    Докупите масло синтетику-5w30 и кусок брезента для зачехления (чтоб снегом не заносило).АВР по желанию, но подключение генератора к дому делать обязательно правильно-через коммутацию, взаимоисключающую встречное включение со столбом
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    На нем нет электростарта, установить АВР не выйдет.
    Есть электростарт, но выхлопная труба очень не удобная для удлинения, придется доработать.
     
  3. Rarek
    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Rarek

    Участник

    Rarek

    Участник

    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ээээм. А на яндексе и вот тут пишут что есть, вроде бы... И зачем удлинять выхлоп, если гена на улице будет стоять?

    Про коммутацию да, спасибо, это обязательно. Меня еще волнует момент запуска с электростартера, если гена на улице зимой простоит допустим месяц без включения... На нем же акк сядет и придется веревку дергать или я не прав?
     
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    При электро пуске стоит замок зажигания как на авто стоп, пуск, стартер, на вашем лев. верх. угол кнопка работа -остановка. Если вы будете ставить в коробочку выхлоп нужно выводить на улицу, в любом случае придется либо ставить в будку либо в помещение для защиты от осадков.
     
  5. pioneer0071
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    62

    pioneer0071

    Живу здесь

    pioneer0071

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Народ помогите пожалуйста, нужна инструкция к TALON FSS 600 DK
     
  6. Shotgun61
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    68

    Shotgun61

    Живу здесь

    Shotgun61

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Дзержинск
    А что конкретно интересует?
     
  7. Shotgun61
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    68

    Shotgun61

    Живу здесь

    Shotgun61

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Дзержинск
    Еще маленький нюанс если вы повелись что бренд из америки то хочу вас огорчить это китай!
     
  8. Vliv64
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88

    Vliv64

    Живу здесь

    Vliv64

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок Средняя Ахтуба
    Верёвка это альтернативный пуск! А если сел штатный аккумулятор, то в автомобиле есть всегда заряженый!
    Всё это издержки уличного хранения и если отключения света не регулярные, то с этим можно смириться;)
     
  9. pioneer0071
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    62

    pioneer0071

    Живу здесь

    pioneer0071

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    давно валяется на даче, и решил поменять масло и фильтра но не знаю объём масла и какой фильтр для воздуха. А масленого вообще не видел. Может его нет!
     
  10. Pivroman
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Pivroman

    Новичок

    Pivroman

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Доброго времени суток!
    Подбираю генератор для загородного дома...
    Приглянулся Хонда EM5500CXS2, но не нашёл отзывов.
    Вопросик: как будет работать с LED освещением в доме и телевизорами?
    Извините я не электрик... ну что там с синусоидой синхронной?
    С уважением.
     
  11. Shotgun61
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    68

    Shotgun61

    Живу здесь

    Shotgun61

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Дзержинск
    нормально все будет работать. С синусоидой стоит заморачиваться если у вас сложная электроника планируется подключаться.
     
  12. Vliv64
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88

    Vliv64

    Живу здесь

    Vliv64

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок Средняя Ахтуба
    Например какая?
     
  13. Shotgun61
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    68

    Shotgun61

    Живу здесь

    Shotgun61

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Дзержинск
    Например котел у которого разброс по частоте слишком маленький. У генераторов она колеблется 48-52гц
     
  14. Shotgun61
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    68

    Shotgun61

    Живу здесь

    Shotgun61

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Дзержинск
    Если присмотреться даже бесперебойник толком не работает от генератора
     
  15. Vliv64
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88

    Vliv64

    Живу здесь

    Vliv64

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок Средняя Ахтуба
    Уже и фак написали про котлы-бесполезно,котлы не работают у тех, кто не правильно сделал подключение (нет контура, нолик приходит через опу тра-та-та).кстати допуски частоты, что вы написали, укладываются в допустимые отклонения.
    По ИБП-ну это уже больше философия, хотя завести ибп от генератора я не вижу проблем, но если вдуматься для чего он (ибп) нужен и почему он должен работать от резервного генератора частного жилища вообще -эт вопрос, а для питания например серверов и других важных объектов (фукусима,чернобыль и т. д.) существует другое оборудование, с другими свойствами и ценами
     