1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13

Толщина ЭППС под плиту

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.

  1. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Новосибирск
    ДА! ДА! И ещё раз- ДА!
    И иначе быть не может (если не опечатка и т. п.). Как разные разделы одного нормативного документа могут противоречить (не соответствовать) друг другу?

    @DiaZoN, поясните пожулайста, что, чему, на ваш взгдяд, не соответствует.
     
  2. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.816
    Благодарности:
    10.257

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.816
    Благодарности:
    10.257
    Адрес:
    Казань
    10 раздел называется: Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий.
    Они не противоречат, а дополняют друг друга. Читайте внимательнее.
    Будет ли превышен расход тепловой энергии при неутепленных полах по грунту?
     
  3. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот "на все 100" согласен. Более того это прям моей фразой могло бы быть...
    Я НЕ ЗНАЮ! Надо считать. И считать- ПРАВИЛЬНО!
    Термосопротивление грунта и утеплителя
    Если теромосопротивления грунта недостаточно, надо добавлять утеплитель, достаточно- не надо.

    Имеено этого хотелось бы от вас:
    Кроме того! чтобы выйти на нормируемы потери (коли вы прям этого жаждите) есть и другие пути, при том более экономичные, чем увеличение слоя утеплителя под плитой.
     
  4. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.816
    Благодарности:
    10.257

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.816
    Благодарности:
    10.257
    Адрес:
    Казань
    Верно. А вы утверждаете что не надо утеплителя.
    Какие есть более экономичные пути, чтобы выйти хотя бы на А класс?
     
  5. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Новосибирск
    В первую очередь, и НЕ однократно, я вас призывал УЧИТЫВАТЬ термосопротивление грунта, не так ли?:
    1.
    2.
    @DiaZoN, вы же в свою очередь говорили- отменили СНИП, признали неверным методику и т. д. Т. Е. R грунта не надо учитывать.

    @DiaZoN, из упомянутого вами СП:
    "10.1 Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1 °С, Вт/(м·°С)." и т. д. и т. п.

    Где-то упомянуто Минимальное Требуемое Термическое сопротивление пола? НЕТ! Где-то написано, что, если если вы недотянули до норматива то начинать надо с увеличения утепления пола? НЕТ!

    Согласно этому разделу у вас R пола хоть 0,1 может быть, если вы суммарно выйдете на норму теплопотерь на куб.

    Но там не 0,1! На неутепленном грунте (с утепленной отмосткой) уже не менее 5 будет!
    А утеплять дешевле и эффективнее всего верхнее прекрытие.

    У вас с вашими 300 мм. под плитой сумарное R пола 12 м2С/Вт! Это эквивалент Полуметра утеплителя! Откройте тайну- у вас на верхнем перекрытии какова толщина утепления? Уверен, что меньше 500мм. А ведь теплопотери через потолок больше чем через пол, при равном Термосопротивлении! Так что вы используете утеплитель не эффективно.

    Я с огромным трудом убедил вас (надеюсь), что R грунта надо Учитывать. Так что доказать, что утепление не нужно вообще- утопия.
    Поэтому просто размышления "вслух".
    Требуемое термосопротивление пола для Казани расчитанное из санитарно-гигиенических и КОМФОРТНЫХ условий НЕ ДОТЯНЕТ и до 1,5 м2С/Вт (формула 5.4. СП50.13330.2012, правда изначальный её смысл в этом СП остался "за кадром")
    R не утепленного грунта уже в 3 (три) раза больше.

    Увеличивать ли его для достижения каких либо показателей- Нормативных, Сверхнормативных, Рассчитанных вами по собственному ТЭО, Взятых с потолка- уже ваш выбор.
    Но неутепленный пол не будет ледяным и теплопотери через него врят ли будут вносить наибольший вклад в тепловой баланс.

    Итак

    Вы для себя Экономически обосновали 300мм утепления, но при этом НЕ учитывали R грунта. Ничего не путаю? Всё с ваших слов!

    Т. Е. вы Обосновали для себя что R полов должно быть около 7 м2С/Вт (Эквивалент 300 мм. пенопласта)- Так?

    Теперь учтем, что 5м2С/Вт даёт грунт, и пенопластом остается добрать 2 м2С/Вт то есть МЕНЕЕ 100мм.

    Итог- более 2/3 утеплителя у вас ЛИШНИЕ- ПО ВАШЕМУ ЖЕ ТЭО!, при расчёте по методике из ПРИЗНАННОГО вами СП!
     
