1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Катушка модуляции к газовым клапанам SIT845

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Евгений1978, 19.06.12.

  1. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Управляется током
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.374
    Благодарности:
    21.010

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.374
    Благодарности:
    21.010
    Адрес:
    Россия, Москва
    А я думаю - напряжением:) Нужен кто-то, кто за ШИМ выступит:)]
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    А какая ЭМК разница, чем он управляется? :)]
    Но я за ток.
     
    Последнее редактирование: 27.06.22
  4. BaserLexx
    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    BaserLexx

    Участник

    BaserLexx

    Участник

    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тверская область
    При подаче газа в газовом клапане слышен громкий щелчок с металлическим призвуком. Baxi Ecofour 24f, готовиться к замене клапана?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    А входное давление в котёл какое?
     
  6. BaserLexx
    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    BaserLexx

    Участник

    BaserLexx

    Участник

    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тверская область
    При каждом ТО газовщики проверяют, не могу сказать. Не так давно ГРПШ барахлил, приезжали крутили ПЗК, может и накрутили.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Может и накрутили. Надо посмотреть какое по высоте пламя на горелке.
     
  8. BaserLexx
    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    BaserLexx

    Участник

    BaserLexx

    Участник

    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тверская область
    Приходили давление померяли, сказали в норме. Говорят катушку газового клапана менять надо.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Это понятно. На любой вопрос, ответ один - нормально.
    Но нет такого давления газа в миллибарах "в норме", есть то какое рекомендует производитель.
    На входе в газовый клапан 18-20 мбар. При этом максимальное давление газа на горелку при таком входном настраивается в районе 10-12 мбар. Это у всех настенных газовых котлов, практически.
    А при проведении ПНР, те настроенные давления, что должны были быть произведены пусконаладчиком, записываются в соответствующем разделе в ГТ.

    Ну, если при прозвонке её сопротивление изменилось, ну там межвитковое или обрыв, то конечно надо.
    Сказали, почему менять надо?
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Учитывая что катушка модуляции (если о ней речь) не меняется, думаю нужно мастеров менять на более компетентных. Если же речь о катушке клапана безопасности, если она сгорает клапан не открывается.
     
  11. BaserLexx
    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    BaserLexx

    Участник

    BaserLexx

    Участник

    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тверская область
    Я лично не присутствовал, не могу сказать, написал домочадцам на чём акцентировать внимание. Просто совпало с плановым ВДГО, специально не вызывал.
    Горгазовцы могут сказать что угодно, я не понимаю причём здесь катушка.
    Записал звук клапана.
     
  12. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.617

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Екатеринбург
    точно не помню какой там клапан, но у вас запись звука обозвала как "SIT845", будем плясать от этого:
    1. в этом клапане три катушки, модулирующая (синяя или белая на вид) стучать не может, но можно проверить, отключив от неё один из двух проводов, если стук исчез, то действительно, стучит клапан модулирующей катушки.
    2. два клапана запорные, чёрного цвета катушки, для исключения шумов от работы сердечников этих клапанов, в них залита "демферная", назову так, жидкость, вот если это масло вытекло, то возможно и появился шум.
    3. заменить можно только сами катушки, остальное по технологии нельзя! ! !
    4. шумит - да и пофиг.
    5. данный клапан не дефицит, найдите у себя в районе где продаётся и просто имейте в виду.
    Всё.
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Бывают Сигма845 с оранжевыми катушками безопасности на 24в, железо разное и не взаимозаменяемое для клапанов на 24в и на 230в.
     
  14. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.617

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Екатеринбург
    это на Протерм и Вайлант
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    не только, например БошБудерус еще