1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вибрирование. Вязка арматуры. Строительные нормы

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем niaspb, 08.05.08.

  1. Altair
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Altair

    Новичок

    Altair

    Новичок

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краматорск
    я извиняюсь, вопрос от чайника:
    а если ленту заливать в ручную с помощью бетономешалки, то тогда как быть с заполнением пустот, ведь за один замес не так много бетона получится что бы чего то там повибрировать?
     
  2. Андрей 156
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    Андрей 156

    Участник

    Андрей 156

    Участник

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    вибрировать - обязательно. потом проблем меньше будет. Более того, внимательно отнеситесь к работам по установке сейсмо-пояса, верней при его заливке, если планируется.
    Как вязать арматуру - ? снипов не помню, но надо "отрываь" от песка.
     
  3. Каменщик
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    17

    Каменщик

    доверяй но проверяй

    Каменщик

    доверяй но проверяй

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Арзамас
    Заменить вибратор можно перефоратором или дрелью,но только на небольшие объёмы(бетонная отмостка,бетонирование столбов под забор и т.д.)т.к.мощность этих инструментов мала.В дрель зажмите болт с приваренной с боку гайкой и включите её...вы почувствуете руками как дрель вибрирует,а дальше эту вибрацию нужно передать в бетон через ''проводник''например жёстко прикрученный хомутами пруток к корпусу дрели.Перефоратор при работе изначально создаёт вибрацию крепите ''проводник'' и вперёд...У таких самоделок КПД не высокое,но всё же лучше чем ничего.
     
  4. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    Это конечно очень отдаленная "пародия" на вибратор, но хоть что-то. и конечно только на маленькие объемы. Перфоратор менее обористый -лучше дрель с максимальными оборотами -у вибратора под 12000 об/мин (у дрели максимум около 1500)-примерно столько же выдает болгарка -но с ней лучше не связывать (в смысле пришпандоривая болт со смещенным центром тяжести) -может "выстрелить" убойно -мало не покажется.

    Удачи
     
  5. Максим.
    Регистрация:
    19.12.08
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    124

    Максим.

    Живу здесь

    Максим.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.08
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Петербург
    Зачем городить огород? Горазд наш народ себе проблемы устраивать.
    Если нужно на один день - есть аренда оборудования.
    Если бетонных работ не на один день, нужно покупать "Красный Маяк" ЭПК-1300. Он как "взрослые", только на 220 вольт. Все размеры булавы для него имеются в доступности. С булавой 51 мм и 3-метровым валом в этом году я его взял за 10 тыр.
     
  6. alexeburg
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    49

    alexeburg

    Живу здесь

    alexeburg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Екатеринбург
    весной буду плиту заливать 200 мм+ребра жесткости. Какой вибратор брать для плиты такой? Вибратор глубинный или вибролинейку? какой марки? В Ебурге у нас вроде в аренду не дают такие.
    Еще куплю звездочки для крепежа арматуры на 40 и 50 мм- по 1000 шт.- з=хватит их на плиту 12 на 12 метров в два слоя армирования?
    Что еще взять для опалубки и армирования?
    Крюк автоматический дл вязки вроде нашел по 450 р.
    Высота плиты над землей около 45 см + её тощина 20 см- выдержит ли опалубка? Если внутри шпильки по 12 метров замутить и связать шиты противоположные так- будет оно работать?
     
  7. Максим.
    Регистрация:
    19.12.08
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    124

    Максим.

    Живу здесь

    Максим.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.08
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Петербург
    Виброрейки в аренду не могут не быть. Если действительно нет - покупайте её сами и сдавайте в аренду.
    Шпильки по 12 метров и "автоматические крюки" по 450р. - здесь что-то не так.
    А можно ли в рисунках посмотреть то что предполагается замутить? А то тоже как-то странновато - Вы собираетесь взгромоздить плиту на 45см над уровнем земли?
    А вообще в этом году я делал нечто похожее. См.фото в личке.
     
  8. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    По плитам -не спец, но для плиты подойдет именно виброрейка -у нас продаются электрические по 6500 с рйкой из швеллера шириной около 1,5м -это довольно приличные вибраторы заводского производства из Ярославля (марка ИВ) на 220Вольт.
    Звездочек вам столько вряд ли понадобится, т.к. они нужны в основном для периметра, а вод опор нужно много.
    В шпильках нет необходимости, т.к. при высоте 65см можно сделать укрепление опалубки и без них. Но можно воспользоваться и ими -приваривая их к основной арматуре.
    Удачи
     
  9. TAndreyV
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    87

    TAndreyV

    Живу здесь

    TAndreyV

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть ли необходимость вибрировать бетон П4 в плите фундамента, в случае когда защитный слой бетона снизу 3 см? Затечет ли туда бетона сам полностью? Быстро ли расслоится такой бетон при вибрировании, в случае если провибрировать для уверенности?
     
  10. Aleks06041985
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Aleks06041985

    Участник

    Aleks06041985

    Участник

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Вибрировать желательно всегда.
    Ориентировочное время вибраций одного погружения 4–6 сек. Слишком много вибрирования тоже вредно, весь щебень усаживается вниз, а песок и молоко в верх.
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301
    Адрес:
    Екатеринбург
    #143
    #147
    Для перфекционистов - виброрейка...
     
  12. TAndreyV
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    87

    TAndreyV

    Живу здесь

    TAndreyV

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Залил П4 без вибрации. Бетон тек по лотку, как очень густая сметана. Фракция щебня мелкая. Взял в аренду вибратор, но бетон сам затекал под нижний ряд арматуры плиты. Так им и не воспользовался. Через два дня пройдет семь дней, как я его поливаю и укрываю пленкой. Сниму плену и опалубку. По своей расплываемости бетон очень понравился, в плане удобства укладки. Куча не наваливается, растекается неспешно. Только у миксера на конце лотка была гофрированная труба и если бочку на камазе крутить, то труба быстро переполняется и бетон медленно в нее затекает. Так что приходилось работать по принципу-сделал оборот бочки и подождал, пока бетон раскидают на выходе с трубы. Сказал водителю сразу, что не обижу. Водитель, каждые пять минут бетон в трубу рукой в резиновой перчатке заталкивал, когда труба переполнялась. В конце дал за такую работу 500р. Может обидел) Водитель сразу хотел воду в лоток с миксера лить, работяги сказали добавь воды... запретил всем и водителю и работягам. Вообщем процесс был поставлен согласно всем правилам форума. Спасибо форумхаус=)
     
    Последнее редактирование: 14.06.14
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не вижу смысла в сих бессмысленных движениях. Для сохранения влажности на неделю достаточно одного движения

    На следующий день накрыть на 7 сут. пленкой, и больше никаких движений.