1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Из чего построить дом в Сибири?

Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Smiler200, 10.05.12.

  1. Stranik
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    110

    Stranik

    Не живу здесь!)

    Stranik

    Не живу здесь!)

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Екатеринбург
    ГБ 30+20+12 кирпичем?
    Себе такой вариант расматриваю но у вас гораздо прохладней...
     
    Последнее редактирование: 08.12.14
  2. apxitektop
    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Poland, город Swarzędz
    Не очень оптимальный вариант, лучше найти 500 мм блок, зачем геморой с перевязками и нетехнологичностью процесса + шире фундамент, если у вас не фунд. плита? Облицовка кирпичем, тоже на любителя, смысла в ней нет, кроме как декоративного.
     
  3. Stranik
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    110

    Stranik

    Не живу здесь!)

    Stranik

    Не живу здесь!)

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Екатеринбург
    500ый ложить, тягать тяжело) перевязка мне кажется только плюсом?
    Кирпичь, да для красоты, внешне больше нравится классика...
     
  4. apxitektop
    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Poland, город Swarzędz
    вариант с утеплением 300 блока, как смотрите ? Все же меньше затрат будет
     
  5. Stranik
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    110

    Stranik

    Не живу здесь!)

    Stranik

    Не живу здесь!)

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Екатеринбург
    С не доверием отношусь к утиплителям тем более за кирпичьным фасадом
    Мне что нравится в 30+20 положил и все можно внутрянкой заниматься а отделаться с наружи кирпичь, саидинг, штукатурка и т. д можно хоть через несколько лет...
     
    Последнее редактирование: 08.12.14
  6. apxitektop
    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Poland, город Swarzędz
    ) Долларовые миллионеры не боятся), а вы боитесь, скажем к примеру базальтовая вата - самый природный материал, равно как и глина из которой кирпич. Ну а теперь по облицовочному слою, вы должны понимать, что у этих материалов, которые вы хотите - разные температурные деформации и соотвественно крепятся между собой кирпич и газобетон - гибкими связями, а не просто так, поэтому более желательно иметь меньше слоев состоящих из разных материалов, так будет меньше проблем
     
    Последнее редактирование: 08.12.14
  7. Stranik
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    110

    Stranik

    Не живу здесь!)

    Stranik

    Не живу здесь!)

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не боюсь!) а апосаюсь даже здесь на форуме многие гуру пишут, что не известно что будет через несколько десятков лет с этими минералами а если посыплится и т. п что тогда делать стену вскрывать? Склоняюсь конечно к однородной стене кирпичной в два с половиной кирпича но дорого и трудозатратно...
     
  8. Кот69
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    140

    Кот69

    Живу здесь

    Кот69

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Новосибирск
    Недавно видел как на участке разбирались / сносили дом частный среднего размера, с мансардой фронтоны из кирпича, в целом ничего при мечтательного, но строители попросили надбавку за демонтаж, они всегда просят но в этот раз дело оказалось типа обоснованным. В общем дом был по докам из пенобетона, а пофакту оказался дом в два кирпича а с наружи обложен газобетоном 350мм и оштукатурен. На какой раствор его лепили не понятно, но разбирать его отбой ником маки той они не смогла, несмотря на то что до этого как соломенный раскидали гараж из армированного бетона.
    Короче конструкция мне понравилась, вот и думаю, может самому "поколхозить" с конструкций стен и сделать комбинированные несущие на которых будет опирание ПК плит выложить в 1,5 кирпича, а остальные в в один полнотелый. Снаружи весь периметр обложить газобетоном в 400мм и отштукатурить а потом облицевать дагестанским камнем!
    Пээс: толщина фундамента у меня по армопоясу 650-700мм те нормально входит блок и полно телый клад очный кирпич. Как думаете для Сибири теплосопротивляемость достаточная будет и то что между кирпичем и газоблоком не будет зазора не порвет кладку?
     
    Последнее редактирование: 14.12.14
  9. apxitektop
    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Poland, город Swarzędz
    Вам понравился факт "антивандальности" конструкции? Если китайцы придут в Новосибирск =), они такие дома разбирать не будут=). Такую стену надо не колхозить, а рассчитать на точку росы и прочее в вашем случае, хотя из приведенного в примере пирога, конечно же она промерзать возможно и будет, так как 1,5 кирпича (380мм), а это где то =0,76 Ri, (м²*К)/Вт, да и то в лучшем случае, как видите особо большой роли не играют в сопротивлении теплопередаче, да и газобетон толщиной в 350 мм - я еще не встречал, наверное "кастомный", это не типовой размер, скорее найдете 400, в таком случае по теплотехническому расчету в идеальных =) условиях такой пирог на "пределе" пройдет, там где то 3,02 Ri, (м²*К)/В. Общее же
    требуемое сопротивление теплопередаче
    Ro тр, м²·°C/Вт
    Новосибирск = 3,71
    То есть такая конструкция, даже с 400мм газобетоном - не выдерживает никакой критики, потому как
    слишком трудоемка
    слишком дорога
    слишком "на пределе" или даже не дотягивает до расчетного Ro тр, м²·°C/Вт.
    Вот такой алгоритм мысли, это если не "колхозить") а прикидывать по цифрам
     
    Последнее редактирование: 14.12.14
  10. Кот69
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    140

    Кот69

    Живу здесь

    Кот69

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Новосибирск
    350мм это был пенобетон на участке у соседа!
     
    Последнее редактирование: 14.12.14
  11. apxitektop
    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Poland, город Swarzędz
    100 % не проходит, это в случае 380 мм кирпича + 350 мм газобетона, так как у газобетона тепрерm R= 2.76 всего лишь
     
  12. Кот69
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    140

    Кот69

    Живу здесь

    Кот69

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Новосибирск
    У меня по проекту стена из кирпича в 380мм и утеплитель Пт75 150 мм, поэтому я и подумал взять газобетон 400мм чтобы им заменить минвату Пт75!
    Вы считаете что и 400мм не проходит!
     
  13. apxitektop
    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Poland, город Swarzędz
    здесь у вас роль в основном как вы поняли играет только утеплитель, в вашем случае его скорее всего понадобилось никак не менее 120 мм, если цифра меньше, то есть толщина утеплителя, значит что -то тут не так, либо еще какой нибудь слой есть
     
  14. apxitektop
    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    apxitektop

    АРХИТЕКТОР

    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Poland, город Swarzędz
    Да, вижу уже дописали толщину вы, отредактировав сообщение,
    да 150 мм проходит конечно по расчету, ну а менять на 400 мм газобетона - вам накладно и дороже, да и не проходит он почти, как я писал - на пределе
     
  15. Кот69
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    140

    Кот69

    Живу здесь

    Кот69

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Новосибирск
    Весь сыр ор из за того что смущают по возможным усадкам минутеплители и базальтовые поэтому о газобетона задумался чисто как о заменителе, не пенопластом же утепляться (на него у меня стойкая аллергия), да и думал что газобетон как утеплитель побюджетней получился бы, ведь не нужно каркасов городить под облицовку, а прямо на него надклеить дагестанкамень...
    Насколько я понял пирог из 380мм кирпича + 400мм газобетона (плотностью 400) будет недостаточно и получится коэф 3 вместо 3,72? Те говоря простым языком400 мм газобетона это 800мм кирпича (а если зайти на сайт газобенщиков то умножать надо на четыре!) плюс 38см полнотелого кирпича, так это вообще будет как будто бы 1,2метра кирпичной кладки!
     
    Последнее редактирование: 14.12.14