1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15

Какой генератор выбрать - 4

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 20.04.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Viktors27
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.402
    Благодарности:
    1.135

    Viktors27

    Живу здесь

    Viktors27

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.402
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Бикин
    Я не на уроке руской речи!
     
  2. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Вы о чем, каких полкубометра?
    Дизель заводится весьма легко (электростартером). У меня был УГД 5300ЕК, у брата Кипор 6700ТА (у него в еще более холодном помещении)


    вас должны понимать. А так конечно и помычать можно, если относитесь к собеседнику так.
     
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    :super::super::)]:)], Молодец, одобряю, вникнул ржунимогу.
     
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ребят давайте остановимся, а то скоро и черти у нас начнут поршня толкать.
     
  5. Ситроша
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Ситроша

    Участник

    Ситроша

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Отрадное
    Водонасос на 2 к ВТ (точно итальянской сборки) а насос к котлу (итальянский(?)DAB,неизвесной мощности (с лупой рассматривала).
     
  6. Ситроша
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Ситроша

    Участник

    Ситроша

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Отрадное
    Если замёрзнут батареи-будет дороже...+разморозятся продукты и грибочки в морозильнике!.Котёл на гене будет в полмощности (3 к ВТ) если днём отключают, то 2-6 часов, а при вечерних авариях до утра, около 8-10 часов!.3-5 раз за зиму. Газ у меня балонный, а дизельная машина и вправду часто выделывается в морозы, а бензиновая заводится в любую погоду! Значит буду рассматривать бензиновый ген!
     
  7. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что дом 2-6 часа без отопления не продержится... :(
    Тогда это плохой дом... и тогда надо точно подумать об альтернативном способе отопления.
    а если форс мажор и света не будет две недели. (как не так давно в Москве было).. чем топиться будете? генератором..?
    Вам уже цены на генераторы от 6квт озвучивали (а меньшим Вы не обойдетесь)... особенно дизельные.
     
  8. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Глупо не иметь альтернативных источников отопления топясь ЭЭ...
    ЭЭ это вообще самый рискованный вид отопления :no:...
     
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    давайте считать, 2кВт х 4номинала пусковая мощность = 8кВт=пиковая мощность генератора =150%,значит 75% это примерно 6 кВт, мощность генератора синхронного, инверторный никак не подойдет. Синхронный может тянуть кратковременно перегрузку до 150 %, это пусковые мощности асинхронных эл. двигателей (насос). Далее потребуется определится с приоритетем, либо отопление без воды, либо отключать отопление на время работы насоса. Более мощный генератор смысла брать нет если вы одновременно не будете пользоваться и водой и отоплением.
     
  10. Viktors27
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.402
    Благодарности:
    1.135

    Viktors27

    Живу здесь

    Viktors27

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.402
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Бикин
    Теоретик!
     
  11. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ох мечты .. мечты... не надейтесь вы так на генератор... ой не надейтесь...
    Замерзнете нафиг... Вы темку "ремонт генераторов" посмотрите. как люди мучаются. в мороз бензиновые не заводятся. месяц назад гена завелся .. а сегодня завелся. заглох и больше не заводится... А у вас мороз в минус 20 и ночь на дворе. что делать будете... :faq: резервировать вторым генератором ;):aga:
    Рассматривать генератор как сто процентную панацею я бы не стал. :no:
     
  12. Ситроша
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Ситроша

    Участник

    Ситроша

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Отрадное
    А если альтернативы нет? Поэтому и отпление именно электрическое! Дом может и не замёрзнет,а черепаха водная и мелкая собачка (голая хохлатая) точно окочурятся!
     
  13. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Альтернатива есть всегда. просто вы можете об этом не знать ;)
    Вот (не дай конечно бог) один раз разморозите отопление. сразу найдутся альтернативные источники отопления...
    И это будет не генератор ;):aga:
     
  14. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Читать умеем?
     
  15. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Это вот точно.
     
Статус темы:
Закрыта.