1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Различные системы защиты от протечек воды

Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.

  1. nicktimof
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    nicktimof

    Участник

    nicktimof

    Участник

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Бор
    Как я понял - это гидролок? Тогда там второй кран может закрываться по команде с первого, к которому подключен датчик.
     
  2. PavelK2014
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10

    PavelK2014

    Живу здесь

    PavelK2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10
    Да. Гидролок. Вот! Я про это и говорю. Просто нигде не встречал подобных соединений. И у производителя ни слова об этом.
     
  3. Go Blin
    Регистрация:
    07.11.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    85

    Go Blin

    Живу здесь

    Go Blin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Во первых датчики не определяют холодная или горячая вода. Да и бессмысленно это, пока вода дойдет до датчиков, ее температура упадет.
    Во вторых, краны Winner соединяются между собой 4х жильный кабелеи м в результате, при сработке одного, закрывается и второй кран.
    RTFM
     
  4. mkm88
    Регистрация:
    13.06.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    mkm88

    Участник

    mkm88

    Участник

    Регистрация:
    13.06.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Подскажите какую систему поставить, в квартире 2 стояка. Один на кухне, там только раковина, второй в санузле, 220 думаю проведу. Получается мне нужно два комплекта по два крана и два блока управления? Или можно установить один блок на 4 крана? Краны бывают беспроводные, а то тащить провод через всю квартиру не хочется? Пробъет за 9 метров?
     
  5. Go Blin
    Регистрация:
    07.11.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    85

    Go Blin

    Живу здесь

    Go Blin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    1. Как далеко между собой стоят стояки? если до 4м, я бы рекомендовал все на один блок, датчики не будут разбирать откуда течет вода.
    2. По кранам - так и получится, на каждый стояк по 1 крану. Беспроводных кранов не бывает, проблема не только в управлении, но и в питании и в том, что кранами придется постоянно "слушать эфир", что сильно удорожает систему. проще тогда поставить 2 блока. Хотя теоретически можно и такое организовать с помощью радиореле и передатчика, тогда краны будут питаться напрямую 220В
    3. Если тянуть провод к кранам, то считайте сечение. По паспорту, при сечении 0,75, длина провода от блока до крана не должна превышать 15М
     
  6. mkm88
    Регистрация:
    13.06.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    mkm88

    Участник

    mkm88

    Участник

    Регистрация:
    13.06.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Спасибо! Расстояние метров 13 выйдет. Решил, что дешевле застраховать свою и соседнюю квартиру, чем покупать эти краны. На два стояка+ на полотенцесушитель.
     
  7. Go Blin
    Регистрация:
    07.11.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    85

    Go Blin

    Живу здесь

    Go Blin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Застраховать? :)
    Застраховать всегда дешевле, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
    Но в случае аварии, вам лицом к лицу быть с пострадавшим.
    Система ставится чтобы избежать нервов и разборок. Потому и ставят эту систему те, кто хоть раз заливал соседей.

    Да, на мой взгляд, ставить краны на полотенчик не имеет особого смысла. При правильной установке, основная авария - это свищ, который ловится визуально и особого ущерба не наносит.
     
  8. Владимир1986
    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Владимир1986

    Новичок

    Владимир1986

    Новичок

    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Добрый вечер, лично я поставил Pipe Lock. Выбрал по принципу удобства при установке (ремонт уже сделан) и цене. Система оказалась дешевле Нептуна и Аквасторожа. Из видимых преимуществ - нет выносного модуля управления, как следствие его не надо было вписывать в готовый ремонт :) Управление встроено в кран с электроприводом. Поставил сантехник примерно за час. Датчики радио. Закрываются за 6 секунд, засекал :) Краны с тренировкой, латунные. Я пока доволен.
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.175
    Благодарности:
    15.174

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.175
    Благодарности:
    15.174
    Адрес:
    Новая Москва
  10. MadHunter
    Регистрация:
    08.10.08
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    108

    MadHunter

    Живу здесь

    MadHunter

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.08
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго время суток. Не швыряйтесь шибко тапками. Есть у меня такой вопрос: А есть ли такие системы которые скажем так отключают только электричество? Типа некоего блока который отключает насос а не закрывает кран.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.175
    Благодарности:
    15.174

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.175
    Благодарности:
    15.174
    Адрес:
    Новая Москва
  12. MadHunter
    Регистрация:
    08.10.08
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    108

    MadHunter

    Живу здесь

    MadHunter

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.08
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
  13. gihidos
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    35

    gihidos

    Живу здесь

    gihidos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Вятка
    Может быть и просто какие-нибудь датчики протока, может быть и целая система умного дома.
    Знать бы для чего сее задумано, проще было бы отвечать.
    Что-то подобное по газовым котлам, насосам и ГВС обсуждается здесь
     
    Последнее редактирование: 02.11.18
  14. MadHunter
    Регистрация:
    08.10.08
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    108

    MadHunter

    Живу здесь

    MadHunter

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.08
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    @Андрей-АА, Ну куда же Вы делись то? Стесняетесь здесь написать, напишите в личку!
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.175
    Благодарности:
    15.174

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.175
    Благодарности:
    15.174
    Адрес:
    Новая Москва
    Написал.