Удлинитель для сварки

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mjaster, 28.04.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ося
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    18.104
    Благодарности:
    138.150

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    18.104
    Благодарности:
    138.150
    Адрес:
    Выборг
    Я тоже задумался изготовить удлинитель для инвертора. Пока мой ВУДИ 201 в пути из Ростова в Питер, решил подготовить рабочее место. И тут столкнулся с небольшой проблемой.
    Есть 2 куска по 10 м. кабеля. Кабель новый, но без маркировки. На одном написано жёлтым КГ 2009. Больше никаких надписей не обнаружил. Просмотрел всё под лупу, ничего.
    Решил определить сечение. Кабели 2-х и 3-х жильные. Каждая жила многопроволочная.
    Зачистил по одной жиле в каждом кабеле. Замерил штангелем. Диаметр 2.5 мм.
    Итак. Нашёл формулу расчёта сечения. S = 0.785 х d (в квадрате) х количество проволочек.
    Замерил проволочки микрометром. По формуле получилось сечение 1.2 мм. кв. в обоих проводах.
    Но такого сечения не бывает? Или я не правильно считаю?
     
  2. Сергейб3
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    30.433

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    30.433
    Адрес:
    Россия, Белгород
    Я бы убрал лишние пустоты между проводами и примерно (ПИ х R кв.)
    Радиус 1,25мм.
    3,14*(1,25*1,25)= 4,9мм/кв. Теперь примем пустоты как 0,9мм кв, получим 4,0мм/кв.
    По этой формуле получится то же, но надо не забывать диаметр в квадрат возвести. :)]
     
  3. Ося
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    18.104
    Благодарности:
    138.150

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    18.104
    Благодарности:
    138.150
    Адрес:
    Выборг
    В проводах диаметр каждой проволочки равен:
    В трёхжильном - 0.24 мм. их там 26 шт., по формуле выходит 1.18 мм. кв. (012 х 0.12 х 3.14 х 26)
    В двухжильном - 0.23 мм. их там 28 шт. получается 1.16 мм. кв. (0.115 х 0.115 х 3.14 х 28).
    Может я не правильно считаю? Но я таких сечений не встречал. :no:
     
  4. Ося
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    18.104
    Благодарности:
    138.150

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    18.104
    Благодарности:
    138.150
    Адрес:
    Выборг
    Причём цифры получаются одинаковые по двум формулам:
    S = 0.785 х d в квадрате
    S = З. 14 х R в квадрате.
     
  5. Иван19811981
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    390

    Иван19811981

    Живу здесь

    Иван19811981

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Липецк
    Все правильно Вы считаете :-\ Я на днях для удлинителя кабель КГ 2x1.5 взял, замерил диаметр и получилось 1.2 мм. кв (диаметр жилки 0.3, 17 штук). Походу, сейчас многие производители грешат этим. В магазине так и написано - нормативом является сопротивление на 1 км провода, а не его сечение :) Только почему то все подбирают провод по сечению, а не сопротивлению на км.
     
  6. Ося
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    18.104
    Благодарности:
    138.150

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    18.104
    Благодарности:
    138.150
    Адрес:
    Выборг
    Т. е. считать данный кабель, который у меня, 2х1.5 и 3х1.5?
    Кстати, я замерял жилу в NYM 3х2.5. По формуле ни как не выходит 2.5. Получается порядка 2.23 мм. кв. Замер делал микрометром.
    А у моего КГ на вид жилы реально толще, чем у NYM 2.5
     
  7. Joha1
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    2.589

    Joha1

    Живу здесь

    Joha1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    2.589
    Сейчас везде так, процентов на 15-30% наё...т с сечением. Даже в сертификатах стоит например 2,5 квадрата, а диаметр меньше чем надо. Брал как-то 1,5 квадрата, моножилу, а по штангелю и формуле сечения получалось 1,2. Показали сертификат с завода, таже фигня
     
