    Ну так в чём тогда проблема? Вызывайте и пусть исправляют косяки. Но лучше сразу сервисников Тошибы вызывать.
     
  2. m0r0z
    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    23

    m0r0z

    Живу здесь

    m0r0z

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Проблема пока только одна, мастер сможет приехать не раньше, чем через неделю...
     
  3. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    99% что утечка по вальцовкам.
    Если ждать невмоготу, то можем приехать, переделать:)
     
  4. Distens
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Distens

    Новичок

    Distens

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток всем. Кто знает в чем может быть причина, буду рад выслушать.
    Дело вот какое. Есть Сплит Самс AQ09NLNSER, ставил его где-то в 08-09 годах. Используется крайне редко летом, когда сильно жарко по нескольку часов в день после работы. Где-то 2 года назад полетел пусковой конднсатор, заменили, работает нормально.
    Сегодня во время работы просело напряжение, до каких значений я не знаю. За работой внешнего блока во время этого я не следил, но холодить он перестал. Вентилятор, который охлаждает змеевик на внешнем как крутился так и крутится, а вот компрессор работать перестал.
    Выключил, подождал 20 мин. При включении, реле которые включает внешний блок щелкают, вентилятор начинает крутится, а компрессор нет. Никаких звуков не издает, такое впечатление, что на него просто не подается напряжение. Ибо ток он не потребляет. Открыл блок контактов, никаких подгоревших или окисленных элементов нет, все в порядке.
    Полностью вскрывать его сегодня нет времени, кто знает в каком направлении копать ?
     
  5. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    978

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Байкал
    У самсунгов очень капризный компрессор. При пониженном напряжении может не включаться.
     
  6. Distens
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Distens

    Новичок

    Distens

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо всем за помощь, вечером включился нормально.
     
  7. aziat
    Регистрация:
    20.09.08
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    313

    aziat

    Живу здесь

    aziat

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.08
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Россия
    Добрый день.
    Вопрос по монтажу правильному внешнего блока. Как правильно и с помощью чего правильно навесить внешний блок на стену?
    Стена - поризованный кирпич, облицовка ППС 60мм, штукатурка и краска. Как вот кронштейны прикрепить?
     
  8. Euromac
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Euromac

    Участник

    Euromac

    Участник

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер !
    У меня вопрос по кондиционеру GENERAL CLIMATE GS-ES09NR (INVERTER)
    Поставили аппарат в марте 2014. Комната 19 кв. м. Покупалось у АБАДА Групп, от них же и монтажники были.
    Собственно вопрос по работе аппарата. Когда задаю температуру, ну например +24 (в комнате +28), внешний блок выходит на максимальные обороты, и его почти не слышно, даже ночью. Стоит только кондиционеру охладить комнату и перейти в режим поддержания температуры, ВБ переводит компрессор на минимальные обороты и начинает вибрировать. Причем вибрация передается на ограждение лоджии и в квартире слышен низкочастотный гул. Ночью мешает. Приходится ставить минимум (+17), открывать балкон (для доступа теплого воздуха), соответственно температура в комнате повышается. Тогда компрессор ВБ опять набирает обороты, и вибрация прекращается, можно спокойно спать.
    По моему- это ненормальная работа инвертора, ведь на минимальных оборотах компрессор вообще не должно быть слышно. Вибрация именно из-за компрессора, потому что, если кондей выключить в этот момент, вибрация тут же прекращается, а вентилятор ВБ продолжает крутиться по инерции. Что делать, посоветуйте. Менять внешний блок по гарантии ?
     
  9. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    978

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Байкал
    Это не гарантийный случай. Компрессор здесь не при чём. Виновато крепление ВБ и (или) трасса. На низких оборотах компрессора между корпусом ВБ и трассой создаётся низкочастотный резонанс. Вот этот резонанс и надо исправлять. Попробовать поставить дополнительные амортизирующие резинки или вообще их снять. Попробовать закрепить трассу к стене, изменить диаметр или форму петли трассы сзади ВБ (а сделали ли эту петлю?)... Короче монтажники пущай колдуют, исправляют.
     
  10. Euromac
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Euromac

    Участник

    Euromac

    Участник

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    @Euromac,
    Да вроде завтра должны приехать сервисники.
    И все таки... Если компрессор работает на низких оборотах, то внешний блок заметно вибрирует (и идет гул), а вот когда он работает на полную- то стоит, не шелохнется, и тишина...
    То есть, компрессор вибрирует на низких оборотах...Кстати, если потрогать трассу, то она не вибрирует.
     
  11. Euromac
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Euromac

    Участник

    Euromac

    Участник

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Но компрессор должен вибрировать или нет ? Может там есть какие то транспортировочные крепежи, типа как в стиралке? И их забыли снять.
     
  12. JeremyT1000
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    JeremyT1000

    Участник

    JeremyT1000

    Участник

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Здравствуйте, подскажите какой настенник по характеристикам работает на холод в +15-43, на тепло -7~26.
    Уровень шума (выс./сред./низ.): не более 32-37/53 дБА. Имеет функцию самодиагностики и защиту от образования льда. Никак не могу такой найти. Заранее спасибо.
    PS нужна девятка.
     
  13. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    Да в общем то многие...
    На вскидку GREE GWH09NA/K3NNE1A BEE SILVER
    На них сейчас акция. Смогу отправить вам по хорошей цене.
     
  14. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    Это может быть (и скорее всего так и есть) такая работа компрессора. Знаю, что, например, Дайкин в своих кондиционерах в программе закладывает уход от работы на частотах, при которых возможен резонанс. А здесь недорогой инвертор и скорее всего ни о чем подобном разработчики не побеспокоились. И монтажники здесь ни при чем. Они сделали установку так, как должны и "колдовать" не в их интересах и обязанностях. Другое дело, если попросят и доплатят за лишние хлопоты, тогда могут и взяться. Но гарантировать 100% результат в этом случае невозможно.
     
  15. Euromac
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Euromac

    Участник

    Euromac

    Участник

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Так компрессор заявлен Тошибовский, вроде...
    Вот, человек разбирал GS-ES09NR
    http://www.split-sistemy-volgograd.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3867&start=70#p6539

    И везде, где отзывы, идет речь о тихой работе компрессора на мин. оборотах.
    Все таки, мне кажется, или не затянут крепеж компрессора, или не ослаблен
     