Задавайте вопросы по кондиционерам - 2

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. RainbowDash
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    RainbowDash

    Новичок

    RainbowDash

    Новичок

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Успокойте меня пожалуйста... Блин мучаюсь уже год

    В прошлом году году взял 2 инверторных кондиционера фирмы Mitsubishi Heavy
    SRK25zjp-s комната 10 квадратов
    SRK35zjp-s комната 25 квадратов

    Читал описание, принцип работы инвертора, т. е при достижении нужной температуры, компрессор снижает обороты и продолжает работать... Со временем я начал замечать, что при достижении нужной температуры через некоторое время компрессор выключается, т. е ведет себя как обычный кондиционер не инверторного типа, включился охладил и вырубился...
    Звонил в фирму где покупал и делали установку, сказали что все нормально, и нечего беспокоится, мол, охлаждает и хорошо... Но успокоится до сих пор не могу, может его не правильно подключили, ну или компрессор левый в нутри стоит =(даже и не знаю как проверить инверторный ли он или нет... При достижении нужной температуры на внешнем блоке перестает крутится вентилятор, потом спустя некоторое время слышится пуск компрессора (писк,скрип в течении секунд 15 и слышится и кипение фреона)... т. е эти все признаки наводят меня на мысль что там чтото не то =(
     
  2. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Все у вас то...
    Нормальный, нет, хороший кондиционер, хорошо поставили, хорошо работает.
    Не трогайте технику, она не подведет.
     
  3. Soltan
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Soltan

    Новичок

    Soltan

    Новичок

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    14.06.2012.
    Спасибо за ответ. Я посмотрел – ВР блоки очень дорогие. Рефнеты приемлемы. По этому изменяю вопрос:

    Возможно ли подсоединить внешний блок одной сплит системы (не мультисплит) к 2-3 внутренним блокам в одном из нижеперечисленных условиях с исползованием рефнета (при этом кроме рефнета будет ли использовано что-то дополнительное)?
    Детали вопроса:
    1.1. Если буду пользоваться внутренними блоками по очереди, т. е. каждый момент времени будет работать только один из внутренних блоков, а другие будут пассивно присутствовать.
    1.2. В случае 1.1. можно ли активировать пассивные внутренние блоки после начала работы одного из внутренного блока с выбором того же режима?
    Т. е. после включения одного из трёх внутренних блоков в режим охлаждения, включить 2-ой (3-й) внутренний блок в режим охлаждения с той же (или с другой) температурой охлаждения.
    То же самое в случае режима отопление, сушка, вентиляция,...
    При этом для того чтобы не были включены разные режимы одновременно, каждый внутренний блок в отдельности (при отключении других 2-х) перевести в выбранный режим (напр. охлаждение с той же температурой), потом по очереди включить их для работы одновременно.
    1.3. В случае 1.2. можно ли задать разные температуры охлаждения в внутренних блоках, напр. в одном 22, в другом 24, в третьем 20 - как будет работать система при этом? Т. е. внешний блок и каждая из внутренних блоков в отдельности?
     
  4. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Soltan
    Увы вам...
    Все это таки сложно, плюс, если прорезали переключения, может наступить кирдык компрессору. Я, будучи специалистом, сам себе такое не поставил бы.
     
  5. Sani68
    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sani68

    Новичок

    Sani68

    Новичок

    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Привет
    подскажите, конд samsung ag24jwan через каждые 5 минут срабатывает соленоид на несколко секунд на тепло, прбывали отключать соленоид но отключается вентелятор на 35 секунд что в дальнешем приводит к остановке компресоса, срабатывает какоето реле
    вопрос
    можно отлючить соленоид и подкючить вентелятор напряму
    кто и почему подает сигналы соленоиду?
     
  6. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Что-то намудрено с подключениями. Проверьте, правильно ли проключены провода межблочки и нет ли там, в этих проводах, гвоздей. Если все гуд, то проблемы с платой управления.
     
  7. 001сергей
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    34

    001сергей

    Живу здесь

    001сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Самара
    Всем доброго дня!
    Столкнулся с такой проблемой - кондиционер ballu 18 работает уже 3 год все ОК, но последнее время стала срабатывать теплозащита компрессора т. е. кондер как бы работает, но только в режиме вентилятора! Справился с этой проблемой следующим образом - хорошенько почистил внешний блок, выключил кондер на 15мин. и включил. Прошла неделя и наступила сильная жара и опять срабатывает теплозащита, только теперь уже при совершенно чистом внешнем блоке! Помогите советом, как устранить эту проблему? P. s. Эта проблема началась после того как мне месяц назад снимали этот кондер на 30 мин. для кое каких работ (не связанных с кондером). Всем заранее благодарен за помощь!
     
  8. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Почистили - не аналог помыли...
    А внутренний? Там вентилятор забивается до состояния трубы, с вытекающими последствиями. Если все в порядке, сервисники должны проверить рабочее давление и привести его в норму. Неясны температуры улицы и в помещении. Это упростило бы задачу для нас, сервисников.
     
  9. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    Если снимали и после установки не вакуумировали, то в системе воздух и как следствие все то о чем вы пишите. Наружный блок надо мыть аппаратом высокого давления противотоком (со стороны вентилятора).
    Надо проверять напряжение и ток нагрузки. Дозаправляли или нет фреоном после демонтажа?
     
  10. Марина8484
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Марина8484

    Новичок

    Марина8484

    Новичок

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
  11. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    Утечка фреона, вот что это значит. Пусть опрессовывают азотом, находят утечку и перевальцовывают. Потом опять опрессовывают, вакуумируют и заправляют фреоном.
     
  12. 001сергей
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    34

    001сергей

    Живу здесь

    001сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Самара
    Внутренний блок чистый как "слеза", темп. внут. помещ. 18-19 град., на улице 38 град. .У меня 2 таких кондера работают в одной комнате (одновременно) с одним все в порядке, второй начал глючить и то после того как его снимали и вновь поставили. Да чуть не забыл есть одно отличие, тот который начал глючить стоит на солнечной стороне, второй на теневой, хотя до этого момента проработали 3 сезона и все было ОК!


    По поводу дозаправки и вакуумирования уточню у чел. который снимал, потом отпишу! Для чего проверяют напряжение и ток нагрузки, и как его (если что) уменьшить? Я слышал при большом токе может срабатывать теплозащита?
     
  13. Lordphantom
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Lordphantom

    Новичок

    Lordphantom

    Новичок

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток.
    Мне пару месяцев назад поставили сплит систему haier HSU-09HMB03/R2. Сначала все работало хорошо, а сейчас охладив до нужной температуры отключается, остается работать только вентилятор внутреннего блока, но как только температура в помещении возрастает она пытается включиться (видно по заметному скачку напряжения) но не может. Приходится полностью выключать, ждать некоторое время и только тогда она снова включится.
    В чем может быть проблема?
     
  14. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    Если напряжение низкое, то ток повышенный и может срабатывать защита.
    Если конд. перезаправлен или с воздухом то ток будет повышенным и тоже через некоторое время возможно срабатывание защиты


    Скорее всего недостаточное напряжение. Или слабая проводка, что тоже влияет на запуск.
     
  15. Lordphantom
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Lordphantom

    Новичок

    Lordphantom

    Новичок

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    проводка хорошая, да и напряжение обычно в норме (только в момент попытки включения слышу щелчок ИБП)
     