1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9

Выбор бензогенератора

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем DSA, 25.05.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vayard
    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vayard

    Новичок

    Vayard

    Новичок

    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    присмотрел генератор STARK PSG 3500L PROFI, потянет или нужно искать что то помощнее?
     
  2. OvSeIv
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    38

    OvSeIv

    Живу здесь

    OvSeIv

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Чайковский Пермский край
    При таком раскладе меньше 5 кВт смысла нет рассматривать, у Вас 3 устройства с довольно таки хорошими пусковыми токами, если рассматривать с точки зрения теории вероятности одновременного пуска насоса, морозилки, двухкамерного холодильника то и 5 кВт может не хватить, а если 2 из 3 то 5 кВт в самый раз не надо каждый раз прислушиваться что и как работает и что готовится к пуску, да и еще в номинальном режиме суммарная мощность всех потребителей (это когда все приборы одновременно подключены и работают) будет около 4 кВт, это тоже необходимо учитывать при выборе мощности генератора.
     
  3. Advokate
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Advokate

    Участник

    Advokate

    Участник

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте Друзья! Читал-читал, все никак не могу определиться, какой генератор мне нужен. 15 КВ 3 фазы на входе. Есть электрокотел на 15 кв, но все зиму она работал только на первой кнопке в 6 КВ, соответственно отключается, когда температурный датчик воздуха более 23 градусов. 3 насоса на отопление, водогрейка 200 л 2 кв, ну и телек, стиралка, холодильник итп. Отключали электричество в прошлую зиму 2 раза на пару часов, но хочется быть подстрахованным. Чего брать? Какой генератор?
     
  4. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.938
    Благодарности:
    2.824

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.938
    Благодарности:
    2.824
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Т. е. и все это Вы хотите зарезервировать? :ogo:
    А бюджет какой планируете? ;)
     
  5. Advokate
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Advokate

    Участник

    Advokate

    Участник

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Главное, чтобы зимой, если отключат электроэнергию, автоматически включался гена и поддерживал его. Хотелось бы уложиться в 250 т. р
     
  6. Елисей77
    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Елисей77

    Новичок

    Елисей77

    Новичок

    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Р.Алтай
    Здравствуйте. Прошу совета по выбору генератора. Основная цель- подключить станок для обработки бруса, мощность двигателя 7,5 кВт, ток 18 А, асинхронный, 3 фазн. Работать будет 2-3 ч. в день частые остановки и запуски двигателя. Как, я думаю: бензо генератор, мощностью не менее 9 кВт, цена в пределах 70-100 т. р. Какого производителя выбрать? Пока выбор падает на Huter DY15000LX-3 (94т.р) или Elitech БЭС 12000 ЕТ (76т.р). Кто нибудь знает про эти девайсы?
     
  7. OvSeIv
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    38

    OvSeIv

    Живу здесь

    OvSeIv

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Чайковский Пермский край
    Сложно сказать однозначно, был как-то Subaru на 12 кВт и растворомешалка с двигателем 5,5 кВт, так генератору было очень не легко крутить барабан, без посторонней помощи не проворачивал, выбивало защиту. Пусковые токи асинхронника почти токи к. з., сможет ли китайский электронный блок АВР выдержать такое. На Subaru гена Sincro с индукционным регулятором напряжения перегрузки тяжело, но все же переносит.
     
  8. Елисей77
    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Елисей77

    Новичок

    Елисей77

    Новичок

    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Р.Алтай
    Спасибо за информацию, призадумался. Получается запас по мощности не самое важное, надо смотреть возможности автоматики. Может кто, посоветует где можно по подробней найти инфу, или посоветует какой генератор или какие бренды посмотреть.
     
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Не, не получается, постоянная долговременная и пусковая мощность подбираются по нагрузке и ее полной мощности. Пусковые мощности асинхронных эл. моторов считается, -это полную мощность эл. мотра умножаем на 4. АВР и AVR разные вещи, а надежность гены зависит от его характеристик и правильного подбора его для конкретного типа нагрузки. Вам для вашего станка нужен гена мощностью 7,5 х 4 = 30 кВА пусковой мощностью, если синхронный гена держит кратковременно 1,5 кратный перегруз, то гена нужен не мене чем на 20 кВА, таким образом двигатель внутреннего сгорания на генераторе должен быть мощностью не ниже 30 кВт, это более 40 л. с.
     
  10. IvanbI4
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    IvanbI4

    Новичок

    IvanbI4

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Нужен бензогенератор, который будет использоваться 3-4 раза в неделю, в основном для забора воды (глубина скважины 8-9 метров), также планируется подключить триммер.
    Присмотрел 0,65 кВт бензиновый BauMaster, самый дешевый вариант, или 0,95 кВт бензиновый BauMaster. Может не скупиться и взять что-нибудь подороже и долговечнее? Заранее признателен за ответы.
     
  11. Влад Мих
    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Влад Мих

    Новичок

    Влад Мих

    Новичок

    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курганинск
    Доброго всем дня!

    Помогите определится с выбором бензо/генератора.
    Предложили Fudag BS5500 - 5500 вт и RedVerg RD8000EB - 6500вт Меня интересует только вопрос качества данных генераторов и их двигателей, характеристики у них схожие, цена тоже примерно одинаковая. Запас мощности для меня достаточен. Какой более надёжен в эксплуатации?
     
  12. Влад Мих
    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Влад Мих

    Новичок

    Влад Мих

    Новичок

    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курганинск
    Доброго всем дня!

    Помогите определится с выбором бензо/генератора.
    Предложили Fubag BS5500 - 5500 вт и RedVerg RD8000EB - 6500вт Меня интересует только вопрос качества данных генераторов и их двигателей, характеристики у них схожие, цена тоже примерно одинаковая. Запас мощности для меня достаточен. Какой более надёжен в эксплуатации?[/quote]
     
  13. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Качество примерно схоже и по двигателям и по характеристикам, ну соответственно и цене. :)
     
  14. xvovanx
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    442

    xvovanx

    Живу здесь

    xvovanx

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Латвия
    Сильно сомневаюсь, что 0,65 и 0,95кВт генераторы выдержат пусковой ток (в 3-7 раза больший номинального) вашего скважного насоса :nono:
     
  15. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.682

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.682
    Адрес:
    Новокосино Москва
    Подбираю гену для сварки из бюджетных в районе 15..18 тыс
    от 3 до 5 кВа...дде, нютеры, хундаи, и др имеют очень крупный
    вес от 60 до 90 кг...
    Вопрос а почему sDmo весит меньше ? при техже кВа?
    он как я понял более профессиональный и поэтому
    дороже...а по весу это правда? что он легче указанных
    ген.
     
Статус темы:
Закрыта.