Различные системы защиты от протечек воды

Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.

  1. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.294

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.294
    Адрес:
    Новосибирск
    Таймер ограничения максимального времени работы
    к примеру:
    http://rfanat.ru/s18/timer_ie12.html
    если паять не умеете, можно сделать простейшее из термореле и нагревательного элемента в одной колбе.
     
  2. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    2.871

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    2.871
    Адрес:
    Москва
    Странный алгоритм отлова аварии...:faq:

    К примеру, вот ситуация с которой наверняка столкнется твоя благоверная в случае реализации задуманного:
    - В мойке гора грязной посуды. Бедные, бедные мои ручки. Эт минут 15 придется им контактировать с моющей химией. Бедные, бедные руки...
    - Ой совсем упустила, мелкого же надобно искупать. Открою крантик пусть и ванна наполняется пока я буду мыть посуду.

    Ровно через 3 мин. на твой мобильник поступает вызов.
    - Любимый, я чего то не пойму. Напружка в доме имеется, краны кухонной мойки и ванны открыты, а вода с них не течет. А еще буквально минуту назад текла. Что случилось?
    - Дорогая, это сработала "таймерная защита обратного отсчета" (непременно с ноткой гордости в голосе).
    - Чего, чего?
    - Ну ты держишь краны открытыми больше 3мин. Защита посчитала, что случилась авария и отрубила электричество с насосной станции.
    - Как мне ее, защиту, выключить (читай вернуть воду в краны)?
    - Ну это очень просто. Открываешь электрощиток, и ищешь
    - Жмешь на нем красную пымпочку и взводишь рычажок...
    - Дорогой, ты меня хорошо слышишь?
    - Да, а что?
    - Немедленно приезжай домой ... и сам жми свои пымпочки с рычажками...:mad:

    И по сути.
    Что конкретно понимаешь под
    Типа насосная станция никак не может создать в системе верхнее давление при котором РД (реле давления) ее отключит?
    И почему станция должна "поливать водой"? Она что всегда работает на открытый кран?

    P. S.
    О том, что мол если тебе дорогая потребуется вода больше чем на 3мин, то пожалуйста подойди к
    понажимай нужные кнопочки и выставь желаемое время - лучше и не заикайся. Целее будешь...;):aga:

    P. S. #2
    На всякий пожарный. Кроме РД для насосных станций имеется еще такая приблуда как РСХ (реле сухого хода).
    Его краткая суть, вернее мысли вращающиеся в его башке:
    - Так, благоверная Enigmatic вроди бы закончила мытье посуды и закрыла кран.
    - А давление в системе никак не подрастет.
    - Более того, оно даже падает (при закрытых кранах и работающей станции).
    - Японский телевизор, пора применить к этой филонистке (насосной станции) санкции в виде отрубона питающей напружки...

    Может такой вариант защиты предотвратит ситуацию
    P. S. #3
    ИМХО, если бы я так сильно переживал за ненадлежащее функционирование РД, то прикупил бы второе и продублировал им существующее.
    Контакты второго последовательно с первым - если переживаешь за неотключение.
     
    Последнее редактирование: 16.09.20
  3. Enigmatic
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Enigmatic

    Участник

    Enigmatic

    Участник

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Под аварией я подразумевал, например, разрыв гибкой подводки. Ну или что-то в этом роде, когда давления для отключения не наберется. В этом случае станция будет работать непрерывно.
    Водой пользуемся только для мытья рук, поэтому и написал по три минуты.
     
  4. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.244

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.244
    Адрес:
    Дубровки
    Обычное реле времени, подключенное паралельно нагрузке, управляет нз пускателем, который питает насос, я бы еще добавил контрольное рд с настройкой меньше мин вкл насоса, упало давление до минимума, насос после перезапуска рв не включится, схема простая.
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    2.871

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    2.871
    Адрес:
    Москва
    ИМХО, под такие скромные запросы, только мытьё рук, можно применить и более простой вариант защиты. Возле крана/кранов выключатель коммутирующий напружку на НС. Надо помыть руки, щёлкнул выключателем станция запыхтела. Уходя выключил и душа спокойна за гибкую подводку.
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    2.871

