1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Что лучше применить узо или диф. автомат

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kirillvlasenko, 01.05.12.

  1. Вилла
    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    79

    Вилла

    Участник

    Вилла

    Участник

    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    79
    День добрый! Имеется в наличии 5 дифавтоматов АВВ 941 (16А), двухполюсные, тип АС; 4 УЗО (25А) двухполюсные тип А; и 12 автоматов (16А), ну и 10А на свет.
    Потребители: 10 линий розеток, стиральная, посудомоечная, холодильник, духовка (без плиты), освещение санузла (остальной свет пущу без узо).
    1. Подскажите, специалисты, какие из потребителей лучше запитать через дифавтоматы, а какие через связку узо-автомат? Или без разницы?
    2. И второй вопрос: забыла протянуть кабель для водонагревателя (1,5кВт), можно ли его подсоединить к линии стиральной машины, посудомоечной, или духовки. К чему предпочтительней? Или заморочится отдельной линией по плинтусам?
    Буду благодарна, если ответы будут рассчитаны на человека без технического образования.
     
  2. Вилла
    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    79

    Вилла

    Участник

    Вилла

    Участник

    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    79
    Итак: холодильник на отдельный дифавтомат, поняла. А остальное? Может все "мокрые" приборы на дифы? А остальное на узи-автомат?
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На дифы. Еще один все равно куда, лучше всего на линию розеток кухни.
    Остальное - на УЗО + автоматы. И свет повесьте тоже под УЗО. Хуже не будет.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не к духовке точно. Из стиралки и посудомойки выбирать то, что меньше по потреблению. Но все равно, если у какой-то из них больше 2 кВт, есть риск выбивания автомата при одновременном включении. Но именно риск, а не гарантия. Я бы еще один кабель не тянул.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Я бы тоже так сделал.
    Даже если мощность СМ 2.5кВт, АВ 16А не отключится. Просто не успеет.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да в любом случае нехорошо автомату на пределе работать.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Это будет только то время, пока СМ греет воду. И то, только в тот период, пока отсутствует ГВС.