Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.466
    Благодарности:
    1.839

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.466
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Давление в системе создает НАСОС. При создании давления он преодолевает сопротивление сжимаемого ВОЗДУХА! Чисто теоретически конечно можно рассматривать и дополнительное давление на растяжение мембраны, но это чисто теоретически. Для понимания процесса работы ГА и системы в целом этим можно пренебречь.
    Резина раздулась скорее всего из-за малого давления воздуха. Хорошо, что она вообще не лопнула. При правильном давлении она сильно не раздувается. Посудите сами. Если у вас давления настройки реле 2 на включ и 3 на выкл насоса (к примеру) и давление воздуха в ГА около 2-х (1,7-1,8) для простоты расчетов то у вас в 50 литровый ГА всего набирается (50/3) около 20 литров. От такого количества мембрана сильно не раздуется. Опять же если правильное давление воздуха. По польшому счету размер мембраны значения не имеет и ее надо рассматривать как некую эластичную разделительную мембрану.
    Типичное заблуждение. Потому как хорошо если свет выключат когда насос только-только накачал давление и заполнил ГА. А если свет выключат когда давление в системе близко к давлению включения насоса? Тогда как? Тогда без толку все ваши ГА. Хоть на 500 литров. С другой стороны с ГА в частности как и в физике в общем. Хочешь выиграть в одном, то в другом всегда проиграешь. Вы хотите чтобы и насос реже включался и в то же время запас воды в ГА побольше. В этом случае одно другое исключает. Либо насос реже включается. Для этого давление воздуха в ГА надо качать максимально близко к давлению включения насоса. Либо большой запас воды в ГА. Для этого давление воздуха надо в разумных пределах поменьше. Допустим 0,5 атм. Но в этом случае рискуете порвать мембрану от излишнего растяжения и не смотря на то, что воды в ГА будет больше (на случай отключения света) но расходоваться ее от выключения до включения насоса будет меньше. И соответственно насос будет включаться чаще. Можете проверить это сами. Формулы простые. Зависимость прямая. В два раза уменьшили объем ГА за счет заполнения его водой, значит в два раза возросло начальное давление в ГА. К примеру в 50 литровый ГА накачали воздух 1 атм. Если в него накачать 25 литров воды, то давление увеличится до 2-х атм.
    Скорее всего это ваша растянутая мембрана так себя ведет когда распрямляет свои складки при заполнении ее водой.
     
  2. Kvs40
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Kvs40

    Новичок

    Kvs40

    Новичок

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ну, в принципе все понял. Действительно лоханулся, но теперь запасных баков целых два. А может давление в системе зависить от насоса? От его истправности. Я сегодня заметил, что вроде струя намного меньше, чем была при запуске нового. Проверял напрямую, без системы, из скважины. У меня водолей глубинный с 27 метров качает. Уже лет 6 наверное. А сважина очень сильно осадком забивается, типа ржавчины. Когда насос вынимал, все покрыто этим налетом. Вот теперь думаю, может забился он осадками, хотя когда долго качаешь, то вода очень чистая на вид.
     
  3. Андрей38ru
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    100

    Андрей38ru

    Живу здесь

    Андрей38ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Иркутск
    Так давление только от насоса и зависит. ГА всего лишь запасает энергию выработанную насосом, чтобы потом её отдать, так сказать.

    Кстати использование ГА для водоснабжения в случае отключения ЭЭ не лишено смысла. У автора этих строк 2 ГА по 100 литров. Настройка включения автоматики 3 очка, отключение 4,2 очка, мембраны накачаны на 1,8. Три года полёт нормальный, не раз спасало, запаса хватает пережить локальные блэкауты до нескольких часов (при экономном пользовании)

    П. С. Я знаю что настроено не по фен-шую, но для меня плюсы перевешивают. Пугали что порвутся за полгода мембраны, однако уже три года, периодическая диагностика показывает что всё ок, только немного накачиваю давление раз в год.

    П. П. С. Купил и третий ГА подешману на 100 литров, за 500 рублей, отремонтировал, установлю его в параллель.)
    79bb1853e9f6.jpg
     
  4. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Воронеж
    Купил отличный гидроаккумулятор, еще и отечественный, что особо радует.
    Хорош тем, что решена основная проблема долговечности люка, который очень быстро корродирует, а у кого в воде много железа FeO2, то это вообще проблема.
    Люк покрыт толстым слоем пластика и он даже покрывает почти весь патрубок.

    200 литров, цена 12 тыс. руб.

