Три фазы или одна - что лучше?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.

  1. georgespb
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    georgespb

    Участник

    georgespb

    Участник

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот такой автомат и столб.
     

    Вложения:

    • 20181104_154252.jpg
    • 20181104_154320.jpg
  2. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну .. автомат 3Р.
    Если к Вам заходит минимум 4 провода ТО.
    Значит у Вас 3 фазы по 16А или по 3,5 кВт.
     
  3. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    1.501

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Москва
    Действительно посмотрите сколько контактов у этой розетки? Если на 380 в. трехфазная - то контактов должно быть 5 шт. (3P+PE+N)
    А то может быть "большая розетка" - это просто на 220 в + земля "на три контакта", но мощная - на токи более 16А (16А - это макс. для типовой=бытовой розетки). Такие ставятся для электродуховок, электроплит, подключения мощных инструментов = сварочных аппаратов и т. п. У вилки к ней или толстые штыри или вообще плоские ножи (для токов 20А и более) .
     
  4. vasya644
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130

    vasya644

    Живу здесь

    vasya644

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Казань
    Подскажите пожалуйста, двухкубовый бак, в который встроены три нагревательных элемента, по словам покойного деда по 5 Квт. Проверить маркировку не представляется возможным. Раньше дед подключал два из трех последовательно и включал в 220в, потому что сеть не тянула. Теперь подключили 380в, входной автомат 32А, правильно ли я понимаю, что эффективнее их соединять "треугольником" и подключать на три фазы, нежели "звездой"? В случае подключения "треугольником" мощность будет больше, а ток в сети будет такой же, как при подключении "звездой", верно?
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Неверно. Чудес не бывает, и при одинаковом токе в проводах сети мощность звезды и треугольника будет одинаковой.

    Но для "треугольника" при этом нужны ТЭНы с более высоким сопротивлением. Если ТЭНы, рассчитанные на звезду 220 вольт, включить в треугольник, то мощность каждого ТЭНа увеличится ровно в три раза, и, скорее всего, ТЭНы через несколько минут сгорят. Или успеет выбить автоматы, если номинальная мощность близка к выделенной мощности на дом.
     
  6. vasya644
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130

    vasya644

    Живу здесь

    vasya644

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Казань
    Тэны советские, им ничего не будет, я уже пробовал подключать один на 380 - не сгорел.
    Вроде запас мощности ещё остаётся, 5Квт на 220в это 22а, ещё 10 остаётся. Но это на 220, а на 380 как раз в районе 32 и получается
     
  7. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да хз. На 380 может и сгореть. не сразу... но может.
    Зачем Вам вешать тэн на 380 В, если у Вас и при 220В. получается 5*3=15 кВт.
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.243
    Благодарности:
    15.237

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.243
    Благодарности:
    15.237
    Адрес:
    Новая Москва
    Советские ТЭНы не горят в принципе?
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    За какое время не сгорел?
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Можете измерить сопротивление ТЭНов и из него высчитать при каком напряжении они дадут 5кВт (условно достоверная мощность). На это напряжение и включайте. Если это 220В, то на 380В практически гарантировано сгорят - слишком большое превышение и по току и по мощности будет.
    Да и автомат будет перегружен выше номинала (хотя, возможно, и не отключится), если 3 ТЭНа 5кВт/220В включить на 380В.
     
  11. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.196
    Благодарности:
    37.048

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.196
    Благодарности:
    37.048
    Адрес:
    Москва
    Обычно ТЭНы все на 220 вольт, их соединяют на звезду, то есть одни концы вместе, а три других на каждую фазу. Не советую включать ТЭН между фазами, работать то будет, но не долго:no:.
     
  12. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.196
    Благодарности:
    37.048

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.196
    Благодарности:
    37.048
    Адрес:
    Москва
    Ваш дед их подключал и снимал мощность 2,5 квт (и то если в сети было 220 вольт, что мало вероятно было), если включал два нагревателя по 5 квт последовательно. Сейчас вы сможете включить один ТЭН между фазой и нейтралью и получите мощность 5 квт. Можно снять 10 квт, если включить два ТЭНа последовательно и включить их между двумя фазами. Обычно это больше, чем достаточно, если он включен в накопительный водонагреватель. В бытовых водонагревателях обычно мощность 1,5 квт, максимум 2 квт.
     
    Последнее редактирование: 21.11.18
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Приличные котлы все трёхфазные, и попытка навесить 12 кВт Протерм на одну фазу закончится плохо.
    Сварочник в 6 кВт будет бодро работать под автоматом С25, который стандартно ставят при подключении 15 кВт, 0.4 кВ.
    Грамотный гл. инженер не подпишет ТУ с вводным автоматом выше С40, не произведя расчёта или измерения ОТКЗ, а на слабой сети и С25 под вопросом, но меньше нельзя.
     
  14. zimarat
    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    26

    zimarat

    Живу здесь

    zimarat

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    г.Казань
    ИЖС в городе. Планируется дом 130кв.м. Отопление газ.
    Что лучше:
    1. 1 фаза, 15кВт
    2. 3 фазы, 15кВт
     
  15. Виктор Олф
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    192

    Виктор Олф

    Живу здесь

    Виктор Олф

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Москва
    По своем планам, т. к дом у меня почти такой же. Правда цоколь еще

    Бойлер 1 - 2кв
    Бойлер 2 - 2 кв
    Бойлер 3 - 2 кв
    Сауна - 6 вк
    Пасудам - 2 кв
    и так далее...

    Это я еще половины не назвал. 15 кв - мало