Примут ли такой щит учета

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алексей15.02.84, 22.04.12.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если вы делаете ТТ, то надо просто разодрать этот ноль :)]
    Т. е. при 3х фазах через провода через вводной АВ 4Р - счетчик - УЗО.
     
  2. Алексей15.02.84
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Алексей15.02.84

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кирово-Чепецк
    Толком никто так и не ответил зачем рвать ноль на вводном автомате? Есть грамотные?
    Я сразу завел ноль в счётчик, а затем на дифавтомат (дифавтоматом разорвал). Если он и так делится зачем его на вводном-то ещё делить?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Просто ответим) Чтобы что-то действительно отключить, надо отключить и фазу, и ноль.
    И вам сказали уже, не надо ноль нигде делить).
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтобы всех помирить, о нуле.

    Как известно, абсолютный нуль недостижим. Например температура −273,15°C.
    Или промилле - у всех 0.00? :)
    Так и с "нулём" электролинии. Приходит провод от подстанции, и что, есть уверенность, что там именно 0? Всегда? Давайте тогда продлим его, повесим горизонтально и будем на нем белье сушить! Боязно?

    Поэтому:
    При ТТ рвём его сразу 4Р автоматом. Землю ведем отдельно и нигде и никогда не рвем.
    При TNCS заземляем, разделяем на ноль и землю, а затем уже рвем ноль с фазами, а землю не рвем никогда.
     
  5. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Коллеги, прошу прощения, что влезаю...
    Подключаю участок на период стройки к электричеству.
    Собрал щит: вход (3фазы + N) - рубильник (не автомат) 4Р - счетчик - диф. автомат "АВВ" 25А, 30 мА - далее на каждую фазу автоматы 1Р (три штуки), ноль после дифа не рву, прямо в щите розетки на дин-рейке (к ним идет ноль с дифа, фаза с соответствующего АВ и РЕ с корпуса щита).
    Все это дело прикручено к трубе, забитой в землю. РЕ провод из щита (от розеток и от корпуса щита) выходит из ящика и прикручен к самой трубе.
    Все ОК? Или где-то накосячил?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Типо ТТ. Автоматы надо 2Р.
    А что с номиналами автоматов? 16А, полагаю...
    Что, чем и как забито и прикручено в землю?


    В Петрозаводске отменили дождь? ;)
     
  7. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Ну да, типо ТТ получается... Автоматы на розетки по 16А, только 1 Р.
    В землю труба (ок. 60 мм. диаметром) забита, не глубоко, около метра, на нее щит ешается. Заземление щита на трубу - по сути больше условность, нежели рабочая земля, мне кажется, что лучше, чем ничего вообще... Это временное решение на период стройки, потом на доме все висеть будет.
    Дождей не отменяли, как и других осадков. Ящик во влагозащищенном исполнении.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вилки с проводом в дин-реечные розетки с открытой дверцей будете втыкать?
     
  9. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    По идее да... в дождь просто работать не стоит...
    когда коробка дома появится можно будет в ящик удлинитель через сальник завести и закрыть его - один конец в ящике, другой в доме...
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    По УЗО типа 40А 30мА тип А после каждого 2Р (у вас щас 1Р) АВ поставить. При условии (уточняю просто), что диф у вас на три фазы.
    У вас это не пропадёт,потом в дом перенесёте)
    По заземлению вместо вашей "трубы", потом напишу.
     
  11. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Да, диф трехфазный 4Р, 25А, 30 мА. Обязательно менять 1Р на 2Р? Щит этот это временное решение.
    К сожалению, все уже куплено и еще по одному УЗО на каждую фазу ставить некуда (места в щитке нет), максимум можно 1Р на 2Р заменить, и то с трудом.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А поставьте снаружи на дно ящика розетки IP65, вот место и освободится!
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    В общем кратко, что у вас желательно по минимуму)(лень рисовать более подробно).
     

    Вложения:

    • 001.jpg
  14. molniya380
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    13

    molniya380

    Участник

    molniya380

    Участник

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    СИП не рекомендуется заводить на автомат или узо...СИП лучше оставить с наружи дома а от него через проколы подсоединить ввг-нг и в мет трубе ввести в эл щит. СИП плохо зажимается в клеммах и не удобно его ворочить в эл щите при монтаже...
     
  15. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Критично ли то, что кабель к счетчику подключен через рубильник, а не автомат? Автомат только после счетчика стоит. Получается цепь счетчика без защиты.


    На дне 11 входных отверстий...
    IMG_1639.jpg


    И что есть "базовый" ток в характеристиках счетчика?
    "Базовый (максимальный) ток: 5 (100) А"