Три фазы или одна - что лучше?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.

  1. Shalun007
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    286

    Shalun007

    Живу здесь

    Shalun007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Московская область
    Что-то у меня сомнения, что Вам предложат такой выбор.
    Более реалистичный вариант 1ф - 7,5 кВт, а 3ф - 15 кВт
    если всё-таки дадут 15 на одну, то на мой взгляд это лучше, не надо разводить нагрузку по фазам
     
  2. Виктор Олф
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    192

    Виктор Олф

    Живу здесь

    Виктор Олф

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Москва
    В чем проблема сделать это?
     
  3. BIG-HORROR
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    808

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Брянск
    исключительно в наличии денежных знаков...
    Но в моей деревне 3 фазы надежнее...особенно зимой.
    Бывает отдельные фазы выбивает, а энергетики такие энергетики...
     
  4. Виктор Олф
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    192

    Виктор Олф

    Живу здесь

    Виктор Олф

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Москва
    2 останутся)
    А при 220 - ни одной)
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    В томи что это надо сделать.

    Это если выбило ВАШУ фазу.
     
  6. Hasik74
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    2.019

    Hasik74

    Живу здесь

    Hasik74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    2.019
    Адрес:
    Липецкая область
  7. Sh Sergey
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Sh Sergey

    Участник

    Sh Sergey

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый день. Имеется дачный каркасный дом (150 мм утепления) в СНТ 50 м2. Подключен к однофазной сети 220 В, вводной автомат на 63 А. Дом отапливается электро котлом Эван Warmos4 мощностью 7,5 кВт, (3 тэна по 3,75 кВт), подключенный через дифавтомат на 40 А напрямую в сеть. Все потребители в доме (свет, микроволновка, холодильник, чайник, телевизор, скважный насос и насосная станция в доме) подключены к этой же фазе, но только через стабилизатор напряжения на 8 кВт. Зимой при морозах ниже минус 20 градусов происходит падение напряжения на фазе до 160 В. Пробовали переключаться на другие фазы, не помогло (примерно такое же напряжение 160 В). Теплоноситель больше 40-45 градусов не нагревается. В доме поддерживается постоянная температура 22 градуса. Но электро котел долго греется и не отключается. Для поддержания заданной температуры 22 градуса котел работает примерно 15 часов, а выключен 9 часов в сутки. Все остальное работает нормально. Есть возможность подключиться к трем фазам 380 В. (15 кВт). Теперь вопросы. Имеет ли смысл, подключить электро котел к трем фазам (котел конструктивно подключается на 3 фазы), чтобы повысить входное просаженное напряжение и котел стал сильнее нагревать теплоноситель до 60-70 градусов, тем самым уменьшить время работы его на поддержание заданной температуры в доме 22 градуса (с целью экономии денег)? Можно ли, подключить все перечисленные выше потребители в доме с одной из фаз через стабилизатор? Котел последовательно подключает и отключает тэны с задержкой в 3 секунды. Не будет ли, перекоса по фазам, и насколько это критично? Планирую еще подключить водонагреватель на 2 кВт. (включаться будет только на выходные). Как можно и правильно организовать все подключения к электросети. Как в целом будет работать система от трех фаз, если одна из фаз будет все равно просаживаться (в СНТ все зимой начинают греться, нагрузка не равномерная на фазах)? Еще слышал, есть случаи обрыва нулевого проводника, что при этом может выйти из строя вся техника из-за фазного напряжения 380 В. Как от этого уберечься? Заранее спасибо.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Переходить на 3 фазы в вашем случае строго необходимо. Сэкономите, как минимум, на потерях в нуле.
    Эван хороший. Его сблокировать с кситалом или зонтом, и вообще будет хорошо.
    Всё остальное тоже решаемо.
    От обрыва нуля спасают три УЗМ-51М или РН-106.
    Обычный рабочий перекос фаз котлу не страшен.
    Если есть некоторое количество денежек, то можно, скинувшись с соседями, заменить кусок линии до подстанции на большее сечение. Проблем с перекосом и просадками сильно убавится.
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.641
    Благодарности:
    6.322

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.641
    Благодарности:
    6.322
    Адрес:
    Иваново
    Еще вопрос

    А какая выгода СО подключать абонентов по 3-х фазной схеме. Ведь никто не гарантирует что абонент нормально нагрузку сбалансирует

    Почему бы не подключать абонентов как в МКД - первый дом с одной фазы А, второй - В, третий - С, четвертый - снова А.

    Так и баланс бы был лучше и сама бы СО могла регулировать нагрузку по фазам переключая абонентов
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Переключать абонентов тяжело.
    2. Шанс сбалансировать трёхфазные нагрузки много выше.
    3. Потери в нуле абонентского отвода в трёхфазном присоединении меньше.
    4. У заявителя может быть трёхфазное оборудование.
    5. Сильно меньше фазные токи - прощается некоторая небрежность монтажа.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.641
    Благодарности:
    6.322

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.641
    Благодарности:
    6.322
    Адрес:
    Иваново
    Почему?

    Разве потребители сильно заморачиваются этим? Да СО это не может проконтролировать и повлиять
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Сбалансировать нагрузку абоненту поможет вводной автомат номиналом 25 ампер
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.293
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.293
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Если сильно не заморочатся, то автомат на вводе мягко об этом напомнит. А вообще к чему вы это всё спрашиваете? Вы хотите чтобы я вам разрешил подключиться по одной фазе? Так вы сразу бы и обратились без этих хождений вокруг да около. Вот смотрите:

    Я вам разрешаю подключиться по одной фазе
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.641
    Благодарности:
    6.322

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.641
    Благодарности:
    6.322
    Адрес:
    Иваново
    Ну от перекоса тока по фазам 63/0/0 он спасет, а от 25/0/0 - нет

    Меня этот вариант привлекает (электрокотолов и оборудования нет), но вот СО на это не пойдет пойдет
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    ну так 5кВт по одной фазе особо никого не парят.