  8. IgorKul
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    74

    IgorKul

    Живу здесь

    IgorKul

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Мытищи
    И я тоже. Вначале заказал 50м КГ 3х2,5 по 40руб. (=2000руб.). Знакомый самоделкин говорит, бери с запасом, возьми сечением 4-ку. Стал выбирать - КГ 3х4 по 58руб. (=2900руб.) или КГ 2х4 по 44руб. (=2200руб). На даче у меня 1-фазная сеть без ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Посоветуйте, взять 3х4, тоже с запасом, на перспективу работы с электроинструментом, дома например, где есть ЗАЗЕМЛЕНИЕ? Или взять 2х4 и "не париться"?

    Еще вопросик. Кто-нибудь использует для намотки толстого провода катушку для поливочного шланга? А что? На мой взгляд, вполне возможно.

    И еще, коль заговорил о КГ. Тот же знакомый грит, ты для Форсажа180 тоже бери КГ с запасом не 1х16, а 1х25 (это соответственно 8х65=520руб. и 8х120=960руб.). Разница по стоимости есть, но стоит ли она того? А то
     
  9. Klez
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068

    Klez

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Klez

    Заблокирован

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068
    Адрес:
    Подольск
    @IgorKul,
    1. Для большого метража лучше брать 4мм,заземление не требуется.(вы же не будете инвертор подмышкой держать) и ломаются форсажи редко.
    2).Катушка для шланга, хорошая идея. :super:
    3).25 квадрат, имеет смысл брать на токах 200А и выше. Если будете варить "троечкой" на токе 120А.то 16 хватит вполне.
     
  10. obuhanoe
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    1.450

    obuhanoe

    Живу здесь

    obuhanoe

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    1.450
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день!
    Если у меня есть удлинитель 40 м, у которого 1,3Квт Максимальная нагрузка и 6А - это же никуда не годится для инвертора с максимальной силой тока 140А?
    Собираюсь начинать варить 2,5мм электродом. Какие оптимальные параметры для удлинителя для такой силы тока инвертора, как понимаете на 140А я пока точно варить не собираюсь в ближайшее время пока не освою азы).
    Спасибо
     
  11. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    1.975

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    1.975
    Адрес:
    Челябинск
    2.5 мм электрод - это ампер 70. Умножаем на 25 вольт дуги, да плюс КПД - киловатта два хорошо бы иметь, а лучше удлиннитель на 10А хотя бы.
     
  12. obuhanoe
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    1.450

    obuhanoe

    Живу здесь

    obuhanoe

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    1.450
    Адрес:
    Краснодар
    А если пока буду учиться с большими перерывами (2 мин работы и 8 отдыха)? Вероятность есть, что спалю удлинитель?
    А если уж покупать, то лучше на 16А?
     
  13. Сергейб3
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    30.433

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    30.433
    Адрес:
    Россия, Белгород
    Удлинитель не спалите.
    Но при таком сечении и такой длине, он будет являться сопротивлением и на нем будет падение напряжения.
    А как будет работать Ваш аппарат, то это зависит от минимального напряжения сети, рассчитанного для самого аппарата.
     
  14. Klez
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068

    Klez

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Klez

    Заблокирован

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068
    Адрес:
    Подольск
    Причём тут амперы?
    На 1.5кв.мм удленнителе можно варить током до 100А без проблем. 10А автомат выдержит.
    Купите 2.5мм провод и поставьте 16А автомат, для 140А тока вполне.
     
  15. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    1.975

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    1.975
    Адрес:
    Челябинск
    Спалить не спалите, но просадка на нем будет, сварочник может брыкаться и серить. От напряжения в сети ещё зависит. Ну и размотать этот удлинитель желательно, чтобы колец и пересечений не было.

    А по-хорошему, на такой инвертор нужен удлинитель 2.5 квадрата, и вилки-розетки-автомат на 16А.
     