1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Щиплет руки с небольшими царапинами при мытье рук под краном

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем soloman1, 02.06.12.

  1. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    Попробуйте для начала найти где утечка. Подключайте по одному приборы и вилки и смотрите когда на кране появится напряжение. Лучше проверять не рукой, а отвёрткой с индикатором.
     
  2. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тольятти
    Уже пробовал. В доме пока 2 прибора с вилкой, где есть заземление - газкотёл и газплита. Втыкаю любой из них - появляется напр. Мерял китайской отверткой - 36 вольт. В щитке пока соединил провода заземления и ноль. Отвертка молчит.
     
  3. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    Это нет нормально. Попробуйте договориться с адекватным электриком посмотреть на месте.
     
  4. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тольятти
    А вообще что может быть в моём случае? Где может быть утечка, и почему 36 вольт? Разговаривал с местным электриком, вроде адекватный. Он сказал, что такое может быть (что-то,типа конденсируют провода из-за общей большой длинны) делай контур и заземляй.
     
  5. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    Если это ёмкостной ток, то думаю он бы щипать не стал. Хорошо-бы мегометром на 1000в. проверить эти установки на предмет изоляции на корпус.
     
  6. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тольятти
    Так оно щиплет только через ранку на руке, когда я стою голыми ногами на полу, под включенным душем. А что вообще может быть? В каком направлении искать? Это явление (когда щиплет) возникает, когда я вилку от прибора втыкаю в розетку. Розетки пробовал разные, все одинаково. А когда ничего не подключено, не щиплет, хотя на желто-зеленом проводе вольты небольшие показывает.
     
  7. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    Пока не сделали нормальное заземление при пользовании душем выключайте эти приборы из розеток.
     
  8. А.М.
    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    422

    А.М.

    Живу здесь

    А.М.

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Россия
    У меня оказалось просто - намокла дощечка с розетками разветвителя, когда босиком становился на пол -руки щипало. Устранил протечку, высушил разветвитель, нет проблемы.
     
  9. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тольятти
    А как быть с тем, что я провода заземления соединил с нолём? Конечно в ближайшее время буду делать заземляющий контур из арматуры, но пока вроде проблема устранена, не щиплет, и отвертка и на ноле и на заземлении ничего не показывает. Или это чем-то грозит? Да, а почему при пощипывании УЗО не срабатывало?
     
  10. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    Для УЗО мал ток. Сейчас у вас корпуса приборов сидят на нуле. В случае отгорания его до счётчика корпус будет под фазой со всеми вытекающими. На это откланиваюсь, рабочий день заканчивается, еду на дачу на два дня.
     
  11. Андрей АВ
    Регистрация:
    19.02.08
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Андрей АВ

    Участник

    Андрей АВ

    Участник

    Регистрация:
    19.02.08
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    У меня так было когда перестал работать один из двух тэнов в водонагревателе. При вскрытие выяснилось что тэны буквально вывернуло и разорвало. Вода у нас жесткая. Хотя на три года хватило. После замены все ок!
     
  12. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тольятти
    Приятного отдыха. А из-за чего может отгореть ноль? Проводка медная 2,5 квадрата
     
  13. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    Где Угодно на линии.
     
  14. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тольятти
    Сегодня сварил небольшой контур из подручного материала, заземлил щиток. Всё нормально, отвертка ничего не показывает. Единственное но, на корпусе выключателей показывает 12 вольт.
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Методические материалы для работников охраны труда и ответственных за электрохозяйство

    Сопротивление тела. Величина непостоянная, зависит от конкретных условий, меняется в пределах от нескольких сотен Ом до нескольких мегаОм. Можно было бы привести электрическую схему замещения сопротивления тела человека (как совокупность соединённых между собой ёмкостных и активных сопротивлений), расчётные соотношения, включающие в себя параметры тела, частотные характеристики приложенного напряжения. С достаточной степенью точности можно считать, что при воздействии напряжения промышленной частоты 50 Герц сопротивление тела человека является активной величиной, состоящей из внутренней и наружной составляющих. Внутреннее сопротивление у всех людей примерно одинаково и составляет 600 - 800 Ом. Из этого можно сделать вывод, что сопротивление тела человека определяется в основном величиной наружного сопротивления, а конкретно - состоянием кожи рук толщиной всего лишь 0,2 мм (в первую очередь её наружным слоем - эпидермисом).

    Примеров тому немало. Вот один из них. Рабочий опускает в электролитическую ванну средний и указательный пальцы руки и получает смертельный удар. Оказалось, что причиной гибели явился имевший место порез кожи на одном из пальцев. Эпидермис не оказал своего защитного действия и поражение произошло при явно безопасной петле тока.

    Действительно, если оценить этот факт в относительных единицах и принять сопротивление кожи за 1, то сопротивление внутренних тканей, костей, лимфы, крови составит 0,15 - 0,20, а сопротивление нервных волокон - всего лишь 0,025 («нервы» - отличные проводники электрического тока!). Кстати, именно поэтому опасно приложение электродов к так называемым акупунктурным точкам. Так как они соединены нервными волокнами, поражающий ток может возникнуть при очень малых напряжениях. Именно один из таких случаев описан в литературе, когда поражение человека произошло при напряжении 5 В (см. Манойлов В. Е.: «Основы электробезопасности», Энергоатомиздат, М., 1991.).

    http://transform.ru/sst/$books/b000006.htm