выше я писал, что вода по границе слоев песок/глина в тестовой скважине просачивается только с одной стороны Что это может означать?
    И второй вопрос, как считаете, нужно ли для данного случая делать обмазочную вертикальную ГИ фундамента, с учетом того, что подвала нет, а пол цокольного этажа на уровне земли?
     

    Вложения:

    • Отмостка обновленная схема.jpg
    • IMG_0780.JPG
  6. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.487

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.487
    Адрес:
    Москва
    @Pchel, диагностику делают геологи, я лечу по показаниям геологов. Односторонний приток может означать и разуплотнения пород и напорность вод с определённой стороны. Сложно гадать.
    Вертикальная обмазочная уменьшит капиллярное поднятие по фунду. Сырость в цоколе есть - делайте.
     
  7. Vikotors
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    805

    Vikotors

    Живу здесь

    Vikotors

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    805
    Адрес:
    Московская область
    Делал себе канализацию. Трубу вывел по науке, песка под нее насыпал (20см, трамбовал),сверху 20см и ее в первые три недели летних дождей сразу сломало (хорошо не запустил септик)- то есть песок насытился водой (а глина у меня оказалась тяжелой и вода не уходила), был уклон в трашее, песок утратил несущую способность (когда откапывал - утонул) и тю-тю - давлением глины - труба сломало

    вопрос: а как с МЗЛФ быть? дренаж-то выше, чем вода в песке под подошвой соберется? уплывет же фундамент (у меня уклон к тому же)