Простой вариант защиты системы ТТ от перехлёста

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем аragon, 02.07.12.

  1. аragon
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    284

    аragon

    Живу здесь

    аragon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Синявино
    Ну это вам так казалось. Если рассматривать отдельные висящие в воздухе куски этой схемы то так и будет.
    А на на практике всё иначе =) и надо рассматривать схему в целом. Тогда и окажется что 220 вольт при нагрузке I1=16А на резисторе Rx не будет, и токи I2 и I3 поделятся в зависимости от сопротивления линий а не от теоретических изысканий.

    А понимаю я пока только одно по факту - эта схема у меня уже работает почти неделю. R=1000Ом 4Вт, не греется вообще. Нагрузка, правда не превышала 10А. УЗО не выключается. Но при перехлёсте оно выключится, уверен 100%.
     
  2. Looka
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Looka

    Участник

    Looka

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    При такой схеме Вы как минимум уменьшаете параметр безперебойности электроснабжения. Так как УЗО будет срабатывать при меньших токах утечки, чем больше Ваша нагрузка тем при меньшей утечки сработает УЗО.

    И по поводу расчетов. Совсем не учитываете что при перехлесте фаз на нуль попадет другая фаза.
     
  3. аragon
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    284

    аragon

    Живу здесь

    аragon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Синявино
    По первой части согласен, это есть.
    По второй части - как раз ровно наоборот. Быстрее всего УЗО сработает если на нуле появится потенциал.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Аragon, тут два варианта:
    или ваша идея абсолютно бредовая...
    или я не понимаю, что именно вы хотите "замутить".

    Разберитесь с принципом действия УЗО, для начала...
     
  5. аragon
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    284

    аragon

    Живу здесь

    аragon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Синявино
    ДмитрийМ, если вы не понимаете текста, написанного Русским языком, черными буквами, на белом фоне - то зачем комментируете?

    Ваше, адресованное мне, предложение про УЗО поставило меня в тупик и убило во мне веру в человеческий разум в интернетах. Что мне теперь делать?