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    2.871
    Адрес:
    Москва
    И как это добавочное реле защитит от потопа при порывах гибкой подводки?
    Ведь при подобных неприятностях сработает следующий алгоритм развития событий:
    - Ну наконец я порвалась! - радостно потирает ладошки гибкая подводка.
    - Ну и хули из того? - бурчит себе под нос основное РД и подаёт питание на насос.
    - А когда же придет мое время выпендрится? - недовольно ворчит доп. РД настроенное на более низкое давление.
    - Твой час наступит когда давление в системе свалится ниже твоей настройки - отвечает основное.
    - Так ведь пыхтящая НС не даёт упасть давлению - возмущается доп. РД.
    - А что ты хотело? - вторит основное РД. Ведь сорвавшаяся гибкая подводка практически ничем не отличается от открытого крана. Разве, что вода хлещет мимо раковины. Датчики протечек лучше приобрету вместо тебя.
    - А лично я бы вместо твоих датчиков озаботилась качественными материалами трубопроводов- парирует в отместку доп. РД.
    Вот и поговорили...
     
  7. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.244

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.244
    Адрес:
    Дубровки
    Доп реле сработает при перезапуске насоса по сигналу рв, про это ты забыл в своей сказке.
    В тз указан временной промежуток 3 минуты, потом откл насоса и через 3 минуты его перезапуск, так вот за эти вторые 3 минуты вытечет вся вода и доп рд не даст вкл насос...
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    2.871

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    2.871
    Адрес:
    Москва
    Ладно, оставим сказку в покое и перейдем к ТЗ от Enigmatic.
    Читаем.
    Переведем ТЗ на обывательский язык:
    • при подаче напружки на насос запускается таймер;
    • если насос пыхтит не выключаясь дольше 3 мин таймер замыкает свои контакты;
    • через замкнувшийся контакт таймера, ток поступает, ... ну предположим на принудительный электромагнитный расцепитель присобаченный сбоку к автомату подающему напружку на НС (насосная станция);
    • радостно щелкнувший расцепитель выключает автомат;
    • перезапуск этой "атоматики" возможен только в мануальном режиме (подошел к щитку и руцями взвел клювик автомата);
    • как и планировал Enigmatic.
    И в какую строку алгоритма прикажешь вписать твое
    которое
    Ведь по задумке ТС, сработавшее РВ полностью обестачивает систему водоснабжения. А перезапуск только мануальный.

    ИМХО, ошибка ТС следующая. Он не описав детали своих хотелок, начал спрашивать за конкретный девайс.
    А вот если бы он в ТЗ прописал следующие пункты:
    • имею систему водоснабжения на базе НС;
    • система состоит из одного крана
    • переживаю, что при порыве гибкой подводки работающая НС превратит жилище в аквариум;
    • а мы ни разу не рыбки, по этому и хочу минимизировать ущерб позволив НС работать максимально 3 мин;
    • то и советы были бы более конкретными.

    Как пример.
    А если подобная "защита" например не устроит тещу, типа:
    - А ведь я тебя предупреждала доця, не пара тебе этот кулибин.
    - А ты все люблю, люблю...
    - Вот вышла бы за соседа Василия, и не потребовалось при мытье рук щелкать выключателями.
    - В его доме открываешь кран и вода течет.
    - И не 3 минуты как у твоего...

    Но и из подобных обстоятельств имеется выход. Стоит заменить выключатель на, ... ну предположим датчик движения и "аварийная автоматика" готова.

    Ее алгоритм:
    • ДД (датчик движения) располагаем в непосредственной близости от рукомойного крана;
    • клиент возжелавший сполоснуть руки, своим теплым организмом активирует ДД;
    • сработавшее ДД подает напружку на НС;
    • пыхтящая НС гонит воду в открытый кран;
    • теща пользуется водой неограниченное количество времени (ведь ее присутствие возле крана неусыпно отслеживает ДД);
    • но стоит теще закрыть кран и удалится, как таймер в ДД включит "обратный отсчет времени" (многие ДД имеют встроенный таймер);
    • и предположим через 3мин ДД снимет напружку с НС;
    • все, "лопнувшая гибкая подводка" гуляет лесом...

    Итого:
    • теща, как и все женское народонаселение не ворчит на ТС;
    • гибкая проводка трескайся на здоровье, потоп предотвращен;
    • а на возможные реплики тещи, мол а чего это на миг прерывается излив воды, а потом опять возобновляется?
    • советуешь ей при мытье рук шевелить попой;
    • делаешь комплимент, мол она у вас мама и так симпатичная;
    • но ритмические движения ею при мытье рук, сделает ее еще аппетитнее;
    • а на самом деле поподвижение просто не даст уснуть ДД.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Запросто. Только не понимаю, нахрена это надо, но...
    В цепь после РД включаем реле с задержкой включения на 3 мин. Питание (которое идет через РД) подаем на управляющий контакт (параллельно насосу).
    На исполнительные контакты подключается фаза от основного питания на дополнительный расцепитель автомата насоса.

