1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24

Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.

  1. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.171
    Благодарности:
    971

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.171
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Хабаровск
    https://www.forumhouse.ru/threads/240811/page-5
    Вот например..Промывка с чистой емкости
     
  2. alexey_s
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    alexey_s

    Живу здесь

    alexey_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Благодарю! Но тут такой момент, что промывка из чистой емкости в ручном режиме, с автоматом, наверное не получится
     
  3. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.171
    Благодарности:
    971

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.171
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Хабаровск
    Раз в 2 недели можно и руками поработать) А так наверно можно и автоматизировать процесс, но это не ко мне
     
  4. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.171
    Благодарности:
    971

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.171
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Хабаровск
  5. Groove29
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7

    Groove29

    Участник

    Groove29

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7
    Кстати, отличный норвежский водогрей! Со встроенным термостатом на выходе. Себе такой же хотел, но дороговат :(
    И вообще, все молодцы! :hello:
    Скоро и мне предстоит собрать такую систему
     
  6. VolkovBU
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    VolkovBU

    Участник

    VolkovBU

    Участник

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, друзья форумчане!
    Есть вода из абиссинской скважины (глубина 8 м).
    Есть анализ этой воды: (в приложении, в конце топика)

    Долго читал темы по водоочистки от железа и решил собирать безнапорную систему, как у топикстартера. Вода нужна для технических нужд.
    Вот, как смог, накидал схему системы:

    съхема водоснабжения.jpg
    В данный момент есть два еврокуба, насосная станция, дозатор гипохлорита и спаян распылитель из улиток.
    Типа такого: аэратор.jpg

    Осталось купить баллоны и загрузку.
    Очень прошу Вас покритиковать мою систему и, если можно, посоветовать по поводу размера баллонов и их загрузки.
    Максимальный расход воды литров 500 в день, не больше. В доме душ и две раковины. Включение двух кранов - крайне редко.
    Заранее всем спасибо.
     

    Вложения:

  7. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.365

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Краснодар
    При первичном хлорировании (гипохлорит натрия) получится хлорорганика превышающая ПДК.
    Сначала надо коагулянт дозировать в воду, а отстоявшуюся воду подавать дальше по вашей схеме.
     
  8. VolkovBU
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    VolkovBU

    Участник

    VolkovBU

    Участник

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Электролиз, Здравствуйте!
    Хлорирование могу отключить. Что применить в качестве коагулята?

    Особенно меня волнует размер баллонов и выбор засыпки.
    Можно ли при таком расходе воды уменьшить размеры баллонов (например с 1252 на 1054).
    Проживают двое.
    PS Эксперименты без баллонов давали чистую воду (при кипячении не бурела).
     
  9. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    813

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    813
    Адрес:
    Москва
    Увидел анализ воды. Попробуйте дозировать перекись водорода. Это не так хлопотно, как коагулянт.
    Если у Вас уже реализовано на еврокубах и без фильтров вода прозрачная, то с фильтрами тем более всё в порядке будет. Только я бы в нижний еврокуб спускал воду несолькими толстыми трубами на уровень не выше 20 с от дна, а водозабор сделал бы из верхнего 20 см слоя нижнего еврокуба.
    А ещё, в верхний еврокуб воду всё равно, даже если и кажется это бессмысленным при такой окисляемости, лучше распылять, Вы идёте по верному пути.

    Фильтр на выходе угольный засыпного типа, если потреблять воду собираетесь с линии насоса второго подъёма, то есть напрямую через фильтр, минимальный размер 1252, а лучше 1354.
     
    Последнее редактирование: 21.05.15
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.963
    Благодарности:
    6.729

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.963
    Благодарности:
    6.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пероксид если и разлагает органику, то при большом передозе и довольно медленно.
    Передоз пероксида ничего хорошего не принесёт.
    Пробуйте коагуляцию.
     
  11. VolkovBU
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    VolkovBU

    Участник

    VolkovBU

    Участник

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @Andre.voda,
    Извините пожалуйста, можно по-подробнее про слив перелив из куба в куб. Что-то я не совсем понял.

    И ещё:
    у меня на схеме выше стоят два баллона: Первый- 1252 с Filter AG, А второй с кокосывым углём.
    На счёт баллона1354 есть сомнения- а хватит ли мне воды из нижнего куба для его промывки обратным потоком.
    PS @Andre.voda,не могли бы Вы посчитать мне стоимость балонов 1252 и 1054 всборе с головками М77 (1 дюйм) вход-выход, трубками, дистребьюторами и засыпками как на схеме.
     
  12. VolkovBU
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    VolkovBU

    Участник

    VolkovBU

    Участник

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @Lmv16, здравствуйте!
    Подскажите, если коогулировать, то чем?
     
  13. VolkovBU
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    VolkovBU

    Участник

    VolkovBU

    Участник

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    А кто, что посоветует по- поводу размера баллонов и их засыпки.
    Правильным путём я иду или как?
     
  14. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    813

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    813
    Адрес:
    Москва
    Расскажите это производителям чистящих средств... как тут смайлики вставлять?

    Да, ещё моим заказчикам, у которых работающие системы стоят, расскажите.
     
    Последнее редактирование: 21.05.15
  15. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    813

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    813
    Адрес:
    Москва
    Если промывать Ас или уголь - хватит. Если два баллона, как у Вас нарисовано, то можно оба 1252, но лучше второй, с углём - 1354.
    По переливу - спускать воду лучше в нижнюю часть нижнего бака, медленно, ламинарно, поэтому трубами потолще, чтобы осадок на дне бака не взмучивать.
    А забирать воду на фильтры лучше из верхней части нижнего бака. Там вода наиболее светлая будет.
    А у Вас на схеме наоборот изображено.
     
    Последнее редактирование: 21.05.15