1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15

Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Установил редукционный клапан, небольшой прогресс есть, но перепад температуры продолжается
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.036

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.036
    Адрес:
    Орел
    Настройки какие сделали? Редуктор какой? Были случаи с дешевыми или не стабилизировали или вообще не пропускали.
     
  3. Перепел75
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    152

    Перепел75

    Живу здесь

    Перепел75

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    152
  4. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Температура вроде нормализовалась, но пропал напор, редуктор wats
     
  5. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Настройки делал такии Редукторна 2,5 атм. Настраивается РД: включение - 2,5 атм, выключение 3,5 атм. Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) - 2,4 атм (на 10% ниже чем давление включения насоса)
     
  6. Конст. Белый
    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Анапа
    Тяжелый режим лучше включение 1,5. а выключение 2,5
     
  7. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
  8. Конст. Белый
    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Анапа
    Если у вас не хватает давления 1,5-2,5 тогда разбирайтесь со своей системой что то в ней не так.
     
  9. ugg555
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3

    ugg555

    Участник

    ugg555

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    село Новокиевский Увал
    Подскажите параметры вашей скважины...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.01.14
  10. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Если я правильно понимаю понимаю выше давление сильнее напро?
     
  11. Конст. Белый
    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Анапа
    Давления в сети в пределах 2 кг вполне достаточно, для нормального функционирования приборов. Давление выше 3 кг могут вылиться в проблемы
     
  12. plotter
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.439
    Благодарности:
    349

    plotter

    Живу здесь

    plotter

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.439
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    А какой средний срок службы у мембраны?
     
  13. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.895
    Благодарности:
    4.315

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.895
    Благодарности:
    4.315
    Адрес:
    Екатеринбург
    А вот это как повезет, смотря что и кого купите
     
  14. plotter
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.439
    Благодарности:
    349

    plotter

    Живу здесь

    plotter

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.439
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    Ну а в среднем по больнице?
     
  15. Flashmax
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    45

    Flashmax

    Живу здесь

    Flashmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Украина
    Первая у меня прослужила пол года - вовремя не проверил давления воздуха. Вторая уже больше года работает.
    Вообще, при правильной эксплуатации, думаю мембрана 2-3 года выдержит. А сам бак - еще больше.
    А вот реле давления и манометре - у меня за год сдохли. Буду летом менять, пока еще так сяк работают.
    -
    Вопрос к знатокам, какие симптомы, когда в ГА давления воздуха, больше чем нужно?
     
Статус темы:
Закрыта.