    @Юрайн, а может вместо плота применить жесткую консоль?
     
  2. Юрайн
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    Юрайн

    Живу здесь

    Юрайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Примерно догадываюсь про что это вы. Насосик не может находиться по долгу в колодце - он общий. Опустил в колодец утром рано насосик, набрал по быстрому, поднял и убежал чтоб никто и не видел. Можно и два насоса да смысла нет вкладываться для полива от руки куска земли. Так что обойдусь одним мелким для набора воды и потом для полива этим же насосиком из цистерны через краник на ней.
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.906

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.906
    Адрес:
    Уфа
    В таком случае может вибрационник какой-нибудь применить? :)
     
  4. alexbrorisov
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    alexbrorisov

    Участник

    alexbrorisov

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Пришлось купить инверторный генератор hammer 1 квт. По причине его веса и реально мобильности. 12 кг.
    Основная потребность в электричестве для скважинного насоса belamos. Новый генератор поработал пару часов при нагрузке от 150 ватной лампы для притирки. Поджимало время и стал подключать насос. После первого подключения генератор работал, но инвертор отключился. Расстроился сильно очень я. Но потом еще раз запустил двигатель, - и о чудо. Генератор кряхнул но вольтметр стал показывать увеличение напряжение и вода пошла. Насос находится на 25 метрах.
    Качал воду примерно час. перегрузки в работе генератора не обнаруживались. Звук был равномерный, напряжение не прыгало.
    Теперь проблема в запуске насоса.
    Ища вопрос на форумах обнаружил, что все пишут, что высокие токи, поэтому нужен генератор от 3 квт./от 50 кг.
    Существующие приборы плавного пуска электроинструмента - от 300 рублей - я так и не понял - будут они работать с однофазными насосами или нет. Но почему то все умалчивают про устройство, которое стоит около 3 000 рублей и вроде бы как сделано для плавного запуска скважинных насосов и других электромоторов.
     
  5. Юрайн
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    Юрайн

    Живу здесь

    Юрайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Боитесь указать конкретно на устройство? Гашение высоких пусковых токов избавит от покупки более мощного генератора. Принцип вашего насоса мне не известен (лень гуглить), но если он асинхронны с вспомогательной конденсаторной обмоткой (как в поверхностных), то устройство для электроинструмента не пригоден (так пишут). Тоже занимаюсь построением устройства плавного пуска к своему поверхностному насосику. Но это будет рукотворное изделие, а не покупное.
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.906

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.906
    Адрес:
    Уфа
    Нет, это устройство не подойдёт, оно для коллекторных электродвигателей (ЭД), которые применяются в электроинструменте. В насос устанавливается асинхронный ЭД и для них нужен другой девайс. Например, пусковой ток снижают частотные инверторы.
     
  7. Юрайн
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    Юрайн

    Живу здесь

    Юрайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    . Я испытывал пуск с моим насосом на 0,37kW и начинает проварачиваться с сопротивлением 80 ом. Потом через трисекунды подаётся прямое питание от сети. Нет никакого большого пускового тока. Есть готовая платка таймер 0-10сек. https://www.ebay.com/itm/AC220V-230V-Adjustable-Timer-Delay-Turn-On-Off-Switch-Time-Relay-Module-h5/123156455415?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&var=423567548642&_trksid=p2057872.m2749.l2649 и резистор крупненький подобрать под ваш движок и ФСЁ! Сам этим не ограничусь но для вас пока предостаточно чтоб увидеть эффект гашения пусковых токов чтоб не захлёбывался ваш генератор. Выбор за вами!
     
  8. alexbrorisov
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    alexbrorisov

    Участник

    alexbrorisov

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    вещь интересная... попробую купить...
    но у меня инверторный генератор, и что характерно - мотор не захлебывается... а просто при первом подключении вышибает инвертор (вольтметр на О). При втором запуске генератора и подключении насоса - напряжение падает до 100 и потом медленно нарастает до нормы. И вода подается в шланг.
    Может имеено инверторная система позволяет запускаться насосу... но возникает вопрос - насколько велика опасность сжечь или блок инвертора или насос... utythfnjhhammer.jpg
     
  9. ubuser
    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    428

    ubuser

    Изобредатель

    ubuser

    Изобредатель

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Нерезиновая область
    С таким генератором вероятность сжечь насос и так есть, у него на выходе прямоугольники, а не синус.
     
  10. Юрайн
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    Юрайн

    Живу здесь

    Юрайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    На плате мне не ясен где выход (красный к насосу), плата только в пути. Суть - подключение происходит через резистор - малые пусковые токи. Плата настраивается на 3 сек и через заданное время к насосу подаётся параллельно резистору прямое питание 220В. Резистор остаётся в параллельном подключении и через него ничего не пробегает.

    s-l16000.jpg
     
  11. alexbrorisov
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    alexbrorisov

    Участник

    alexbrorisov

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Инверторные генераторы чем и хороши, что выдают синус, а не прямоугольник. (возможно я и не прав, но форумы про это и пишут про инверторные генераторы.

    задержка модуль.jpg
     
  12. ubuser
    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    428

    ubuser

    Изобредатель

    ubuser

    Изобредатель

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Нерезиновая область
    Если бы это было так, то об этом было бы написано на самом генераторе крупными буквами (как, например, на Kipor ig1000).
    А пока что реальность такова, что дешевые инверторы выдают тупо прямоугольники с промежутками (который маркетолухи обзывают "модифицированный синус").
     
  13. Юрайн
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    Юрайн

    Живу здесь

    Юрайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Эта платка не подходит - она с пусковой кнопкой. Чтоб начался отчёт надо нажать (происходит только замыкание). А нам нужна плата без пусковой, чтоб отчёт начался сразу при появления напряжения на плате. Сам ещё не уверен как мной заказанная действует- надеюсь кнопка не понадобится. Плюс ваша плата ON/OFF. задаёшь и время задержки включения и время отключения. Возможно можно задать бесконечное время для отключения .?
     
  14. alexbrorisov
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    alexbrorisov

    Участник

    alexbrorisov

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    инвертор.jpg
    написано.
     

    Вложения:

    • инвертор2.jpg
  15. ubuser
    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    428

    ubuser

    Изобредатель

    ubuser

    Изобредатель

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Нерезиновая область
    Там написано "inverter" и нарисована синусоида. Но не написано, что инвертор эту синусоиду выдает :)
    Синусоида может быть только на входе этого инвертора.
    Я б проверил.
    Обычно пишут "Чистый синус" или "Pure sine wave", когда есть о чем заявить.