    Все, задача выполнена. Подача питания на исполнительный контакт запускает отсчет. Если через 3 мин. питание не отключилось, реле подает фазу на расцепитель, автомат отрубается. Включить можно только вручную.
    Если РД сработало, то реле задержки обесточилось и повторная подача питания запустит цикл заново.
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    2.871

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    2.871
    Адрес:
    Москва
    Дополним данный алгоритм
    несколькими вводными.
    А именно:
    • народонаселение покинуло жилище на пару, тройку часов;
    • гибкая подводка решила отметить это событие "лёгким кирдыком" с расходом, ... ну предположим 10л/мин;
    • производительность самой НС, допустим 3 кубика в час;
    • напружку с НС, ТС принудительно не снимает, ибо надеется на предложенную защиту.

    И дальнейшая хронология развития событий:
    • "Ага, все хозяева слиняли, пора и мне слегка пошалить" - решает гибкая подводка.
    • И поток воды со скоростью 10л в минуту заструился по жилищу.
    • РД отметило снижение давления в системе и подало напругу на НС.
    • А что такое для 3-х кубовой НС расход в 10литров. Тьфу а не расход.
    • То бишь циклы включения и выключения НС релюшкой давления будут происходить с завидной регулярностью. И релюшка времени вряд ли дождется непрерывного пыхтения НС больше 3 минут (что бы вырубить насос по аварии).
    • Итог плачевен. Разгулявшуюся гибко-подводочную Ниагару, превращающую жилище в аквариум, мануально усмирят токмо вернувшиеся домой хозяева.
    • А ТС ведь мечтает, что бы аварийную ситуацию предотвращала таки автоматика.

    Хотя, логичнее было бы сделать разводку качественными материалами, а не пытаться спасти сопли защитной автоматикой.
     
    Последнее редактирование: 18.09.20
  11. Полоскун
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34

    Полоскун

    Живу здесь

    Полоскун

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Переносим кухню в соседнюю комнату (многоквартирный дом). Хочу иметь надежную систему защиты от протечек, предполагаю 5 точек контроля, частых отключений электричества нет. Подскажите на каком варианте лучше остановиться, к каким меньше всего нареканий? (так понял основные это Аквасторож, Нептун или Гидролок, м. б. еще какие)
     
    Последнее редактирование: 28.09.20
  12. Boozoo
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    31

    Boozoo

    Живу здесь

    Boozoo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста контроллер управления клапанами перекрытия воды в квартире. Желательно для монтажа на din рейку. Клапаны на 220в уже установлены. В квартире будет охранная сигнализация с извещением о протечке, будет установлено несколько датчиков протечки и подключены к ос. При сработке, по сигналу от ОС, контроллер должен перекрывать воду. Заранее спасибо
     
  13. idsuhmax
    Регистрация:
    09.09.17
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    25

    idsuhmax

    Живу здесь

    idsuhmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.17
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    25
    Подскажите, как показывает себя эта система, не разочаровала или наоборот может? Тоже думаю ее взять.
     
  14. maltsev_av
    Регистрация:
    29.01.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    maltsev_av

    Новичок

    maltsev_av

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, приобрел систему Hidaka. Кто разбирал и подскажет как изменить систему с НЗ на НО? Будет использоваться в частном доме наоборот для сброса воды из системы при протечке. Если в H805 идет два провода на краны и достаточно лишь их поменять местами, то в этой H806 три провода на одном из которых (green в контактной группе средний), если верить тестеру, напряжение постоянное. И что за контакты CN2, левее кнопки Close?
     
  15. tl116
    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5

    tl116

    Участник

    tl116

    Участник

    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Казань
    Добрый день.
    Имеется дом, водоснабжение от центрального водопровода Д110, давление до 10 Атм.
    Можно ли поставить кран в колодце? Там повышенная влажность и температура зимой около+4.
    Позвонил на завод Гидролок, говорят привод должен находиться в помещении, на такие условия работы не рассчитан.
    В подвале ставить не хочется, так как основная опасность на мой взгляд в срыве муфты полиэтиленовой вводной трубы.
    Провода протянуть в колодец возможность есть.
    Что подскажите?