Расчётная нагрузка жилого дома

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ДмитрийМ, 28.05.12.

  1. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.779
    Благодарности:
    4.642

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.779
    Благодарности:
    4.642
    Адрес:
    Брест
    В принципе, всё верно.
     
  2. Доктормен
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    36

    Доктормен

    Живу здесь

    Доктормен

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Красногорск
    Теперь по теме. Выделено 6 кВт трёхфазного. Дом 180 кв. метров. Насос в скважине 1850 Вт, стиралка 2000 Вт, 2 холодильника по 300 Вт, микроволновка 1000 Вт, чайник 2000 Вт, поджиг пелетного котла ?, разных светодиодных лампочек на 200 Вт и вентиляторов и насосов на 400 Вт, фен жены 300 Вт, пылесос 1000 Вт. Можно докупить, по недецкой (50 т./кВт) цене, ещё энергии, сколько прикупить надобно. Може какие приблуды есть, чтоб оптимизировать потребление?
     
    Последнее редактирование модератором: 16.01.18
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.560
    Благодарности:
    26.470

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.560
    Благодарности:
    26.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На одной фазе всё это более-менее пойдёт, можно реле приоритетов замутить ещё.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.06.19
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.384
    Благодарности:
    29.184

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.384
    Благодарности:
    29.184
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А можно поподробнее с этого места.
    Почему всего 6кВт, и почему по 3-м фазам ?
    Как правило при таких мощностях подключают по одной фазе.
    @Avs7153, совершенно верно сказал, что по одной фазе еще можно было бы попытаться все все разложить, но по 3-м.:(
     
  5. Доктормен
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    36

    Доктормен

    Живу здесь

    Доктормен

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Красногорск
    ТСТ не сможет перевести всё в одну фазу. У него распределение будет 2:1:1. Т. е. максимально, что можно будет включить на одну фазу - 3 кВт, причем на других, при этом, ничего не подключишь. И холостой ход 100 Вт, и шумит 60 дб., а цена, как 1 кВт.

    Домик строится на земле сельскохозяйственного назначения, рядом нет источников халявного подключения.
     
    Последнее редактирование модератором: 16.01.18
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.560
    Благодарности:
    26.470

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.560
    Благодарности:
    26.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я лично не пробовал в натуре... Врут что-ли?
     
  7. AlexeyBlin
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    1.863

    AlexeyBlin

    Живу здесь

    AlexeyBlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    1.863
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не возможно рассчитать нагрузку жилого дома не узнав количество изначально выделенной мощности.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.03.19
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.384
    Благодарности:
    29.184

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.384
    Благодарности:
    29.184
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Согласен. :hndshk:
    Все остальные способы подобных расчетов будут носить достаточно условный характер.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.03.19
  9. Доктормен
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    36

    Доктормен

    Живу здесь

    Доктормен

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Красногорск
    В договорах на подключение прописано 6 кв трехфазного. Входного АВ не знаю, на следующей неделе подключают. Трансформаторы стоят такие, что для каждого можно взять по 20 кВт. Но смысл в то, что скока надо докупить или есть-ли какие реальные прибуду помочь мне жить в домике?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.384
    Благодарности:
    29.184

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.384
    Благодарности:
    29.184
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Никаких супер-приблуд для увеличения мощности не найдете, есть законы физики.
    В общем все было бы гораздо проще при 6кВт по одной фазе.
    Все остальное уже описАли выше.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.03.19
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.560
    Благодарности:
    26.470

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.560
    Благодарности:
    26.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Грубая прикидка - мощные потребители не должны превышать 30% общей мощности на фазе.
    То есть при 3*2кВт - 670Вт. Нереально! :close::flag: А при 1*6кВт - уже 1800Вт...
     
    Последнее редактирование: 29.10.15
  12. Доктормен
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    36

    Доктормен

    Живу здесь

    Доктормен

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Красногорск
    Наверное куплю 3 квт и СТС в базовой версии, можно, будет 4:2,5:2,5 на фазе, в любой последовательности подключать. Если, же возьму СТС 16, до 65% можно будет на одной фазе, от исходного, снять. Холостой ход 100 вт/час, думал, как греть подвал? Теперь знаю. Однако еще почитаю, посоветуюсь с умными. Как получилось, отпишу.
     
  13. БезНика44
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    71

    БезНика44

    Живу здесь

    БезНика44

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Кострома
    Хватит ли 8 квт электричества для дома 100 кв. м при наличие газового отопления
     
  14. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    Подскажите достаточно ли будет 15 квт 380вт? Дом 60кв, электрокотел 9квт, бойлер, электроплита и другие стандартные потребители.
     
  15. мотя1976
    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    717

    мотя1976

    Живу здесь

    мотя1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    717
    Вопрос простой для грамотных: имеем транс 400ква. участков 250, ограничитель мощности на проводе в 1, 1 квт, так рассчитал пред и считает правильным вариантом. Дает такие отписки везде. По формуле мне сложно вычислить, но думаю -больше намного. Коэффициент одновременного включения? напишите, пожалуйста, примерную мощность. Документов нет. Сети не в курсе, как всегда. В ПД указана мощность по потреблению.