    Спасибо, Алексей!
    Очень признателен, что обратили внимание на тему и потратили своё время. К сожалению, время поджимало и воспользоваться Вашим советом смогу лишь частично, так как уже заказал:
    прямой участок 1м - 7 шт;
    тройник 90 гр. - 1 шт; (для ревизии)
    тройник 135 гр. - 1 шт; (для подключения топки)
    заглушка с конденсатоотводом - 1 шт; (эта вниз)
    заглушка простая - 1 шт; (это вместо дверцы ревизии)
    хомут обжимной - 5 шт;
    хомут стеновой - 3 шт;
    Всё из стали AISI, диаметр 200мм.
    По поводу кровельных элементов пока не заморачивался (но, спасибо большое - инфа, всяко, пригодится), так как сейчас важно, чтобы правильно в стену всё это хозяйство "упаковать". А то закроют этот канал-кривульку, потом ничего внутрь не просунешь.
    Опорная площадка - предполагал, что такой элемент должен быть, но не нашёл у местного производителя. Не посмотрите вот здесь http://alpha-master.ru/category/komplekt/ что могло бы послужить опорной площадкой? Пока, видимо неверно, предполагал, что труба будет "висеть" прямо на стеновых хомутах.
    Ещё пара вопросов, если не затруднит:
    1) Нужно ли утеплять (теплоизолировать) в районе перекрытия первого этажа, если перекрытие - пустотки? Плиты лежат вплотную, торцами образуя стенки канала. Более того - одну из плит придётся подрубить, чтобы просунуть нержавейку. Понимаю, что решение кривое, но по-другому сейчас уже не сделать.
    2) Каким образом обычно крепится утеплитель (чтоб не сползал вниз по каналу)?
     
  2. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.300
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.300
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Она крепится к стене по средством консолей, или опираясь на рамку из уголков, или закладывается в ряды кладки.
     
  4. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Ок, спасибо. А не могли бы Вы ещё обратить внимание на первое сообщение на этой страничке. Там тоже есть пара вопросов.
    А дальше с меня фотки :)
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.300
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.300
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    1. Пустоты заполнить раствором, между трубой и плитой как минимум проложить асбест, а лучше гильзу с уплотнением базальтом, асбестом и др.
    2. Упирается на перекрытия, привязывается или фиксируется на полосу закрепленную в швы кладки.
     
  6. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Все заказанные элемены прибыли.
    IMG_6329.JPG IMG_6322.JPG IMG_6321.JPG
    Насколько я понимаю, элементы одноконтурного дымохода стыкуются "по дыму". В этом случае опорную площадку придётся перевернуть, ибо как не пытался впихнуть невпихуемое ...
    IMG_6334.JPG
    Обошлось пока в 11 с небольшим тыр.
     
  7. ХВВ
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    ХВВ

    Участник

    ХВВ

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Интересно, а что делать если аж два дымохода уже построены в кирпиче и выведены на крышу? И даже внутренняя отделка стен выполнена
     
  8. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Vavanchick,
    Добрый день. Какую марку стали в дымоходах заказывали?
     
  9. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Здравствуйте!
    Вот:
    Сталь нержавеющая AISI (0,5 мм)

    Я, конечно, не спец, но попробую ответить :).
    1. Если дымоходы построены грамотно - из полнотелого керамического кирпича марки не ниже 150, который аккуратно положен на шамотный раствор с выравниванием швов, то можно смело использовать такой дымоход.
    2. Все те же условия, но раствор обычный, то на свой страх и риск. Хотя я так и не услышал, что может случиться страшного. Скорее всего просто срок службы такого дымохода будет поменьше.
    3. Если как у меня - криво и с висящими соплями из раствора, нужно гильзовать. В уже готовом дымоходе трубы можно стыковать и опускать с крыши. Есть ещё вариант с гибким рукавом внутрь, если конфигурация дымохода сложная, но его на форуме почему-то не жалуют.
     
  10. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    AISI это American Iron and Steel Institute, а марка какая? Бывает 409, 430, 304, 316, 310.
     
  11. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    В прайсе нет. А на словах не узнавал. Позвоню в понедельник, если Вам интересно. Для меня эта марка уже ничего не изменит ;).
     
  12. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    А за что же Вы платили свои деньги? :faq: Стоимость стали по марке отличается в разы. :ogo:
     
  13. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Хм. Платил за то, что продавали. Контора позиционирует эти трубы как дымоходные.
    http://alpha-master.ru/category/komplekt/
    Комплектующие для отвода продуктов горения с котлов, колонок, банных печей, сэндвич трубы.
    Как потребитель, я не обязан разбираться в марках стали. Хотя согласен, было бы неплохо, если бы разбирался ;).

    Обратите внимание ещё...:
    единственным производителем в г. Пензе
    :))

    Скажите лучше, вот эту плёночку беленькую обязательно отдирать перед установкой? :)
     
  14. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    В понедельник хотели спросить из какой стали.
    Скажу про себя, я как потребитель не обязан знакомиться с составом продукта который я покупаю в магазине, но я практически всегда читаю есть консерванты или нет и какие, если есть. Информировать это обязанность производителя.
    Пленочку отдирать необходимо, плавиться будет и вонять. Мы с пленкой металл не используем, трудозатратно.
    Ну, ежели единственный производитель, тады понятно. ;)
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.300
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.300
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    По-моему - кустарщина!

    А с маркой стали, они не единственные, кто так себя ведет!