    То же спрошу, про количество насосов. У меня один этаж и отопление только тп. Котел валиант 24, газ 2 в 1
    ТП коллектор имеет свой насос, коллектор от котла стоит на расстоянии 1,5м. Вот и думаю что на коллекторе насос то мне и не нужен, получается в котле насос и через 1,5м еще насос и не факт что они не мешают друг другу. Вопрос, сейчас просто снять насос и вставку вставить получится сохранить работоспособность? Или узел подмеса нужно вообще снимать ?

    20231101_210311.jpg
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.301
    Благодарности:
    26.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.301
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Калуга
    Узел подмеса тут только вредит - я бы его снял, насос оставил как вспомогательный/запасной.
     
  3. SharkX
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    SharkX

    Живу здесь

    SharkX

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый день. много читал, но вопросы остались. "Они не ни на что не похожи") Не пинайте строго.

    вообщем вводные данные: дом из пеноблока, 2 этажа, 190м2, расчет теплопотерь составил 16,8 кВт.
    все перекрытия монолитный бетон 20 см, в нем сделан теплый пол (как первый этаж, так и второй, трубой 16мм)
    всего на первом этаже 8 веток ТП, самая длиннаяя 76м, на втором 7 веток, самая длинная 94м.
    Расход теплоносителя у меня получился 2.88 м3/ч
    В схожем примере в этой ветке рекомендовали насос 25-80, но у меня как то не получается он. точка стоит между первой и второй скоростью и в не самом лучшем месте напора (по идее ему 3 м надо, а у меня 1.7 получился)

    Может я туплю где то...

    И вопрос второй: в котле стоит насос 15-60 Grundfos, по расчетам его не хватает на оба этажа, возможно ли как то его "вписать" в систему с еще одним насосом (ну 25-80, если я все таки ошибся где то), и как понять (и надо ли парится за это), что более производительный его не "заткнет"?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.301
    Благодарности:
    26.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.301
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Калуга
    Кто это посоветовал такой насос ? сами посмотрите по рабочей точке что надо - раз Вы в теме
    в помощь ставьте - можно сложить рабочие точки (в смысле напоры при потере). при нормальной схеме будут помогать друг другу
     
  5. SharkX
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    SharkX

    Живу здесь

    SharkX

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Екатеринбург
    В этой ветке прочитал (в начале, как начал штудировать). Не очень в теме, просто информацию впитываю для понимания дальнейшей сборки и настройки отопления, а не "скажите по быстрому, что поставить и я пошел)"

    То есть тупо с котла сделать выход, прикрутить доп насос на подачу, после него разветвление на коллектор первого этажа и на 2 этаж ко второму коллектору?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.301
    Благодарности:
    26.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.301
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Калуга
  7. Forman
    Регистрация:
    04.08.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1

    Forman

    Живу здесь

    Forman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, что купить, чтобы собрать проходную вставку вместо насоса.

    20231101_210311.jpg
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.301
    Благодарности:
    26.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.301
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Калуга
    Две муфты ППР 32 1 1/2 НР и кусочек 32й трубы и спаять им их между собой - по габаритам 180 мм
     
  9. Forman
    Регистрация:
    04.08.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1

    Forman

    Живу здесь

    Forman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Сходил в магазин, муфты нужны на 50 (есть у них распредсмесителтный узел) по 800-900₽, труба 500₽ (у меня нет, искать негде). А самое главное эти 2муфты склеив будут длиннее насоса.
    Не проще найти сломанный такой насос на авито разобрать и снять крыльчатку? Советуюсь.

    20231112_125837.jpg
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.301
    Благодарности:
    26.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.301
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Калуга
    Непонятное у Вас расстояние какое-то по фото - не 130 но и не 180 мм
    50 - это много по моему, можете хоть на чугуне собрать - - если не жалко.
    труба ВГП 1 1/2 в размер вставки и две резьбы - сварщик за бутылку из подручного соберет, например.
     
  11. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.263
    Благодарности:
    82

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.263
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Сделал себе систему ТП. Решил перепроверить.
    Вводные данные: площадь ТП около 100 квадратов. Труба 16х2 Валтек, коллектор тоже валтек 12 контуров. Длины контуров полные: 49, 43, 39, 56, 56, 54, 48, 57, 53, 55, 47, 42. Теплопотери этажа около 4 кВт. Шаг основной 15, есть краевые 10 и пару контуров 20. Сама система первично-вторичные кольца. НСУ расположен в котельной, а коллектор в метрах 7 от НСУ, на самом коллекторе только дюймовые краны, расходомеры и будут сервопривода НЗ. НСУ собран на базе Esbe VTA 372 kvs 3.4, насос частотник валтек 25/6, есть еще дюймовый ОК на обратке из НСУ в первичное кольцо.

    На валтеке посчитал следующие данные, на скрине вроде дельта 5 была, считал с разными вариантами (5,7,10). Суть вопроса в том, похожи ли они на правду? Пока дом (и второй этаж) топится только полами первого этажа, котел 5 кВт на данный момент, в доме 15-16, но и холодов сильных нет пока - объективно трудно оценить.

    IMG_9009.jpeg IMG_9010.jpeg IMG_9015.jpeg
     
  12. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.901
    Благодарности:
    12.559

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.901
    Благодарности:
    12.559
    Адрес:
    Мытищи
    Коллеги, всем добрый день. Есть вопросик у меня, тему почитал, ответа пока не нашел. Суть вопроса следующая. В доме сделано радиаторное отопление. Основной режим до -25 - ЕЦ. Сейчас делаю ремонт в части дома сопряженной с выходом на улицу. Проще говоря предбанник площадью около 3 м2 где снимается обувь и верхняя одежда. На пол сделал стяжку и в нее заложил метров 5 трубы пекс. Не отопления ради, батарея есть, а чисто чтоб уличная обувь сохла стоя на полу. Подключение к обратке батарей, Т теплоносителя врядли будет выше 40-45 град С. Дальше трубка ТП входит в подвал, переходит в сталь ДУ20 и опускается 2,5 м к обратке котла. Тешу себя надеждой что ЕЦ будет проталкивать по этой трубке теплоноситель. И тут возникает крамольная мысль, а если нет? Тогда нужен насос. А все известные мне марки насосов циркуляционных явно избыточны для этого микро-ТП.
    Какие есть варианты насоса в данном случае?
     
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.901
    Благодарности:
    12.559

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.901
    Благодарности:
    12.559
    Адрес:
    Мытищи
    Вот минимум что нашел. 10 л/мин. Это не перебор?

    Screenshot_2024-07-02-07-25-59-418_com.mi.globalbrowser.jpg
     
  14. Redfax
    Регистрация:
    15.02.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    39

    Redfax

    Живу здесь

    Redfax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    39
    День добрый, закупил сервоприводы головок с блоком управления, и насос Zota Ecoring IV 25-120 (установленный 25-80 не тянет 25 контуров). Вроде умный частотник, а нигде в инструкции не нашел что он сам останавливается при работе в закрытый вентиль (когда все петли перекрыты). Как бы это узнать, а то электрику до насоса (которая насос отключает) от блока коммутации тянуть лениво :)
     
    Последнее редактирование: 09.11.24
  15. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.024
    Благодарности:
    7.277

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.024
    Благодарности:
    7.277
    Адрес:
    Москва
    А зачем ?
    Этот узел без насоса не работает .