    Счас один товарищч кажные 2 недели откачивает. Перестройка у ила, видать. Зимой наладится.
     
  2. kazimir1
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    590

    kazimir1

    Живу здесь

    kazimir1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Россия
    откуда он в пирамиде забирается?
    с самого низа?
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Так выглядит
    Пирамида.png
    пирамида моего топаса:
    • Красная стрелка - мамут циркулятор. Перекочевал в пирамиду из аэротенка. В прямом цикле перекачивает жидкость с пирамиды в аэротенк. Длинна мамута не изменялась.
    • За ненадобностью демонтирован цилиндр-успокоитель. Отпугиватель-бульбулятор имевшийся на этом цилиндре продублировал самопальным (зеленая стрелка).
    • Подачу воздуха в зелено-стрелочный отпугиватель контролирует унитазный поплавок (голубая птичка). Как только во время обратного цикла уровень жидкости в пирамиде опустится ниже входа жироловки (голубая стрелка) и последняя перестанет фонтанировать, поплавок снимает воздух с отпугивателя. Типо нечего понапрасну баламутить жидкость пирамиды, пусть АИ спокойно начинает осаживаться.
     
    Последнее редактирование: 19.11.15
  4. kazimir1
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    590

    kazimir1

    Живу здесь

    kazimir1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Россия
    понял.
    т. е. у тебя изначально все-таки было как "у всех"

    и как выигрыш, очевиден?
    т. е. самоделка конкретная такая...
    покумекаю на досуге, может, при наличии свободного времени и скуки попробую тоже поэкспериментировать
     
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Ессно. Пирамида-то снизу худая. А слой ила на отстое - 60см. Вот из энтого слоя и засасывает...
     
  6. vve71
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    vve71

    Живу здесь

    vve71

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Добрый день всем. Итак, поставили в понедельник airmac 80. Бурлит нормально, вони меньше. Ил пока не растет. Банку даже выкладывать не буду, тк там на дне несколько крошек и усе.
     
  7. kazimir1
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    590

    kazimir1

    Живу здесь

    kazimir1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Россия
    завтра перекину
    перкинул бы сегодня, но не к чему было маммут прицепить

    вырастет, никуда не денется
    если все по схеме включено
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Аки на курортах...:)]
     
  9. Алибабаевич
    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    502

    Алибабаевич

    Живу здесь

    Алибабаевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Моск. обл.
    @vve71, @vve71,
    Судя по тому какие крупные пузыри у Вас при бурлении, на 99% ручаюсь что мембрана аэратора порвана или задубела, при нормальной мембране кипение на поверхности, а у Вас бурление, не выйдет на режим, поверьте я уж нанырялся в эту каку,
     
  10. vve71
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    vve71

    Живу здесь

    vve71

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Спасибо за совет, но наверное сейчас не сезон менять мембрану. Для замены придется откачивать и спускаться внутрь, боюсь заморозить все.
     
  11. Алибабаевич
    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    502

    Алибабаевич

    Живу здесь

    Алибабаевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Моск. обл.
    В этой теме страница 122 пост 1820, старую мембрану можете просто оставит как есть просто её отключив и закрыв дырку сверху на всякий случай, вдруг решите к ней вернуться, утяжелить новую (хотите как я, или своим способом), приварить к новой трубу и вывести наверх (параллельно старой отключенной) подключив к компрессору, уверяю через 2-3 недели забудете о проблеме, цена вопроса небольшая, сейчас она в районе 3000 тыр стоит https://air-pump.ru/catalog/products/111/matala+md-310/, опустить в станцию готовую конструкцию и пере подключить 10 минут, остальные работы по монтажу в доме, так что не все так плохо и страшно. Дерзайте, глаза бояться, руки делают)
     
  12. Алибабаевич
    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    502

    Алибабаевич

    Живу здесь

    Алибабаевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Моск. обл.
    В этой теме страница 122 пост 1820, старую мембрану можете просто оставит как есть просто её отключив и закрыв дырку сверху на всякий случай, вдруг решите к ней вернуться, утяжелить новую (хотите как я, или своим способом), приварить к новой трубу и вывести наверх (параллельно старой отключенной) подключив к компрессору, уверяю через 2-3 недели забудете о проблеме, цена вопроса небольшая, сейчас она в районе 3000 тыр стоит (нажать), опустить в станцию готовую конструкцию и пере подключить 10 минут, остальные работы по монтажу в доме, так что не все так плохо и страшно. Дерзайте, глаза бояться, руки делают)
     
  13. kamaz2006
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    kamaz2006

    Новичок

    kamaz2006

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Господа, добрый день! Хоть и прошел целый год но есть по моему классная идея! Вот картинка! Насос на таймере по 5-10 мин в сутки и все, что лишнее снова перельется в приемный колодец! Без лягушек и датчиков. Только защита от холостого хода для фекального насоса!
     

    Вложения:

    • IMG_1176.JPG
  14. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    С энтими колодцами фигня одна. Я счас с астрой мучаюсь, в ней КНС, так энта КНС прикарманивает все свежие какашки, а насосу достаётся лишь старый дохлый осадок. А астра на осадке не работает, только на свежих какашках. Вот и возникает вопрос - как доставить из под унитаза свежую какашку в первую очередь, а потом уже всякую воду? Приходится импровизировать.
     
  15. Nik1Nik
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    Nik1Nik

    Участник

    Nik1Nik

    Участник

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Топас 8Пр. Лонг, все по феншую, все работает отлично! В пробе из аэротенка 45-50%, в стаб. ила 80-85%! Откачивать ли стабилизатор в зиму, при зимней эксплуатации одним человеком по выходным или оставить до весны так (ил сам себя съест без манки)?
    P. S. Летом нагрузка была 5 чел., стиралка и посудомойка бывало и по 2 раза в день, илу очень не нравилось, стал мелкодисперсный и выносило! Мадам банка показывала 15-20%, но илоотстойник к сентябрю стал 90% (химия использовалась био)! После откачки стабилизатора и прекращения использования стиралки и посудомойки к декабрю имеем эту ситуацию! Жиклер главнюка пришлось сделать 1,1, фазы 60/30, уровни 90/120! Спасибо Джону и Esc за науку, советы и консультации по доработке и наладке бабайки!
     