1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Нагрузка на ЭППС

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Avtopilot, 30.05.12.

  1. JoeHollenbeck
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    3.214

    JoeHollenbeck

    "доцент"

    JoeHollenbeck

    "доцент"

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    3.214
    Адрес:
    Алматы
    На этом форуме новичек, "17 тема" это куда вы меня послали?
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.748

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.748
    Адрес:
    Эстония
  3. JoeHollenbeck
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    3.214

    JoeHollenbeck

    "доцент"

    JoeHollenbeck

    "доцент"

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    3.214
    Адрес:
    Алматы
    Фак ессно читал и пытался осилить все темы про УШП начиная с самого вашего начала в 2009м...
    Терпения иногда не хватало и читал по диагонали :)
    За "близкий посыл" спасибо пойду туда отпишу, да с картинками чтоб наглядее было...
     
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.748

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.748
    Адрес:
    Эстония
    ...Больше двух-трех первых тем не стоит читать...Крыша поедет...:close::flag:
    Прочитайте ФАК от ал185... там тоже много интересного сконцентрировано...

    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
     
  5. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Доброго дня!
    Пытал на днях технического специалиста Пеноплэкс касаемо характеристик материала, он мне скинул ряд документов. Посмотрите, может кому интересно будет.
    график.jpg подпись к графику.jpg
    Выложил скриншот, оригинал документа в pdf не дает загрузить, ругается что файл большой...
    Этот и другие документы (долговечность, разные исследования и т. д.) выложил тут - http://www.onlinedisk.ru/file/924768/
    пароль - 123
     
  6. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Моя переписка с URSA Russia:
    Мой вопрос:
    Добрый день!
    Нигде не нашел в характеристиках материала URSA XPS III и V прочность на сжатие при постоянной нагрузке (2%). Везде указана только кратковременная (10%) - 0,25 и 0,5 МПа соответственно.
    Ответ от URSA:
    Евгений, здравствуйте.
    Данный параметр для марки URSA XPS N-III составляет 125 кПа, для марки N-V 175 кПа.
     
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    50% от марочной, круто. Волшебный материал. Пока единственный в своем роде, назло ученым-исследователям... И остальным производителям #16
    Вспоминаем золотые слова
    a991ru сказал (а):
    ... если производитель рекомендует, то у человека голова на плечах есть, чтобы понять, ... или этот товар действительно имеет смысл купить для заданных целей и уже на основе анализа всей информации, в том числе и на форумах, принять решение.
     
  8. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Как говорится - "за что купил, за то и продаю", инфо я скопировал из своего письма...
    Представители производителя и не скрывают, что цифры эмперические и не подтверждены результатами исследований, мне это честно было сказано по телефону...
    Это еще раз подтверждает то, что исследования на эту тему в России не проводятся, и я полагаю, что они производителям не особо и нужны, и им на руку, что ГОСТ этого не требует! А то не дай бог результаты не очень будут и придется думать, как улучшить характеристики материала...
    П. С.
    Для XPS-V цифры вполне реальные...
     
  9. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.139
    Благодарности:
    7.334

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.139
    Благодарности:
    7.334
    Адрес:
    Москва
    на саите DOW есть куча литературы
    https://building.dow.com/europe/ru/resources/literature.htm
    в том числе и стандарт предприятия
    Проектирование и монтаж
    ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ
    ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ПО ЭКСТРУДИРОВАННОМУ ПЕНОПОЛИСТИРОЛУ STYROFOAM GEO

    Там есть подробные чертежи с рекомендациями и технология
    в конце докумета примеры расчета
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.139
    Благодарности:
    7.334

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.139
    Благодарности:
    7.334
    Адрес:
    Москва
    Мягко выражаясь эмпирические.
    URSA пользуется тем что народ глубоко не копает выбирая материал
    на сайте. есть немного характеристик на XPS-V
    http://offer.kelnik.ru/ursa/apr2012new.pdf

    но нет ТУ на материал
    Сертификаты нио чем -. Соответствие ТУ с которыми я не могу ознакомиться.

    Если покопаться в документах то можно накопать много всего
    например с группой горючести Г1 по ГОСТ 30244 в альбоме по проектированию

    https://www.ursa.ru/_files/Konstruktcii_narugnih_sten_s_teploizoliatsiey_iz_izdeliy_URSA_02_2009.pdf
    и Г3 или Г4 на отгружаемый XPS

    или цифрах
    Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 0,3

    зачем мне это ?
    если мне нужна цифра за 28 суток, когда матерал находится в грунте постоянно.

    в альбоме технических решений за 2004 год есть только полы по грунту и утепление стен подвалов. здесь все почестному
    Плиту на XPS никто не обещал.
    https://www.ursa.ru/_files/Rukovodstvo_po_proektirovaniu_i_ustroystvu_sten_podvalov_pokritiy_i_polov_iz_URSA_XPS_12-2008.pdf
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это слишком пафосно. Проводятся. Редко кто трудится их искать.

    Свежая дискуссия с исследованиями 2012 #112 #118 #159 #164 #169 #173 #176 #178 #182 #183 #212 #216 #223 #225#239 #241 #314 #320 #321 #324 #349 #377 #399 #400 #414 #421 #423 #424 #428 #431 #433 #436 #445#454 #479

    Аналогично редко кто потрудится это прочитать...
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вдогонку. Используют во взрослом строительстве #499
     
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.139
    Благодарности:
    7.334

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.139
    Благодарности:
    7.334
    Адрес:
    Москва
    Может пригодится
    нормы в Германии для материала постоянно контактирующего с грунтом
    меньше нельзя
    ♦ прочность на сжатие
    (номинальная):
    ≥0,30 Н/мм2 (300 кН/м2);
    ♦ длительная прочность на сжатие:
    ≥0,11 Н/мм2 (110 кН/м2);
    ♦ поглощение воды при длительном
    (28 суток) погружении
    ≤0,5% об.;
    ♦ поглощение воды при длительной
    (28 суток) диффузии
    ≤2% об.;
    ♦ морозостойкость:
    Поглощение воды после
    300 циклов замораживания
    и оттаивания:
    ≤1% об.
    Снижение прочности на сжатие после
    300 циклов замораживания и оттаивания
    ≤10%.

    .
     
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    Откуда цифры? Просто 110 кН/м2 это больше 11 т./м2. Такую нагрузку не всякий ЭППС держит.
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    В линейке каждого производителя ЭППС есть продукт с марочной 300кПа и соответственно долгосрочной до 120кПа. Это обязательная позиция.