Лопнули трубы теплого пола при опрессовке

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Avtopilot, 23.06.12.

  1. Jonny K
    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Jonny K

    Участник

    Jonny K

    Участник

    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В момент заливки стяжки трубы могут быть подключены к котлу и греть на минимально возможной температуре?
    Монтаж ТП и заливку стяжки придется делать зимой и прогрев актуален
     
  2. Vitalson
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    5.009
    Благодарности:
    10.783

    Vitalson

    Реализатор чумачечих идей

    Vitalson

    Реализатор чумачечих идей

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    5.009
    Благодарности:
    10.783
    Адрес:
    Волгоград
    Немного не в тему но думаю простительно. Из личного опыта- спаял СО у себя дома полипропиленом. Пресанул, все норм нигде ничего не течет и не капает, каждый стык пролез рукой прощупал. Зашил гипсом живу. заметил что давление падает потихоньку - примерно на 0,2 в неделю. В общем подпитывал СО раз в месяц. Через 2 года при реконструкции ванной обнаружил что в только установленном направляющем профиле от гипсокартона капля воды. НО! Рядом унитаз и мало ли откуда она могла взятся... Вытер. Прихожу через пол часа опять капля. СО не работала в это время т. е была холодной а на прогретой и эта капля бы испарялась. С общем вырезал весь узел и спаял заново. подпитывать перестал...
     
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.139
    Благодарности:
    40.899

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.139
    Благодарности:
    40.899
    Адрес:
    Эстония
    ...У меня тоже было такое...Подпитывал, подпитывал...а летом увидел, когда стала заметна ржавая полоска...при выключенной системе...
     
  4. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Сегодня начал искать методом исключения. Перекрыл все контуры ТП, оставил только 2 контура радиаторов...
     
  5. rnigma
    Регистрация:
    15.12.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    63

    rnigma

    Живу здесь

    rnigma

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Ярославль (город без дорог !)
    Ветка "высосана" из пальца. Я размотал улитки, дальше много чего всего было (армирование) .Потом коллектор подключил, накачал авто насосом (ну воздух в смысле) до 3-х атм. На следующее утро - 0 ...расстроился, накачал - мыльной пеной обмазал коллектор, нашел утечку, подтянул. Опять до 3-х, на следующий день - все норм. И злился. Второй сезон греюсь - все норм.
     
  6. Александр141985
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140

    Александр141985

    Живу здесь

    Александр141985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Нижний Новгород
    а если не теплый пол опресовывать а обычные полипропиленовые трубы под радиаторы-каким давлением и как? также? дом 2 этажа
     
  7. egoist007
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    803

    egoist007

    Живу здесь

    egoist007

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    803
    Адрес:
    Архангельск
    Интересно, а вот у кого нибудь опыт поиска и устранения протечки в уже замурованном ТП есть?
     
  8. Vitalson
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    5.009
    Благодарности:
    10.783

    Vitalson

    Реализатор чумачечих идей

    Vitalson

    Реализатор чумачечих идей

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    5.009
    Благодарности:
    10.783
    Адрес:
    Волгоград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @egoist007, а что там сложного то? с мест пробоя или фонтан (в случае просто просверливания) или мокрое пятно. которое при некоторых вспом мерах и времени можно локализовать до малого диаметра. Далее аккуратно вскрываете пол перфом и зубилом (туповатым для бетона). нужно 2 куска трубы чтоб надеть фитинг. как правило 30 см открытой трубы хватает за глаза... Все. опрессовали и залили бетоном в обратку. Выставили счет виновному.
     
  9. egoist007
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    803

    egoist007

    Живу здесь

    egoist007

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    803
    Адрес:
    Архангельск
    @Vitalson, Думаете мокрое пятно появится?
     
  10. Vitalson
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    5.009
    Благодарности:
    10.783

    Vitalson

    Реализатор чумачечих идей

    Vitalson

    Реализатор чумачечих идей

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    5.009
    Благодарности:
    10.783
    Адрес:
    Волгоград
    Почему думаю? Знаю... Ну по крайней мере что за 3 года попадалось то всегда на бетоне оно было... В самом тяжелом случае приходилось отключать по контуру на 3 дня для локализации сначала комнаты а потом и самого места утечки.
     
  11. egoist007
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    803

    egoist007

    Живу здесь

    egoist007

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    803
    Адрес:
    Архангельск
    @Vitalson, Но ведь на бетон ещё что то укладывается (паркет, ламинат и т. д.). Как тогда? Проблема на лицо).
     
  12. Vitalson
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    5.009
    Благодарности:
    10.783

    Vitalson

    Реализатор чумачечих идей

    Vitalson

    Реализатор чумачечих идей

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    5.009
    Благодарности:
    10.783
    Адрес:
    Волгоград
    @egoist007, С комнатой определились временным отключением?
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.139
    Благодарности:
    40.899

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.139
    Благодарности:
    40.899
    Адрес:
    Эстония
    ...:faq::ogo: у тебя трубы лопнули? :flag:
     
  14. egoist007
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    803

    egoist007

    Живу здесь

    egoist007

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    803
    Адрес:
    Архангельск
    Да нет. Вопрос был чисто теоретическим.) А то жена всё покоя не даёт. Пока трубы были не залиты в бетон их не видела, сейчас ходит и страшилками мается...)
     
  15. Sashow
    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    10

    Sashow

    Участник

    Sashow

    Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    10
    Люди, помогите! у меня 2 этажа, 200м2 теплого пола, кладем трубой рехау 16. нашла сантехника который займется сборкой котельной, разводкой канализации, гвс, хвс, теплого пола. много раз с ним встречалась, тестила его по полной, все знакомые сантехники дали заключение что мужик грамотный. показывал фото своих работ, ездила к нему на другой объект... в итоге заключили договор и внесли ему аванс в размере 200тысяч.
    на днях он должен начать и тут у меня с ним полная не стыковка в понимании опрессовки... во первых он не хочет крепить пенополистерол к черновой стяжке - говорит это бессмысленно, а стяжечники наоборот настаивают... но опрессовка настораживает особенно. я прочитала кучу сайтов, отсмотрела кучу видео... разные источники расходятся, но везде говорится что даление в трубе должно превышать рабочее давление в 2 раза и должно быть не менее 6 атмосфер... а сантехник говорит что нельзя давать такое давление, что 2 это максимум, что 5 атм дают в многоквартирных домах, что видел как подали гдето 12атм и разорвало радиаторы и т. д... и говорит: "я вас предупредил, но вы платите, так что если хотите я вам и 6 атмосфер подам в трубу, только когда разорвет не говорите что я не предупреждал". а еще говорит что при подаче такого давления уложенная труба начинает дергаться и ее укладка деформируется... сколько видео посмотрела - трубы даже не шевелятся при подаче давления. посоветуйте, как правильно, как узнать какое вообще у меня рабочее давление? знаю что должно быть около 15 контуров общей протяженностью почти километр... и как мне дальше быть с сантехником... отказаться уже поздно, 200тыс - не малые деньги... он постоянно обижается на мое недоверие, говорит о своем огромном опыте... мне уже и не удобно ему объяснять, по сути это не моя специальность, а его, блин, но если факты расходятся... и это всетаки мой дом... и я хочу не только доверять, но и проверять чтоб быть уверенной в соблюдении всех технологий...