1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 44

От проекта до готового дома из ГСБ

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ipnev, 02.07.12.

  1. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.023

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.023
    Адрес:
    Озерск
    Jabber,
    если интересно, зайдите в мою тему (в профиле) там на 2-3 последних страницах описание строительства бани...поверьте..там все более чем прочно
     
  2. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, рассмотрел, и укосины есть. Никуда не денется:super:. У нас кстати когда было две снежные зимы подряд, многие чистили кровли от снега - в принципе один раз за зиму и раз в 10-15 лет не страшно. Но в тот раз получилось раз в год:aga:.
     
  3. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910
    Адрес:
    Чехов
    Жень понравилась твоя укладка теплого пола. Аккуратно :super:. Хотя я придирчив - нафига ты сетку под трубу положил? Откуда пошла такая привычка у многих? Использовать сетку только для укладки трубы - это когда деньги карман жгут. Сетка то прежде всего тебе нужна для армирования плиты. А получается она находится у тебя не в толщине бетонной стяжки, а на полу, соответственно предназначение свое не выполняет.
    Электрика разведена классно в плане эстетики, функционал я конечно не могу определить, не электрик. Ты мне подскажи пож-та, интересно фреза может такие же аккуратные штробы делать по кирпичным перегородкам? Очень уж аккуратно выходит.
     
  4. moning
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    10.519

    moning

    Михаил

    moning

    Михаил

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    10.519
    Адрес:
    Бельцы
    Я думаю женя не будет против
    1. Быстрее и легче укладывать трубы ТП, просто ципляеш хомутиками трубу к сетке
    2. Больше гарантия защиты от трещин
    Но чтоб эта сетка работала её надо преподнимать ставить деревянные бобышки 1см
     
  5. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910
    Адрес:
    Чехов
    Соглашусь что монтировать легче. Но правильно ли пластиковыми хомутами притягивать сетку к металлу? Как сосуществуют стенка пластиковой трубы, которая имеет свойство от тепла расширяться с металлической сеткой? У меня есть ощущение, что пусть небольшой, но риск повреждения в процессе эсплуатации присутствует.
    Если я правильно помню - толщина стяжки где-то упоминалась в 7-8 см. При таком слое, считаю, что минимальный защитный слой до сетки, как и до арматуры д. б. не менее 3-4 см. Поэтому Даже 1 см - маловато.
     
  6. moning
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    10.519

    moning

    Михаил

    moning

    Михаил

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    10.519
    Адрес:
    Бельцы
    Страшного в этом ни ченго не вижу.
     
  7. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910
    Адрес:
    Чехов
    Я не писал, что страшно. Я написал, что не считаю это правильным. Труба уложена образцово-показательно. Вопросы у меня только к креплению к сетке и к высоте расположения сетки.
     
  8. moning
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    10.519

    moning

    Михаил

    moning

    Михаил

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    10.519
    Адрес:
    Бельцы
    Хомуты самый простой вариант.
    Высоту в 1см как я выше описал это минимальная можно 2см но не выше
    Это многовато будет при толщине стяжки в 7-8см
    Сетка в стяжке не правильно будет работать.
     
  9. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910
    Адрес:
    Чехов
    Согласен. Только просмотрев кучу роликов на иносайтах, что-то я не встречал, чтобы монтировали хомутами к сетке. Или может я не там смотрел? Я считаю есть риск повреждения трубы.
    Минимальная 2 см, но с учетом толщины стяжки, а это уже можно сказать плита, я бы сетку разместил в слое бетона на уровне 3-4 см. Маленькая выкопировка из таблицы - "В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) Не менее 25 мм Таблица 8.1 СП 52-101-2003")
    Почему такие выводы?
     
  10. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    Защитный слой бетона (расстояние про которое вы говорите) величина нормируемая и зависит от конкретных условий, найду таблицу выложу обычно применяют 1.5 Ф (диаметра) арматуры,
    армировке должна располагаться в растянутой зоне, (рис. позже). поэтому в середине нельзя либо вверху либо в низу, чем ближе к краю тем лучше.
    У себя сетку применял как усиление стяжки (тупо очконул) и зашиты трубы, т. к. под ней 100мм ЭППС, бетон 2-4см и самый нижний слой песок с камнем пролитый и утрамбованный,


    Я вижу ты в теме. :)]
     
  11. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.684

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.684
    Адрес:
    Махачкала
  12. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
  13. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:

    в плитах и стенках толщиной, мм:
    до 100 включ. -10
    св. 100 -15
    в балках и ребрах высотой, мм:
    менее 250 -15
    250 и более -20
    в колоннах - 20
    в фундаментных балках 30
    в фундаментах:
    сборных 30
    монолитных при наличии бетонной подготовки 35
    монолитных при отсутствии бетонной подготовки 70
    В однослойных конструкциях из легкого и поризованного бетонов класса В7,5 и ниже толщина защитного слоя должна составлять не менее 20 мм, а для наружных стеновых панелей (без фактурного слоя) - не менее 25 мм.
    В однослойных конструкциях из ячеистого бетона толщина защитного слоя во всех случаях принимается не менее 25 мм.
    взято выше, спасибо за ссылку. :hello:
     
  14. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910
    Адрес:
    Чехов
    Т. е. Мои слова подтвердились?
     
  15. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910
    Адрес:
    Чехов
    Но ведь защитный слой бетона, это не тот вопрос на котором я акцентировал внимание. Прежде всего мне не нравится крепление трубы к металлической сетке. Как говорят, это мое имхо.


    Жень по защитному слою, достаточно хорошая шпаргалка, ссылку на которую кидал выше http://dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml