Неполадки котла Junkers Euroline

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.

  1. imm
    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    imm

    Живу здесь

    imm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ташкент
    Котёл JUNKERS EUROLINE ZW23 KE23.Просьба к специалистам АСЦ прояснить ситуацию.В результате неполной утечки воды из системы отопления произошёл перегрев и к.з. обмотки двигателя циркуляционного насоса котла.У владельца котла претензии к установщику-сантехнику : утечка воды и неудачное, в данной ситуации, размещение котла-выше всей отопительной системы.Установщик заявляет, что утечка воды из системы вещь неприятная, но вполне возможная и поэтому котёл должен иметь защиту по этому поводу.Действительно, в данной модели нет датчика минимального давления воды в системе и случае утечки останов котла происходит по срабатыванию "предельного" термостата на теплообменнике.Термостат и термодатчики в данном котле исправны и соответствуют своим характеристикам.
    Случалось ли в вашей практике то, что при утечке воды термостат не успевает остановить котёл до перегрева обмоток двигателя ЦН?
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    imm
    В этих котлах при возникновении сигнала перегрева происходит отключение подачи газа на горелку. Насос при этом остается включенным - охлаждает теплообменник.
     
  3. imm
    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    imm

    Живу здесь

    imm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ташкент
    lavrishin
    Спасибо за поправку.Действительно, сигнал от термостата не отключает насос.Получается, котел не имеет защиты мотора ЦН от утечки воды?
     
  4. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    imm
    Такая защита без датчика давления(прессостата) предусмотрена пока только в Ariston Uno.
     
  5. Сибиряк
    Регистрация:
    01.02.08
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12

    Сибиряк

    Участник

    Сибиряк

    Участник

    Регистрация:
    01.02.08
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тюменская область
    Имеется котел JUNKERS EUROLINE ZS 12-1 AE23 одноконтурный, с коаксиальной системой отвода газов. Отработал практически три зимы. Две зимы без проблем, а затем было 6 отключений: одно осенью 2008, 2-а зимой и 3 весной, мигала кнопка аварийного отключения и СИДы 2-й(45гр) и 5-й(90гр), индикация сбоев пишет - отключение посредством реле давления. Два раза (зимой) видимо по моей причине, так как хотел немного утеплить трубу, ну и засосала немного утеплителя. Прочистил трубу и котел заработал без проблем. А осенью и весной так и не понял причин, котел работал в режиме нагрев-остывание-нагрев, температура в системе градусов 30-40 (на улице уже тепло). Перезапускал и котел снова начинал работать. Весной грешу еще на то, что была ветреная погода. И еще вопрос, можно ли переключатель системы отопления устанавливать в зону ".", а потом идет стрелка по часовой, т.е. увеличение температуры, а то в доме слишком тепло, приходится открывать форточки, отключать котел рано - Сибирь однако.
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сибиряк
    Скорее всего следует выполнить регламентные работы по уходу за трактом отвода продуктов сгорания газа - все таки 2 зимы уже прошло...
    Ручку управления температурой теплоносителя можно выставлять в сектор "-----", но лучше применить комнатный терморегулятор.
     

    Вложения:

    • Untitled.jpg
  7. mirtepla

    mirtepla

    mirtepla

    Гость

    у много было таких случаев. хозяева не смотрят за давлением. но насос не разу ещё не сгорал. котёл полностью отключается от перегрева.
    АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
    " BOSH-JUNKERS-ТЕРМОТЕХНИКА " г.Ижевск
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    mirtepla,
    Ты хоть сам хорошо понял то, очем пишешь, извините? Похоже, что ты совершенно не в курсе дела.
     
  9. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    К сожалению, не во всех! Предыдущая модель Вайланда вообще была без гидровлического прессостата. В результате "сухого пуска" - Пластмассовая сопля вместо трубки Пито и "поющие помпы"... Вывод: Прежде, чем устанавливать (выбирать) котёл, разбиритесь в системе всеми доступными методами! Остальное, практика подскажет...
     
  10. imm
    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    imm

    Живу здесь

    imm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ташкент
    mirtepla
    Если не сложно,поясните,чем именно и что конкретно котел указанной модели "отключает от перегрева"?
     
  11. Gonzo
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Gonzo

    Участник

    Gonzo

    Участник

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    KH
    При перегреве первичного теплообменника котла происходит размыкание контактов биметаллического датчика. Этот сигнал поступает в блок управления, а он уже блокирует работу горелки и выдаёт сигал ошибки. При этом насос продолжает работать.

    Самое неприятное в этой модели это то, что после остывания датчика перегрева котёл может самостоятельно продолжить работу! Т.е. воды может вообще уже не быть в котле (например из-за утечек в системе), а горелка запустится как ни в чём не бывало. Конечно, через очень короткое время опять сработает датчик перегрева и всё по-новой.

    В моей практике был как раз такой случай. Положение усугубилось ещё тем, что хозяева уехали на несколько дней из дома. Итог: сгорели теплообменник, насос, внутренняя проводка, наружный кожух (пожелтел от перегрева). Остановился этот процес только потому, что заклинило сухую помпу (вода уже полностью ушла из котла из-за утечек в системе) и это вызвало сгорание сетевого предохранителя на плате.

    И даже в новых своих моделях юнкерс/бош по-прежнему не использую датчик минимального давления воды. Почему - загадка. Может кто-то объяснит, почему?
     
  12. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Можно (по идее) использовать датчик давления от другого котла...
    Пристроить его куда-нибудь на подаче- обратке отопления, а контакты "врезать" через реле времени хотя бы в цепь питания...
    Получается: давление ниже нормы, срабатывает таймер с задержкой на отключение, затем котёл блокируется по эл. питанию.
    При срабатывании датчика можно сделать оповещение об ошибке, звуковой сигнал (если хозяева дома), или GSM дозвонщик, как на сигнализации...
    Всё зависит от финансовых возможностей хозяев котла...:)
     
  13. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    Дешевле другой котелок взять.
     
  14. eugene_nik

    eugene_nik

    eugene_nik

    Гость

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.

    При включении горячей воды мигает красная кнопка и индикация 60 градусов.

    Нажимаю на Reset, держу 5 секунд - котел перезагружается - та же история.

    Ждал пару дней - то же самое.

    Напор воды нормальный, с газом тоже проблем нет.

    Нужен совет профессионалов. Спасибо!


    Прочитал все темы форума про Юнкерс - ни у кого подобных проблем не было.
     
  15. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    eugene_nik
    Если пламя не загорается - искать проблему в цепи розжига. Если пламя загорается - искать проблему в цепи ионизации.
     