1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Junkers Euroline

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.

  1. iban2
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    iban2

    Новичок

    iban2

    Новичок

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия Башкирия
    О прошивке сегодня нашёл здесь: ://manual.digitalelectronics.name/texnika.htm#JUNKERS[/url]
    А вот по первому вопросу очень бы хотелось получить ответ.
    С уважением.
     
  2. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    iban2 И за сколько прошивку продали?
     
  3. iban2
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    iban2

    Новичок

    iban2

    Новичок

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия Башкирия
    Мне запрещено публиковать ссылки,как новичку. Но в предыдущей "проглотил" только начало её.
    схемы коммутации датчиков на euroline ZW23-KE 23(модель постарше);-Как мне купить?
    С уважением.
     
  4. Misp

    Misp

    Misp

    Гость

    Двухконтурный котел, при попытки добавить воды в систему отопления (при откручивании вентеля) вода НЕ добавляется - т.е. не растет давление на датчике
     
  5. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Misp
    Если исключить что давление на входе в котле отсутствует,остается
    1. Проверить вентиль подпитки.
    2. Проверить манометр. и место его подключения к гидро блоку.
     
  6. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Вентиль 38 открываете?На 114 вход(правый) холодная вода поступает?
    Вода ГВС из котла идёт?
     

    Вложения:

    • котелл.jpg
  7. Misp

    Misp

    Misp

    Гость

    Соответственно на все вопросы ответ утвердительный


    1>>С вентилем все в порядке.
    2>>Тоже в порядке, т.к. в данный момент давление упало до 0. При включении отопления котел выдает ошибку.


    вообще давление на входе есть по крайней мере по датчику холодной воды.

    вентиль поковыряю, что-то начали терзать смутные сомнения
     
  8. Misp

    Misp

    Misp

    Гость

    В общем засорилось в части под вентелем, по ТО почистят =)
     
  9. oneufo

    oneufo

    oneufo

    Гость

    Здравствуйте ...

    Junkers EUROLINE ZW 23 я не знаю какие буквы дальше .. но котел без вентилятора (на вытяжке) без болера и с автозажиганием ... выдавал ошибку 45+90 ... стоит два котла поэтому неисправность нашел быстро заменив датчик ... как он правильно называеться не знаю ... возможно датчик дымовых газов... стоит с права на верху где вытяжка . выше датчика температуры воды... от самого датчика осталась половина .. вобщем рассыпался ... цвет красный полупрозрачный...

    подскажите что это за датчик (точное название)... какой у него температурный режим...
    сколько он стоит .. где взять (заказать)... есть ли аналоги...

    Спасибо..
    С уважением Илья.
     
  10. eugene_nik

    eugene_nik

    eugene_nik

    Гость

    Как оказалось, проблема была в плате. Помогла замена. Ок. 200 дол.
     
  11. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    А ремонт платы в шесть раз дешевле! Лавришин дал наводку на неисправность.
     
  12. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    oneufo
    Чем же ты заменил датчик, если даже не знал его параметров? Посмотри картинку - поможет. Вместо него временно можно применять резистор 10 кОм.
     

    Вложения:

    • Untitled.jpg
  13. oneufo

    oneufo

    oneufo

    Гость

    Чем заменил ? тем же самым ... у меня два котла стоит... с одного на другой ...
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    oneufo
    Купи на радиорынке датчик NTC и примени его взамен неисправного. Выглядит примерно так, как на картинке.
     

    Вложения:

    • Image1.jpg
  15. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    Боюсь, что там несколько иной датчик стоит. Скорее термопара на 95 градусов.
    Упс! У Юнкерса еще были и датчики.