    Фото0684.jpg Фото0685.jpg Фото0686.jpg Фото0687.jpg
     
  5. vojer
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    1.015

    vojer

    Живу здесь

    vojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    1.015
    Адрес:
    Чувашия, Козловка
    Акваробот сколько лет работает?
     
  6. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.020

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.020
    Адрес:
    Подмосковье
    У меня тоже оптимизировано под отключение ЭЭ. Соотв. 2.5 - 3.5 - 1.3. На шестом году проржавел фланец. Мембрана цела:).
     
  7. Сантехник1977
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Сантехник1977

    Новичок

    Сантехник1977

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Доброе время суток! Второй вариант надо доработать.
    1) гидроаккумулятор поставить не меньше 25 литров
    2) поставить на подачу хвс через тройник+обратный клапан
    3) всё будет супер, практика показала
    4) ...
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.303
    Благодарности:
    35.820
    Адрес:
    Уфа
    @Сантехник1977, напоминаю, несанкционированная реклама на форуме запрещена, это о пункте 4 в вашем сообщении. :nono:
     
  9. Сантехник1977
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Сантехник1977

    Новичок

    Сантехник1977

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
  10. starikowsky
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    starikowsky

    Участник

    starikowsky

    Участник

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    В прошлом году купили участок с домом (скважина, погружной вибрационный насос, гидроаккумулятор 50 л, нагреватель), все лето вода была, на зиму все оставили как есть (только воду "слили" - в смысле из кранов), этой весной приехали, "пролили" бочку воды, после чего вода перестала идти. Вызвали "чистку скважин", ну скважину нам вроде как почистили, заменили насос (у того отсутствовал нижний клапан, подумали оторвало), но давление в системе при подключении не росло. Нам сказали - у вас мембрана в ГА порвалась, меняйте. Купили мембрану, разобрали ГА, нашли в старой мембране литров 5-10 песка, плюс давление воздуха в ГА практически отсутствовало. Дырок в мембране не было. Песок высыпал, собрал ГА обратно, накачал 1.5 атмосферы (через фланец вижу, ее прижало к дырке), результат: давление дооооолго растет до примерно полутора атмосфер (смотрю на манометре на реле), при этом в сам ГА вода не попадает, ну или совсем чуть-чуть. И насос не отключается, что тоже не нравится. Если отсоединить трубу и включить насос, то вода льется постоянной струей, не особо мощной, но и не совсем тоненькой, ну как вы бы кока-колу из бутылки наливали в стакан :)

    Вопрос: в чем может быть дело. Я, к сожалению, и в целом с руками не очень дружу, и специфика загородного дома незнакома. Делаю все медленно, да и идеи кончились.

    Чуть больше специфики: насос был Босна LG Ливень, заменили на такой же, сразу за ним ОК, глубина скважины 11 м, перед распределителем (5-выводным) еще один ОК, из распределителя выход на горизонтальный ГА Aquasystem VAO 50, подключено РД, манометр, ну и выход в трубы - в частности, в трубу, ведущую в висящий нагреватель, на вид большой, литров 100-150.

    Спасибо.
     
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    17.340

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    17.340
    Адрес:
    Москва
    Уберите его. И так насос слабенький, а Вы ему сопротивление придумали. Одного ОК достаточно.
    Попробуйте снизить давление воздуха в ГА до 1 атм.
    Малыш висит на гибком/садовом шланге?
     
  12. starikowsky
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    starikowsky

    Участник

    starikowsky

    Участник

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Да, ну и на тросике.

    Я думал, может дырка/подтекает, вытащил его, погрузил в ведро, но за 1 минуту не заметил вообще уменьшения уровня в ведре, т. е. насос вибрировал, но по ощущениям не качал ничего... Из шланга, естественно, тоже не полилось ничего. Решил, что это то ли магия, то ли защита от низкого давления, то ли сломался... Вернул в скважину - работает.
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    17.340

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    17.340
    Адрес:
    Москва
    Проверьте хомуты. Лучше использовать усиленные
    [​IMG] Может где-то сифонит и теряется давление?
    Когда насос работает, что показывает манометр?
     
  14. starikowsky
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    starikowsky

    Участник

    starikowsky

    Участник

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Сначала 0, потом минут за 5-10 дорастает до 1.5 атм. Открываешь краны - вода идет минуту, дальше и ее нет, и манометр на нуле.

    То, что Вы написали - попробую вечерком, спасибо.
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    17.340

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    17.340
    Адрес:
    Москва
    Не удивительно что ГА не наполняется. Насос накачивает 1,5 атм, а давление воздуха тоже 1,5, т. е. вода до ГА доходит, а дальше нет сил у насоса протолкнуть.
    Даже если работает насос?
     
Статус темы: