1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25

Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"

Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Oleg12ru
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    136

    Oleg12ru

    Живу здесь

    Oleg12ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Присоединяюсь к вопросу, для банных печей снип другой?
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.184
    Благодарности:
    7.187

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.184
    Благодарности:
    7.187
    Адрес:
    Москва
    А при чем тут банные или не банные? Есть только один документ, регламентирующий правила устройства дымоходов для печей и каминов, работающих на твёрдом топливе (СП 7.13130.2013) и обязательный к использованию. И он не разделяет приборы на отопительные и банные.
    Вам вопрос, какой именно пункт этого документа, при выполнении которого для банных печей, является причиной пожаров?
     
  3. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.729
    Благодарности:
    5.262

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.729
    Благодарности:
    5.262
    Адрес:
    г. Смоленск
    Присоединяюсь, задача дымохода газы отводить, а от чего именно - камина, отопительной печи и банной - не принципиально, все они работают на сжигании твердого топлива
     
  4. tonna
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    217

    tonna

    Живу здесь

    tonna

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Россия
    СП 7.13130.2013 и СНиП 41-01-2003 это разные документы, и они оба действующие.
    СП 7.13130.2013 - по пожарной безопасности, разработан ФГУ ВНИИПО МЧС России, а СНиП 41-01-2003 - это строительные нормы и правила.

    Кстати в инструкциях к банным печам указывается именно СНиП 41-01-2003, а в СНиПе есть указания что нормы для печного отопления применяются в том числе и к баням.
     
    Последнее редактирование: 31.01.17
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.184
    Благодарности:
    7.187

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.184
    Благодарности:
    7.187
    Адрес:
    Москва
    Сейчас СНиПы заменены на СП. Тот, на который ссылаетесь Вы актуализирован за номером СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", а я ссылаюсь на "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". Но это не так важно, потому что нормативы, которые мы здесь обсуждаем, не изменились.
     
  6. Valeratum
    Регистрация:
    06.09.15
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    75

    Valeratum

    Живу здесь

    Valeratum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.15
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    75
    Если уж вы за снипы то сендвич трубы нельзя использовать для банных железных печей прямоточек-тяга огого а температура агага выше 300 градусов.
     
  7. Planerik
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.621
    Благодарности:
    4.555

    Planerik

    Живу здесь

    Planerik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.621
    Благодарности:
    4.555
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :faq:
    Странно, вы же сами цитируете
    :faq:
     
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.184
    Благодарности:
    7.187

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.184
    Благодарности:
    7.187
    Адрес:
    Москва
    В каком снипе это написано?
     
  9. Planerik
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.621
    Благодарности:
    4.555

    Planerik

    Живу здесь

    Planerik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.621
    Благодарности:
    4.555
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СНиП 41-01-2003
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из
    глиняного кирпича со стенками толщ иной не менее 120 мм или из ж аростойкого
    бетона толщ иной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и
    дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки,
    закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из
    асбестоцементных труб или сборных изделий из нерж авеющ ей стали
    заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из
    негорючего материала). При этом температура уходящ их газов не долж на
    превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из
    нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а такж е из
    нерж авеющ ей стали для печей на угле не допускается
     
  10. Planerik
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.621
    Благодарности:
    4.555

    Planerik

    Живу здесь

    Planerik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.621
    Благодарности:
    4.555
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СП 7.13130.2013
    5.1 1 Дымовые трубы долж ны быть вертикальными без уступов из глиняного
    кирпича со стенками толщ иной не менее 120 мм или из ж аростойкого бетона
    толщ иной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с
    отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять
    дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или
    сборных изделий из нерж авеющ ей стали заводской готовности (двухслойных
    стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом
    температура уходящ их газов не долж на превышать 300°С для
    асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.184
    Благодарности:
    7.187

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.184
    Благодарности:
    7.187
    Адрес:
    Москва
    Где написано, что нельзя сэндвичи применять? Читаем еще раз внимательно Вашу же выдержку:
     
  12. Planerik
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.621
    Благодарности:
    4.555

    Planerik

    Живу здесь

    Planerik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.621
    Благодарности:
    4.555
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По СП 7.13130.2013 не выше 400 гр С
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.184
    Благодарности:
    7.187

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.184
    Благодарности:
    7.187
    Адрес:
    Москва
    Во-первых, дымоходные системы могут быть изготовлены из различных марок сталей и типа утеплителя. Например сталь AISI 310S, применяемая на внутреннем контуре дымохода, рассчитана на постоянные температуры свыше 800 гр., керамическое волокно (каолиновая вата), в качестве утеплителя в таких системах, работает на Т порядка 1100 гр. Но, в любом случае, в качестве стартовой нужно использовать не утепленную трубу.
    Во-вторых, много найдется печей, производитель которых заявляет или допускает рабочую температуру уходящих газов на своих приборах свыше 400 гр? Если внимательно почитать их инструкции, то можно обнаружить и запрет перегрева при эксплуатации и правила растопки и расхода дров, которые гарантируют безопасную эксплуатацию.
    Температуры до 600 гр. модульным системам из нержавейки (за редким исключением) не страшны, и даже при кратковременном повышении до 1000 гр (возгорание сажи 30 мин.)... Правильно подобранные материалы, монтаж и эксплуатация - залог безопасности. Остальное от лукавого...
     
  14. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.986
    Благодарности:
    21.041

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.986
    Благодарности:
    21.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Первое - материалы. Некоторые существенно ухудшились, зато появились новые, о которых автор вообще ничего не знал.
    Второе - инструмент. Или вы до сих пор кирпич раскалываете и протёсываете кирочкой?
    Третье - изменилось представление о процессе горения твёрдого топлива и поведения ДГ.
    Четвёртое - опровергнуты домыслы автора о поведении угарного газа. Это он писал, что угарный газ просачивается сквозь чугунные трубы? :)]
    Пятое - появились измерительные инструменты, позволяющие объективно определять теплотехнические характеристики конкретных конструкций печей.
     
  15. Valeratum
    Регистрация:
    06.09.15
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    75

    Valeratum

    Живу здесь

    Valeratum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.15
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    75
    NikNikTar Ошибся:|: давно не заглядывал 400 гр. какая разница какую температуру выдержит какая нержа написано 400гр
     
Статус темы:
Закрыта.