1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17

Выбор насосной станции - 2

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959
    Адрес:
    Уфа
    @infinity999, да не нужно обязательно искать эту модель. На основе её параметров вы можете подобрать себе НС другого производителя.
     
  2. infinity999
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    infinity999

    Участник

    infinity999

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    что можите сказать про это: Aquario AUTO AJS-100
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959
    Адрес:
    Уфа
    Великовата под ваши задачи. Максимум на что нужно рассчитывать, это AJS-80.
     
  4. infinity999
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    infinity999

    Участник

    infinity999

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Ну ориентир есть-уже хорошо! Спасибо за потраченое время на меня)
    Один маленький вопрос-ещё последние года слабовато стали топить центральное отопление, знакопый в систему воткнул нососик небольшой и говорит теперь горячие трубы довольный как слон...-дак вот подскажите что то например для отопления)
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959
    Адрес:
    Уфа
    @infinity999, извините, у нас раздел о насосном оборудовании. Пожалуйста, задайте ваш вопрос в подходящей теме раздела "Отопление".
     
  6. АлАр
    Регистрация:
    19.05.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    4

    АлАр

    Живу здесь

    АлАр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте.
    Прошу прощения, если ответы на мои вопросы уже были, не нашел.
    Имеется дом 3 уровня. Стояла насосная станция Nocchi New Jet 40/40 в цокольном этаже в котельной.
    порвалась мембрана на гидроаккумуляторе.
    Хочу поменять НС на другую, поскольку и запчасти найти проблема и шумела она сильно.
    Посоветуйте пожалуйста надежную НС с низким уровнем шума, чтоб хватило на дом.
    Точки водоразбора - три санузла цоколь = унитаз, душ, 1й этаж= (унитаз,умывальник, душ, стиралка), 2й этаж = (унитаз,умывальник, душ, биде). Ну и кран на кухне (с вероятностью появления посудомойки в будущем). Правда вероятность использования всех одновременно близка к нулю.
    Присматриваю Grundfos серии MQ, но не понятно, не будет ли излишней 45ка?и нужно ли будет встраивать гидроаккумулятор в систему водоснабжения.
    Старая станция вроде справлялась, но уж очень у нее высок уровень шума, даже мысль была две двери в тех. помещение ставить.
    Да, забыл сказать. Вода сначала накапливается в баке 500 л, а уже из него насосной станцией подается в дом.
     
    Последнее редактирование: 08.02.15
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    1. убираем крепление к основанию, на ровном полу НС никуда не убежит, а вибрация на пол через крепеж передается очень хорошо. Прокладываем между полом и опорами НС шумоизолирующий материал - вспененная резина, кусок туристического коврика и т. п. В продаже бывает специальный комплект из 4-х антивибрационных ножек (круглых резиновых) для стиральных машин - можно их поставить.
    2. вокруг НС ставим короб/тумбу со звукоизоляцией. Внутренний объем должен обеспечивать свободное циркулирование воздуха внутри короба, т. е. НС укутывать нельзя.
    3. если вибрация передается через жесткие трубопроводы, то делаются или угловые повороты (что бы вибрация не передавалась по оси трубы), или вставки из материала способного погасить вибрации. Для всасывающего трубопровода это шланг Армированный ПВХ спиралью, для напорного что угодно, хоть резиновый армированный шланг или толстая гибкая (в оплетке) подводка.
    И наслаждаетесь тихой НС. :hello:
     
  8. Svid777
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Svid777

    Участник

    Svid777

    Участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    @Андрей 203, колодец если что будем углублять. А если мне уменьшить аппетит :|: и учесть одновременное потребление воды не более, чем из шести точек ?
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959
    Адрес:
    Уфа
    @Svid777, если снизить коэффициент использования потребителей до 0,5, то можно уже будет применить насос со средним напором от 45 метров и средней производительностью 4 м3/ч. Например, Dab Pulsar 40/80.
     
  10. Svid777
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Svid777

    Участник

    Svid777

    Участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    @Андрей 203, а Dab Pulsar 40/80 это ж погружной насос. Я думал, что для круглогодичного водоснабжения частного дома только насосная станция. А погружные для хоз. нужд, полить чего-нибудь и т. д. Или современные погружные насосы лучше, чем насосные станции ? Простите за невежество.
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959
    Адрес:
    Уфа
    @Svid777, да, погружной колодезный насос. Так и делайте на его основе насосную станцию. Насосная станция - это насос + автоматика. И не обязательно, что насос должен быть поверхностным. Кроме того, уже собранных насосных станций с такими возможностями вы вряд ли найдёте. Разве что искать многоступенчатый поверхностный насос и на его основе собирать насосную станцию. Например, что-то типа Calpeda MXH 405/В. Но в вашем случае лучше применить погружной колодезный насос, кроме того он имеет уже поплавковый выключатель для защиты насоса от сухого хода.
     
  12. Svid777
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Svid777

    Участник

    Svid777

    Участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    @Андрей 203, спасибо, теперь присматриваюсь к погружным. Особенно к Dab Pulsar 40/80. Но меня, как не искушенного в марках, пугает неизвестная для меня марка Dub (опять извиняюсь за невежество). Поэтому любопытно узнать Ваше мнение, есть ли смысл присматриваться к погружным насосам Grundfos SPO и Джилекс Водомет ? Сравнимы они с Dab Pulsar 40/80 ?
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.393
    Благодарности:
    35.959
    Адрес:
    Уфа
    @Svid777, разве что к Grundfos, но с аналогичными параметрами. Но вроде у них с такими параметрами нет.
     
  14. Speedi
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Speedi

    Участник

    Speedi

    Участник

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую насосную станцию выбрать. Имеется колодец глубиной 7 метров, зеркало воды весной и в дождь 4 метра, в засуху до 6 метров. Воду требуется развести для дома и для бани. В доме будет 1 кран, посудомойка и стиральная машина. В бане 1 кран. На улице кран для полива. До дома 30 метров и подъем на 0.7 метра. До бани тоже около 30 метров и подъем на метр.

    И еще вопрос будет позже абиссинский колодец примерно 8 метров с дебетом до 4 куб. м. (обещают). В доме будет 1 кран, посудомойка и стиральная машина. В бане 1 кран. На улице кран для полива. До дома 20 метров и подъем на 0.7 метра. До бани 25 метров и подъем метр.
    Спасибо.
     
  15. Rabbit
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    25

    Rabbit

    Живу здесь

    Rabbit

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать насосную станцию. Дом 2 этажа. На первом: ванная + кухня, то есть душевая кабина, две раковины, унитаз, стиралка, посудомойка, на втором только ванная комната, то есть ванная и раковина. Семья из трех человек, поэтому одновременное пользование точками водоразбора маловероятно.
    Т. к. дебет у скважины очень маленький. То планирую накопительный бак в подвале литров на 500. После него насосная станция, раздающая воду по потребителя. Вот какие параметры станции мне необходимы и желательно посоветуйте модели побюджетней.
     
Статус темы:
Закрыта.