    Последнее редактирование: 09.02.18
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.216
    Благодарности:
    41.052

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.216
    Благодарности:
    41.052
    Адрес:
    Эстония
    ...@demetrodon, Тема называется *Толщина ЭППС под плиту*
    И очень мало людей в России, да и за ее пределами интересует, как это рассчитать.
    Мне совсем не интересно понимать, как работает компьютер... или калькулятор.
    Я хочу нажать на клавишу...на букву *А*...или *Б*...и что бы она выскочила на экране.
    Мне совсем не интересно, как это произойдет. Мне интересен результат.
    Или на калькуляторе... нажать 2 умножить на 8... и получить 16. Как это произошло
    внутри калькулятора - в мире понимают от силы 100 человек.
    Мне, когда строили дом, сказали...мы тебе сделаем фундамент на пенопласте.
    Единственное, что я спросил...будет ли дом стоять? И сколько это стоит. Все!
    Ответ меня устроил...и мне построили дом на пенопластовом фундаменте. По чертежам
    фирмы Дороцел. О котором я сдуру рассказал на этом форуме 9 лет назад. Иногда
    я жалею об этом. Строили бы на разных буроналивных... ленточных... и других, так
    называемых фундаментах. Потом утепляли соломой...и др. материалами.
     
  7. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.816
    Благодарности:
    10.257

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.816
    Благодарности:
    10.257
    Адрес:
    Казань
    Это да.
    Это вы переврали.
    Такого я не писал. Вспомните мой пост в котором я предлагал вам рассчитать теплопотери плиты 10*10.
    В 9 разделе сказано про теплоусвоение, это величина обратно пропорциональная термосопротивлению.
    Где сказано что нельзя начинать увеличения утепления с пола?
    300 мм ПСБ-С это те же 300 мм минваты.
    200 мм ЭППС это 266 мм минваты.
    Прежде чем голословно что то утверждать, ознакомьтесь с моей темой. В ней описано всё.
    Данные теплопотерь взяты из методички Доросел по устройству УШП. Что они учитывали в расчётах мне неизвестно, достаточно того что теория с практикой бьётся.
    Не правильное утверждение. В этом случае теплопотери в грунт вырастут в три раза. В моём случае вместо 500 Вт станет 1500 Вт. И это теплопотери которые будут идти все 215 дней отопительного периода 24 часа в сутки. И платить мне придётся на 12500 рублей больше.
     
  8. LeonDom
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    56

    LeonDom

    Живу здесь

    LeonDom

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Подмосковные Вечера
    Поддерживаю, по факту все так, только дно котлована песком или ПГС надо выровнять,- идеально ровно не выкопать. Можно и 100мм ЭППС с Г4.:hello:
     
  9. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.216
    Благодарности:
    41.052

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.216
    Благодарности:
    41.052
    Адрес:
    Эстония
    ...Я, вообще-то, делал по этой схеме...(чертежу), и с ним я вышел на форум.
    И всем рекомендую именно так делать фундамент. И выставил фотографии
    своего фундамента, сделанного именно так. И нигде не найдешь моего поста,
    где я просил делать 300 мм. ЭППС...ППС.
    [​IMG]
     
  10. feel2002
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    feel2002

    Участник

    feel2002

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Планируется толщина ЭППС 400 мм. Дом 1 этаж из арболита. Не переборщил с толщиной? Общая высота должна остаться 500 мм. В стяжке будет ВТП.
     

    Вложения:

    • Фундамент д. Юрьевец на подпись (6 фев).png
  11. LeonDom
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    56

    LeonDom

    Живу здесь

    LeonDom

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Подмосковные Вечера
    МОЩНО! :) Перебор кажись. Обязательно 500мм должно быть? Если да, то оставьте так, все равно ЭППС + работа дешевле бетона+работа.
    Я бы добавил по одному пруту арматуры для нижнего и верхнего ряда армирования под стенами.
     
  12. feel2002
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    feel2002

    Участник

    feel2002

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Перепад на участке небольшой. поэтому 500 мм минимум.
     
  13. LeonDom
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    56

    LeonDom

    Живу здесь

    LeonDom

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Подмосковные Вечера
    Если есть съемка участка с перепадами,- скиньте лучше изучить. :um:
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.216
    Благодарности:
    41.052

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.216
    Благодарности:
    41.052
    Адрес:
    Эстония
    ...А пост выше смотрели? номер 790?
    Это для Вас как раз...
     
  15. maxnew
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    374

    maxnew

    Живу здесь

    maxnew

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Благовещенск
    подсыпать не дешевле? или УФФ рассмотрите