  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Да как-то не зажимают СИП напрямую в АВ и УЗО.
     
  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.445

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.445
    Адрес:
    Ижевск
    Уважаемый berdax, а Вас не напрягает, то что дом будет так близко от ВЛ-110 кВ. Он у Вас находится в охранной зоне линии (для ВЛ-110 кВ составляет 20 м по обе стороны от крайних проводов).
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Вы лучше у автора уточните, как они сделали)
     
  4. berdax
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86

    berdax

    Живу здесь

    berdax

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    деревня Шубино
    Нет нисколько.

    Про 20 метров узнал только тут на форуме. Раньше везде и всегда слышал только про 5 метров.

    В ПУЭ ща искал вообще не нашел про 20 метров ничего.


    Что как сделали? Там старый поселок, и дома стояли еще раньше чем электричество пришло :)

    Да и охранная зона указана 5 метров в каждую сторону. может конечно у меня неправильная информация что это линия 110 кВ.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Я про СИП в УЗО, а потом в бытовку)
     
  6. berdax
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86

    berdax

    Живу здесь

    berdax

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    деревня Шубино
    Судя по этому
    "Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности. Даже при беглом взгляде на висящие провода можно примерно установить класс напряжения ЛЭП. Определяется это по числу проводов в связке (то есть не на опоре, а в фазе):
    • 4 провода – для ЛЭП 750 кВ;
    • 3 провода – для ЛЭП 500 кВ;
    • 2 провода – для ЛЭП 330 кВ;
    • 1 провод – для ЛЭП ниже 330 кВ.
    Можно ориентировочно определить класс напряжения ЛЭП и по числу изоляторов в гирлянде:
    • 10-15 шт. – для ЛЭП 220 кВ;
    • 6-8 шт. – для ЛЭП 110 кВ;
    • 3-5 шт. – для ЛЭП 35кВ;
    • 1 шт. – для ЛЭП ниже 10 кВ.
    Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).
    Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

    • 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,
    • 10 метров – для ВЛ 1- 20кВ,
    • 15 метров – для ВЛ 35 кВ,
    • 20 метров – для ВЛ 110 кВ,
    • 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,
    • 30 метров – для ВЛ 330кВ, 400 кВ, 500кВ,
    • 40 метров – для ВЛ 750кВ,
    • 55 метров – для ВЛ 1150кВ,
    • 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.)."
    все таки градостроители ошиблись и вместо 10 кВ написали 110 кВ.
    потому что у меня столб бетонный высотой метров 8-10. три одинарных провода. на штыревых двойных изоляторах.


    А-а-аа. понял. Хотя какая разница? могу конечно сделать и с ВВГнг 4х10 на столбах до СИПов 4х16 на пролете между столбом и домом, по том опять ВВГнг 4х10. коммутировать все "Орехами?" (какая то шняга для прокалывания и зажимания кабеля про переходах на разные кабеля.)
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    С учётом участка, линия сколько может быть - метров 150? На вводе возможно СИП 4*25
    Зажимы есть специальные.
     
  8. berdax
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86

    berdax

    Живу здесь

    berdax

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    деревня Шубино
    Да нет от точки подключения до УР максимум 55 метров, 10 со столба до УУ 10 от УУ до верха столба с петлей чтобы к дому кабель бросить от верха столба до дома максимум 20 метров от верха дома спуск вниз и вход в дом еще метров 15 максимум.

    А почему? В чем проблема? Ща вниз спустился глянул в щиток тоже СИП напрямую в автомат загнан. и к соседям в щиток заглянул тоже самое.


    Ап.
     
  9. berdax
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86

    berdax

    Живу здесь

    berdax

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    деревня Шубино
    Вот похвастаюсь.
    IMG_2051.JPG IMG_2055.JPG

    Правда шины забыл купить. сверху будет рабочий ноль в низу заземление.
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Нерационально как то нулевые провода место занимают...
    Какой смысл вообще от 1Р автоматов?
     
  11. berdax
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86

    berdax

    Живу здесь

    berdax

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    деревня Шубино
    Лоханулся. хотел заказать 2Р автоматы, а ткнул в 1Р. как придут 2Р так поменяю. Поэтому нулевые провода так проложены.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    2P будут тоже 25 А? Смысл?
     
  13. berdax
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86

    berdax

    Живу здесь

    berdax

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    деревня Шубино
    Да. с них пойдет на три разных шкафа. один в гараже, один на первом этаже рядом с этим шкафчиком, третий на втором этаже.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Что вы ими защищать хотите?
    У вас перед ними стоИт 3Р 25А !
     
  15. berdax
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86

    berdax

    Живу здесь

    berdax

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    деревня Шубино
    Не то что защищать а выключать. например надо мне отключить только второй этаж или только первый или только гараж. А почему три Шкафа? Да потому что иначе надо делать один огромный шкаф с автоматами, дом 288 квадратов и гараж. Да и по количеству проводов экономнее будет когда на каждом этаже свой щиток, чем когда тянуть все от одного по всему дому.