1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6

Задавайте вопросы по кондиционерам - 2

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 144dima
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20

    144dima

    Живу здесь

    144dima

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20
    @agricaev, PUMY-P112Y это и есть мультизональный внешний блок, к нему еще надо внутренние, они стоят каждый примерно как сплит-система, и монтаж.

    Конечно, если вы будете делать подмес свежего воздуха, для канальника, выйдет дороже и канал прибавится, но и результат будет совсем не такой, как с кондиционерами из Леруа Мерлен. Для канальника наверное не так важно быть инвертором, а это и дешевле и проще в ремонте (если такой потребуется когда то). Но вроде как прогресс идет в сторону инверторов.

    Я не ставил мицубиси канальный, но там кажется внутренний блок идет универсальный, а внешний можно брать инвертор-не инвертор. Отличаются внутри сильно. Отсюда и разница в цене (если в % то не так уж и велика). Это всё вам продавец объяснит.
    Вообще многие лидирующие компании, начинают снимать неинверторные модели с производства и насколько я помню у Мицубиси больше 5 кВт, не бывает неинверторов. Но конечно ремонт или замена плат стоит недешево, если конечно с ними что то случиться, но это не часто бывает.
    Продавец Вам должен всё рассказать, показать.
     
  2. salexandr
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9

    salexandr

    Участник

    salexandr

    Участник

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Спасибо за ответ!
    Следующий вопрос:
    1. "Уточни куда подключается внутренний/наружный" а куда они должны подключаться? Как я понимаю как бы к друг другу.
    2. в монолитном доме можно штробить стену? если да, то как? горизонтально, вертикально, по диагонали?
    3. "внутренниго блока в лево или с левого края блока вниз", правильно ли я понимаю, что это кондиционерный стандарт такой?
     
  3. agricaev
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    3

    agricaev

    Живу здесь

    agricaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    3
    А что скажете за MSZ-FH50VE-ER1? У него вроде бы заявлено до 30 метров длина трассы. Есть надежда, что я смогу согласовать трассу, где уложусь в 30 метров.
    UPD: сейчас Яндекс маркетом нашёл ещё:
    Mitsubishi Heavy Industries SCM71ZJ-S/4xSRK20ZJ-S
    Что про неё скажете? Цена вполне бюджетная по нынешним временам и трасса до 40 метров...
     
    Последнее редактирование: 19.12.15
  4. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    В Яндекс-маркете вообще никто и никогда не овечает за достоверность тех. характеристик.
    Вот и о модели SCM71ZJ-S неверно пишут.
    Правильно будет так:
    40 метров это: Суммарная длина трасс, не требующая дозаправки.
    Максимально допустимое расстояние до дальнего внутреннего блока (в одну сторону) 25 м.
    Максимально допустимая общая длина трасс 70 м.
     
  5. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    @agricaev, в принципе, если не более 30 м. уложитесь до каждого внутреннего блока, то можно поставить наружку SCM100ZJ-S. У неё суммарная длина 90 м. У нас в Москве уже есть пара таких квартир, с общей длиной до 115 метров. Работает нормально. Но в этом случае надо договариваться, что бы проблем с гарантией не возникло.
     
  6. agricaev
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    3

    agricaev

    Живу здесь

    agricaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    3
    А если не Митцубиши рассматривать? На что ещё можно обратить внимание?
     
  7. Rigel12
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    186

    Rigel12

    Живу здесь

    Rigel12

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    У кондиционера запитывается либо внутр. Либо наружный блок. Если кондера еще нет тогда кинь между блоками побольше жил (межблочный кабель) и подводи питание к внутреннему блоку. Жил кинь 7 на всякий случай. Если окажется что запитывается наружка, соединишь питающий кабель с тремя жилами L. N. земля под внутренним блоком (там место есть) изапитаешь наружку. Остальные 4 жилы это будет межблочное соединение.
    2 монолит штробить можно, только не режь силовую арматуру .(толстая которая)
    Вывод штробы из внутреннего блока как я сказал раньше, это стандарт
     
  8. 144dima
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20

    144dima

    Живу здесь

    144dima

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20
    Это суммарная длина всех трасс мульти-сплит системы. Еще есть ограничение на длину до каждого внутеннего.
     
  9. 144dima
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20

    144dima

    Живу здесь

    144dima

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20
    20151223_163358.jpg
     
  10. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    У Мицу Хеви самые длинные по сумме трубопроводы. Так что альтернативы по мультисистеме и нет.
     
  11. salexandr
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9

    salexandr

    Участник

    salexandr

    Участник

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Moscow, Russia
    спасибо!
     
  12. Rigel12
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    186

    Rigel12

    Живу здесь

    Rigel12

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Поставте мульт toshiba 4m27 8 кВт. 2 сплита по 2 кВт в 2 верхние спальни (трассы должны получится примерно 20-25м) а гостинную и нижнюю спальню объедините канальником. Канальник поставте в сан узел, у него трасса будет метров 15 - 20 м. Итого получаем не больше 70 м суммарно т. е. Вполне укладываемся. Можно поставить еще электронноуправляемый дросель в канал от канальника в нижнюю спальню. Итого наружка 2500 $+ внутренние 1500$ = 4000 в любом случае дешевле чем МЕ
     
  13. agricaev
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    3

    agricaev

    Живу здесь

    agricaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    3
    Спасибо всем откликнувшимся. Решение вопроса отложу до после Нового года. Начну с поиска подрядчика, а уж их предложения попрошу прокомментировать здесь.
    PS. Пока суть да дело, попробовал обратиться к, пожалуй, крупнейшему и самому известному поставщику климат-систем в Самаре. Вывод: деньги им не нужны. Не дослушав меня даже до конца, менеджер объявил мне что кондиционеров как я спрашиваю, не бывает. Когда я робко заявил, что может не бывает бытовых, но я рассматриваю ВСЕ варианты, сказал что это СЛИШКОМ дорого. Ну и на последний мой аргумент, что в таких же квартирах, как у меня но выше и ниже этажами стоят кондиционеры с наклейками их фирмы, и нельзя ли узнать что это за модели, сколько стоят и как их ставили, ответил что не может по адресу дома идентифицировать заказ и проект, а может только по фамилии клиента. Вызывайте замерщика, он Вам всё расскажет.
    И это в несезон, в кризис! Счастливые люди!
     
  14. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    @agricaev, менеджеру пофигу дела конторы. Он на окладе, а процент за объект, как правило, мизерный, вот и особо не старается. Надо искать частного мастера, который дорожит своей репутацией и для которого каждый заказчик, как "родной")
     
  15. agricaev
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    3

    agricaev

    Живу здесь

    agricaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    3
    Это то понятно. Но контора вот она, и "нагнуть" её в случае с косяком проще, а частного мастера искать сложнее и дольше. И способ отбора тут один - рекомендации довольных клиентов.
    И, кстати, не факт, что частник дешевле будет.
    Я ни за один вариант не агитирую, сам буду во всех направлениях искать.
     
Статус темы:
Закрыта.