1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.

Метки:
  1. anluk
    Регистрация:
    20.11.07
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    83

    anluk

    Живу здесь

    anluk

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.07
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Россия
    Вот и назрели вопросы по перекрытию первого этажа: планирую по металлическим балкам, между балками положить листы профнастила Н60 или Н75 0,9мм, т.е использовать как несъемную опалубку, далее армирование и заливка керамзитобетоном, мешать буду в бетономешалке своими силами.
    1. Какую балку использовать, если пролет максимальный 4500? 14? 16? или больше?
    2. Арматура? 10? 12?
    3. Можно ли только керамзитобетон, не использовать щебень?
     

    Вложения:

    • Перекрытие 1го этажа.JPG
  2. mmklok
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    70

    mmklok

    Живу здесь

    mmklok

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    САО
    Извиняюсь за офтоп, а можно инфу про ваши стабилизаторы в личку, если они конечно бытовые?
     
  3. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Зря голову ломали! Деревянные перекрытия на 4.5 м, можно ставить брус-150(200)*50 мм, шаг 55 см(под звукоизоляцию или 60 см...) Я думал вы пролет безопорный хотите поэтому и не писал ничего,а тут смотрю есть внутренняя опорная стена...Дерево по любому будет дешевле!
     
  4. anluk
    Регистрация:
    20.11.07
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    83

    anluk

    Живу здесь

    anluk

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.07
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Россия
    Что-то молчание, попробую повторить: планирую перекрытие 1-го этажа по металлическим балкам, между балками положить листы профнастила Н60 или Н75 0,9мм, т.е использовать как несъемную опалубку, далее армирование и заливка керамзитобетоном, мешать буду в бетономешалке своими силами. Отсюда вопросы:
    1. Какую балку использовать, если пролет максимальный 4500? 14? 16? или больше? Между балками пролет макс около 1400.
    2. Какую арматуру? 10? 12?
    3. Можно ли только замешивать с керамзитом, не используя щебень, для облегчения конструкции?
     

    Вложения:

    • Перекрытие 1го этажа.JPG
  5. Хулиган
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Хулиган

    Участник

    Хулиган

    Участник

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новомосковск
    У меня тож вопрос по перекрытию.
    Чердачное перекрытие деревянными барками 170х170 с шагом 85.
    Хочу залить керкмзитобетоном, начиная с середины высоты былки и чтоб балки сверху закрыло. Если точнее - отступаю от низа балки 10 см (туда положу rockmin 100 , снизу прикреплю профиль и гипсокартон) и заливаю керамзитобетоном от этого уровня 10-12 см.
    В плиту ложу армопояс 100х100х3мм, а чтоб это держалось сверлю в балках дырки и завожу арматуру с шагом 50-60 см.
    Чердак не пока будет не жилой, а там посмотрим...
    Оставте свое мнение.
     
  6. Aleksk
    Регистрация:
    11.01.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    22

    Aleksk

    Инженер-конструктор

    Aleksk

    Инженер-конструктор

    Регистрация:
    11.01.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Зачем себе геморой придумывать...Деревянные балки, между ними утеплитель, пленки, сверху доска пола и всё! Если доску не хотим, то фанера или цсп(osb) на них плитка или теплый пол, ли ламинат там.

    Какое то армирование, керамзиттттттт, зачемммм, все просто должно быть.
     
  7. bgancov
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    78

    bgancov

    рыбак

    bgancov

    рыбак

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какое то армирование, керамзиттттттт, зачемммм, все просто должно быть.[/QUOTE]

    Господин АлексК, а деревянные балки между двутавровых заводить, а не сверху класть можно? Картинка такая же как у Топикстартера, шаг двутавровых балок 3 м. пролет 3м.
     
  8. sys81
    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    86

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    заМКАДье
    хоть и вопрос адресован не мне, но попытаюсь ответить: можно, но с определёнными оговорками.
     
  9. Aleksk
    Регистрация:
    11.01.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    22

    Aleksk

    Инженер-конструктор

    Aleksk

    Инженер-конструктор

    Регистрация:
    11.01.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Не, не стоит.
    Во первых геморой с креплением. Во вторых полка двутавра нагрузку может не выдержать. Можно конечно придумать усиление и тд и тп. А оно вам надо. Поставьте сверху. Так и двутавр будет работать нормально. И конструкция получится хорошая и простая. А это самое главное.
     
  10. Хулиган
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Хулиган

    Участник

    Хулиган

    Участник

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новомосковск
    Дык в том то и дело что доской не хочу - доска разсохнется, это ж надо тогда зарезы делать чем не геморой. А под фанеру и OSB надо довольно густо необрезной доской зашить.
    ХАЧУ легкое бетонное перекрытие!
    Меня особо интересует вопрос с арматурой. Ниче что я для нее в балках дырочек насверлю?
     
  11. GRO
    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    19

    GRO

    Участник

    GRO

    Участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Зеленоград
    Ширина пролетов в доме 4,2 м. Подпорки стояли больше месяца, это точно! Строителям некогда было их выбивать - погоду ловили! Мне туда заходить не страшно, даже с детьми, во всяком случае пока. Неужели все так плохо?
     

    Вложения:

    • 8 октября (1).jpg
    • 8 октября (2).jpg
    • 8 октября (6).jpg
    • 30 ноября.jpg
  12. GRO
    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    19

    GRO

    Участник

    GRO

    Участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Зеленоград
    ... и профиль у нас несущий и высота плиты получилась кажется около 20 см...
     
  13. Noel
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    424

    Noel

    Сын каменщика, внук плотника

    Noel

    Сын каменщика, внук плотника

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    МО
    Это почему же? Обоснуйте!

    Именно такой дом и достраиваю, 6х9, в три уровня (подвал - 1й этаж - теплая мансарда).
    Конструкция перекрытий (1го и 2го этажа):
    брус 15х15, положенный с промежутками в 95 см,
    черный пол - обрезная доска 140х45.

    З.Ы. Ванну на втором этаже не планирую.

    З.З.Ы. На фундамент правда денег не пожалели, ленточный монолит шириной 40 см и глубиной >2 метров. М.б. из-за этого? :|:
     
  14. AIVD
    Регистрация:
    31.10.07
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    678

    AIVD

    Живу здесь

    AIVD

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.07
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Одесса
    Если у вас пролет 6м, то перегрузка по прогибу примерно в 5 раз. Можете пересчитать по таблицам, а можете в нете найти Калькулятор Романова.
     
  15. Orlik
    Регистрация:
    22.01.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Orlik

    Личногодомастроитель

    Orlik

    Личногодомастроитель

    Регистрация:
    22.01.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вообщем я сделал так.
    дом у меня по внутренним стенам 8850х5600 балки 6000х100х200. Балки состоят из двух досок (сосна) 6000х50х200. шаг между балками 600 мм (длина газоселикатного блока). Получилось балка-блок-балка-блок и тд.
    балки по краям обернул в рубиройд. края балок, как бы утоплены в стену (если дом под сайдин - можно и не делать. Пусть торчат). Сверху на балки черновой пол из обрезной доски пятидесятки. Крыша привязана к балкам стойками. Посчитал по программе