1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос по вентиляции и дымоходу

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Navit, 29.04.12.

  1. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Топочная 115 м3 в час-диаметр канала 200мм-скорость воздуха 1,2м/с
    Комната камин 240м3-диаметр канала 250мм-скорость воздуха 1,4м/с
    кухня - 210м3-диаметр 250мм-скорость1,2м/с.
    Эти данные верны при наличии подпора (открытых форточек или клапанов инфильтрации).
     
  2. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    добрый вечер! я не совсем понял, в моем случае первичные показатели вроде существенно меньше, диаметр вытяжного канала все равно 200-250-250 мм? Что то я совсем запутался:faq:
     
  3. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Так ведь трехкратный вохдухообмен, значит объем умножаем на три. В каминной можно в меньшую сторону скинуть, а вот в топочной нет.
     
  4. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    то естьв топочной вытядной канал (не дымоход) должен быть 200 мм в диаметре? надо глянуть, по моему у меня меньше. Вот на фото видно, что я оставил в стене под дымоходы, может что я неправильно сделал? По моему вентканал надо было поднять выше к потолку, но там можно выдолбить его, а этот заложить, правильно я мыслю? Просто када я начинал строить, все происходило вообще без всякого представления, как правильно делать все. Вентканалы ведь то же надо делать с как бы ямкой, а не сразу горизонтально и вверх ?
     

    Вложения:

    • P147.JPG
  5. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    150х150 скорость будет чуть выше 1,4, какой у Вас размер. Это для газоснабжающих структур может стать допдоходом, если косячок такой заметят, вообще везде по разному, где то вообще по барабану, главное что есть вытяжка и окно, которое в случае взрыва вылетит от ударной волны. Но мы же для себя делаем).
    По выше конечно лучше будет, а вот насчет приямка что то не припомню о такой необходимости, оставляют строители что бы цемент который от кладки падает вниз не забил шахту, конденсат? да не...не бывает там его.
     
  6. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    Я у нашей козаностры газовой службы поинтересуюсь, благо есть у кого, какой диаметр трубы заложить... В топочной сделал аж два окна, по принципу - больше не меньше) На счет приямка я то ж не в курсе, где то слыхивал, но не помню от куда. Скорее всего делать его не буду, баловство ето все. Вы спрашиваете, какой у меня размер, размер чего? вентканала под газовый котел или вытяжки?
     
  7. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Вытяжки в топочной, не дымохода.
     
  8. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    спасибо, я понял. буду решать вопрос с рабочей недели. Если оставить вентканалы как есть, без гильзования оц. трубой, с какими проблемами столкнусть кроме неудобства чистить их? Что скажете на счет асботрубы в качестве варинта гильзования?
     
  9. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Все это разрушится рано или поздно, по времени не могу сказать, 10-20 лет, ближе к этому сроку швы кирпичной кладки будут становиться менее герметичны и могут пропускать угарный газ через себя, если на свой век то может хватит, если в наследие, то 100 раз подумайте.
     
  10. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    спасибо, я понял, все-таки оцинковка лучше чем ничего.
     
  11. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    А не подскажете, приточные клапаны (или клапан) в моем случае где целесообразно устанавливать? И какой посоветуете? Я в инете нашел только КИВ и КПВ, иностранные с электроникой не внушают доверия в плане эксплуатации может что посоветуете?
     
  12. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Если обходиться без принудительной приточки, то это подходит. Еще Аэреко погуглите.
     
  13. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    а по месту установки какие есть каноны что ли? обычно ставят в больших комнатах или это на выбор по желанию?


    аэреко смотрел, меня смутила длина венттрубы, всего 350 мм, у меня стена 550... может можно самому трубу замутить? С окнами заморачиваться не хочется, лучше настенный на мой взгляд, как то эстетичнее, но опять же, куда ставить и как часто? Настенный EHT меняет до 40 м3 в час, у меня объем комнат больше, это значит его будет хватать впритык на каждую комнату? Или такой воздухообмен мне не понадобится? я как то слабо себе представляю техническую сторону вопроса...
     
  14. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    В многоквартирных домах места установок регламентируются фасадной архитектурой, в своем доме скорее эстетичностью и необходимостью.
    Производительность этих приборов ограничена тем, что при большем расходе воздуха наступает быстрое захолаживание помещений в зимнее время и требуется догрев приточного воздуха, поэтому если помещения больше производительности приборов, стоит задуматься о других способах вентиляции, как то, принудительный приток.
     
  15. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    тупо ставить вентиляторы на приток воздуха в дом? какие при этом лучше использовать трубы, легкие гофрированные или обычные пластиковые? Скорее всего придется придумывать систему обогрева или подогрева приточного воздуха? Ставить в контур отопления автомобильные радиатор или что то в этом роде, но тут возникает вопрос, нагретый воздух как будет опускаться вниз вытесняя "отработанный" или его температура будет ниже комнатной на единицы Цельсия?