1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Junkers Euroline

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.

  1. Misha082
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Misha082

    Участник

    Misha082

    Участник

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Проверил. Все в норме. Котел работает, а на горячую воду уже не включается.
     
  2. Михаэло
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Михаэло

    Участник

    Михаэло

    Участник

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Проверьте сопротивление датчика температуры ГВС и как оно меняется с изменением температуры.
     
  3. Misha082
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Misha082

    Участник

    Misha082

    Участник

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Проблема решилась. Поменял датчик ГВС.
     
  4. Михаэло
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Михаэло

    Участник

    Михаэло

    Участник

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
  5. Murtalo44
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Murtalo44

    Участник

    Murtalo44

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Магнитогорск
    Всем привет.
    котел Junkers ZW23-1KE работает 6 лет проблема такая. не греет ГВС, при отборе воды выходит на максимальную мощность (при любом положении регулятора гвс) нагревает до 90 и выпадает в перегрев без ошибок. через примерно 30 сек снова вкючается и опять перегрев и так до бесконечности. отопление работает нормально. пробывал чистить двуходовый клапан, датчик протока, верхний теплообменник. все было почти чистым, немного налета на двуходовом. проблема началась примерно месяц назад по наростающей сначала "контрастный душ" потом горячая вода постепенно пропала совсем. пробывал закрывать контур отопления результат 0, снимал с трубки датчик температуры (с лева снизу красный вроде ГВС) уходит в перегрев но чуть позже сек на 10-15. пробвал менять давление воды на входе результат 0. и еще пробывал менять давление газа (вентелем который на магистральной трубе) перегрева нет темп 75 но вода все равно холодная. хотя верхний теплообменник горячий.
    есть у кого идеи? прошу помощи. может кто знает алгаритм работы, схему нагрева гвс и. т. п.
     
  6. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    @Murtalo44, Вторичный теплообменник мыть!
     
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656
    Адрес:
    Москва
    :faq:
     
  8. Murtalo44
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Murtalo44

    Участник

    Murtalo44

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Магнитогорск
    Возможно промыть втор. теплообменник не снимая ? и чем промыть варианты ? двуходовый я мыл обычной лимонной кислотой в горячей воде оч хорошо отмылся, чем еще можно?
     
  9. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Нет.
    На форуме целая тема есть по этому делу.
     
  10. Михаэло
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Михаэло

    Участник

    Михаэло

    Участник

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
  11. Murtalo44
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Murtalo44

    Участник

    Murtalo44

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Магнитогорск
    Спс. нашел тему. еще вопрос чем можно покрасит (обработать) наружную поверхность перв. теплообменника а то он немного облез от перегрева и окисляется
     
  12. Михаэло
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Михаэло

    Участник

    Михаэло

    Участник

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Не знаю, но может быть как вариант Термаль от Тиккурилы. Типа серебрянки, держит высокую температуру.
     
  13. Murtalo44
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Murtalo44

    Участник

    Murtalo44

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Магнитогорск
    Спасибо попробую)
     
  14. Murtalo44
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Murtalo44

    Участник

    Murtalo44

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Магнитогорск
    Нашел в гараже насос ОЖ от газели и пару шлангов осталось купить лимонку, буду мыть не снимая т. к. когда снимал двуходовый загрязнений сильных не видел.
     
  15. Murtalo44
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Murtalo44

    Участник

    Murtalo44

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Магнитогорск
    Да, к стати, напор воды из смесителя, где дожна быть горячая вода, нормальный т. е. такой как был раньше.