1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17

Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Давайте схему подключения всех ваших многочисленных линий (фотографии). Ничего страшного нет, котел в данном случае должен работать по температуре теплоносителя (работа я так понимаю идет через гидрострелку ?). Много лишнего установили, не знаю кто вам это рекомендовал.
     
  2. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Епстель-мопстель, это кто так намудрил :nono:.
     
  3. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    Я еще ничего не монтировал кроме труб. Купил два года назад котел, баки, бойлер (когда доллар начал расти). Гидрострелку не планировал. За основу взял схему валтека выше.
    Или вот подробнее:
    333.jpg
     
    Последнее редактирование: 26.08.15
  4. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В вашем с случае стрелка необходима, надо максимально (полезно) для себя сделать схему подключения. Насос ЦО (лучше оставить принудительно подключенным) завяжите на гидрострелку, а остальная СО должна работать независимо от котла (от комнатных термостатов)
     
  5. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    Т. е. комнаты нагрелись, термостаты закрыли коллектор, а котел и насос продолжает работать в обычном режиме? Не понимаю
     
  6. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    Вот такая точнее схема планируется:
    444.jpg
     
  7. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @LLIapanoB, давайте, чтоб тему не засорять, я вам в личной переписке посоветую что, да как сделать
     
  8. Алексндр282
    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199

    Алексндр282

    Живу здесь

    Алексндр282

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Воскресенск МО
    Нет, один, а на контура трёхходовые
     
  9. Алексндр282
    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199

    Алексндр282

    Живу здесь

    Алексндр282

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Воскресенск МО
    @LLIapanoB, а я Вам тоже посоветую. Выбросьте всю эту лабуду из головы. Вы себе лишнюю головную боль ищете. Чем сложнее система, тем больше проблем. У Вас же не 1500 квадратов, чтоб так заморачиваться. Надо было делать обычную ленинградку, главное правильно теплопотери каждой комнаты рассчитать, не как обычно говорят чудо сантехники 1,5 кв м на одну секцию, а грамотный теплорасчёт. Ну конечно это дело Ваше.
     
  10. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    @Алексндр282, просчитать теплопотери можно, но как учесть нагрев комнаты через окно или холодный ветер с какой-нибудь стороны, или зачем топить гостевую и гараж лишний раз, плюс пока на я работе вообще зачем по полной топить дом. Я сначала вообще хотел сервер собрать на линуксе и wire датчиках, но побоялся что не справлюсь.
     
  11. Алексндр282
    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199

    Алексндр282

    Живу здесь

    Алексндр282

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Воскресенск МО
    Приблизительно через коэффициенты, я ранее уже расписывал, Я теплопотери для окна считаю как 100 - 150 Вт Дверь как 200 Вт так же нужно учитывать север и юг, сколько наружных стен в комнате, регион и т. д.

    Я Вас понял Вы хотите замутить "умный дом". Но боюсь что с ТТ котлом у Вас вряд ли это получится, температура всё равно будет плясать, (хотя у меня пляшет + - 2 градуса, лично мне это не заметно). А если и получится (перекрытием магистралей) - КПД резко упадёт.
     
  12. Алексндр282
    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199

    Алексндр282

    Живу здесь

    Алексндр282

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Воскресенск МО
    На счёт того зачем топить когда нет никого дома, так это и в штатной прошивке термостат есть. Штатный не нравится, внешним пользуйтесь.
     
  13. Алексндр282
    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199

    Алексндр282

    Живу здесь

    Алексндр282

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Воскресенск МО
    У меня внешний, большую часть недели я в городе. Так он у меня и запрограммирован на 13 градусов в моё отсутствие. К моему приезду нагревает до 21 - 22 градусоав
     
  14. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    @Алексндр282, что бы не терять кпд, мне нужен контроллер с изменяемым гистерезисом, что бы нагретая в котле вода была максимально израсходована, я правильно понял?
     
  15. Алексндр282
    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199

    Алексндр282

    Живу здесь

    Алексндр282

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.12
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Воскресенск МО
    Да совершенно верно, Вам не нужно что бы в одночасье отключался насос СО. Иначе та вода которая нагрета остынет в котле, а не отдаст тепло Вашему дому.
     
Статус темы:
Закрыта.