1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13

Толщина ЭППС под плиту

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.

  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если попробуете микрометром "120мк" - по факту 80-100мк. Нынче по иному не бывает...
    Отнюдь. По СНИПу. Только не тупо по диагональному прочтению...
    При подбетонке допускается защитный слой 40мм ("при отсутствии дополнительных защитных мероприятий"). Угадаете почему? Правильно, подбетонка действует в качестве влагозащиты и обеспечивает бОльшее сопротивление конструкции коррозии.
    Влагозащита п/э пленки надлежащей толщины на порядок выше подбетонки и есть по сути дополнительное защитное мероприятие. По СНИПам 150мк, в натуре покупается "200мк". П/э пленка для гидро/влаго/пароизоляции, спор

    СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
    Пересматривайте Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Тогда ваще все испуги отпадут, и дренаж в т. ч. #2785
     
  2. AlcorVol
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865
    Адрес:
    Вологда
    Спасибо, надо будет измерить. Хотя бы из любопытства. ;)
    Спасибо ещё раз! Я давно уже подозревал, что бетонная подготовка, никак не будучи конструктивно частью плиты, служит лишь для удобства монтажа каркаса и дополнительно "отодвигает" грунтовую влагу от конструкции. Но СНиПы написаны загадочно, содержат лишь требования, не объясняя причин их появления. Можно читать их и по диагонали, и по китайски - сверху вниз справа налево - но догадываться о причинах появления тех или иных норм и конкретных цифр приходится самостоятельно. Фраза "при отсутствии дополнительных защитных мероприятий" исключительно туманна в силу объёмности самого понятия "защита". Если бы было написано "влагозащитных" или "мероприятий защиты от коррозии" - тогда другое дело. :)
    Спасибо, пересматривал не раз. Но Ваше наследие на форуме столь обширно, что несмотря на структурирование информации, без хорошего навигатора всё равно ориентироваться сложновато. :)
    О, нашёл!:victory: #35 - ГБ дом на торфянике.
    На этот пост у меня даже закладка стоит. :) Там есть замечательная фраза, относящаяся как раз к условиям моей стройки:
    3. Опасность ухудшения строительных свойств основания по сравнению с расчетными (раскисание нефильтрующих водоупорных глин под фундаментом).
    Сейчас котлован - типичное корыто в глине. Ну, пусть в тугопластичном суглинке, но фильтрация очень плохая. Да ещё и с уклоном дна по диагонали (разница в уровне - где-то 35 см). Я понимаю, что если сделаю грамотно поверхностное водоотведение, не допуская попадания влаги под отмостку (и далее в подушку), то дренаж под отмосткой, возможно, и не понадобится вовсе. Но как быть в процессе стройки? Сейчас погода практически сухая, но если в сентябре пойдут дожди, а ни дренажа, ни поверхностного водоотведения пока не будет?.. Не просядет ли уже нагруженная плита в районе нижнего (мокрого) угла? Я бы не стал называть это "испугом":), но определённые вопросы в голове возникают. Вот, например, такой вопрос:
    Имеет ли смысл плёнку под плитой выпустить по периметру побольше, чтобы перекрыть и отмостку, и все другие места, где была сделана подсыпка песком (ПГСом)? Чтобы и в процессе стройки не допустить возможного проникновения влаги в подушку. Или это всё тоже из серии глупых и напрасных фобий? :)]
     
    Последнее редактирование: 14.06.14
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как пишут во всех СНИПах - не допускать замачивания котлована. Т. е. либо траншея из котлована с уклоном и сбросом на рельеф, либо приямок с дренажником. Дожди заливают траншею.
    Зачет! 2004036 (858×987)
    Я еще не умер...
     
  4. AlcorVol
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865
    Адрес:
    Вологда
    Большое спасибо за советы, Александр!
    Извините, не то слово употребил... :|: Следовало написать: "Ваш вклад в форум столь обширен, что..."
    В любом случае, желаю Вам удачи и благополучия на протяжении долгих-предолгих лет!
    Будете проездом с Урала в Питер через Вологду - заходите в гости, буду всегда рад Вас видеть! :hello:
     
  5. Александр141985
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140

    Александр141985

    Живу здесь

    Александр141985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Нижний Новгород
    а есть какой нить калькулятор или все от балды 5-10-15см кладут эппс? в который можно забить толщину плиты структуру подушки материковый грунт температуру на улице и посмотреть какой слой эппс требуется чтобы не проморозить почву ? ведь у всех разные исходные данные а суют все одно и тоже:faq: типо вот этого https://sumeu.ru/kalk/teplo.php только для плиты
     
    Последнее редактирование: 26.06.14
  6. Александр141985
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140

    Александр141985

    Живу здесь

    Александр141985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Нижний Новгород
    а это не 2 в 1?
     
  7. Лодочник
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    477

    Лодочник

    гонимый

    Лодочник

    гонимый

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    Давноо то было. Уж и забыл об чём речь. :)]
     
  8. Александр141985
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140

    Александр141985

    Живу здесь

    Александр141985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Нижний Новгород
    я про то что зачем на плиту льют ещё ленту в виде цоколя...это ведь получается грубо говоря один фундамент на другом
     
  9. Александр141985
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140

    Александр141985

    Живу здесь

    Александр141985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Нижний Новгород
    или его не существует априори?
     
  10. Лодочник
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    477

    Лодочник

    гонимый

    Лодочник

    гонимый

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    Дело личное. ;)
    Туда потом песок сыпят (дешевше) или керамзит (дороже).. Там же прокладывают всю коммуникацию (Как сделал я)
    Потом заливают стяжкой.

    Ну, и, от земли чтоб быть на 60-70см... Тоже дело доброе. :um:
    Климат у нас не тот, что бы с пола на землю сходить..;)

    Пс. По теме.
    Почти построив дом, понял.
    Развод это всё...эппэсы ваши..Дорого, и в большенстве случаев-не нужно. :)]
    Тока для шведской плиты нужно (ибо там по технологии).
    А все эти засовывания золотого эппс-а под мощьные плиты, и утепления ими отмостки круг такой плиты-трата денег. ;)
     
    Последнее редактирование: 26.06.14
  11. Александр141985
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140

    Александр141985

    Живу здесь

    Александр141985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Нижний Новгород
    мотивируй
     
  12. Лодочник
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    477

    Лодочник

    гонимый

    Лодочник

    гонимый

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    ЭППС -отливают из золота. ;)
    Если уж так не можется..купите простой пенопласт..:)] (Под отмостку..)
    Говорю про дома на 30см плите, (не особо тяжелые).
    Да и по своему дому сужу. 2 зимы без всяких утеплений и ничего.
    Нормальный дренаж и всё.
     
  13. Александр141985
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140

    Александр141985

    Живу здесь

    Александр141985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Нижний Новгород
    какой пирог фундамента?(+подушка+полы)
     
  14. Лодочник
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    477

    Лодочник

    гонимый

    Лодочник

    гонимый

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    Мой?
    песок 30см (тромбованный)+30см плита (14 арматура) +40см цоколь на плите из блоков 20х40см пустотелых (под несущие стены) ...Внутрь всего этого песок 35см, трубы, разводка воды, электрики, +стяжка.
     
  15. Александр141985
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140

    Александр141985

    Живу здесь

    Александр141985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Нижний Новгород
    социальненько...видимо грунты хорошие