1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20

Вентиляция в частном доме

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. electro0505
    Регистрация:
    29.06.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45

    electro0505

    Живу здесь

    electro0505

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    Вытяжка на кухне на циркуляцию - ерунда полная. Я уже пробовал. Выводите на крышу. Сложно конечно, что- то ломать придется наверное.
     
  2. ЛитневЯц
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132
    С вытяжкой как раз никаких проблем - можно сделать выброс на улицу через стену, а вот с ВЕ так не получится - только на крышу.
     
  3. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.391
    Благодарности:
    22.466

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.391
    Благодарности:
    22.466
    Адрес:
    Минск
    Я имел ввиду вытяжку над плитой (островного типа), А сама вытяжка из помещения кухни принудительная, через крышу.
     
  4. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    430

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    430
    Можно так. Почти у приточки сделал ответвление. Первая ветка на зонт. Вторая на остальные "грязные" (ванная, кладовка, туалеты). На второй ветке стоит клапан с электроприводом. Если необходимо клапан закрывается и вся вытяжка идет только через зонт.
     
  5. dali2008
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    dali2008

    Участник

    dali2008

    Участник

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Доброго времени суток) Не могли понимающие в этой теме люди накидать грамотный примерный план вентиляции по планировке моего одноэтажника)? Был бы крайне признателен!
     
  6. BLIZZARD_LT
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    28

    BLIZZARD_LT

    Участник

    BLIZZARD_LT

    Участник

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    28
    Могли бы. Выгружайте планы на общий суд, попробуем, потренируемся.

    p. s. одноэтажные дома прекрасны!
     
  7. Andrey2509
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61

    Andrey2509

    Новичок

    Andrey2509

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Сургут
    Дом (дача) 2 этажный (5*6 м) +утеплённая мансарда.
    1-ый этаж - без изолированных комнат (гостиная+кухня),
    2 -ой этаж - 2 комнаты (спальная и санузел).
    Между 1 и 2 этажом - лестница, дверной проём 1*2.2 м. всегда открыт.
    Между 2 этажом и мансардой - лестница, (проём в перекрытии 1*3 м.), двери нет в принципе.
    Делаю приточную вентиляцию, пока только на 1-ый этаж (с расчётной регулируемой производительностью 100-300 м3 в час).
    Надо ли делать вытяжную вентиляцию (амеостаты и трубы тянуть на первый и второй этаж), или достаточно установить канальный вентилятор в мансарде под коньком и сделать выход вентиляции на кровлю?
    Вопрос не касается санузла и кухонной вытяжки, у них будут свои независимые вытяжки.
     
  8. dali2008
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    dali2008

    Участник

    dali2008

    Участник

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Буду признателен, т. к. в этом вопросе темный лес пока, хотелось бы на этапе строительства учесть все необходимое. :)

    ILDAR_DOM02.jpg
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.367
    Благодарности:
    14.191

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.367
    Благодарности:
    14.191
    Адрес:
    Москва
    Прошу извинить за банальность, но "все необходимое" может не всякий проект вентиляции учесть.
    За месяц показали мне штук семь проектов, ни одного (будь я ГИПом или Заказчиком) не пропустил бы в работу. Ну может быть два бы себе смонтировал, но с изменениями...
    То есть если в вопросе вентиляции и вообще в инженерии "темный лес", то лучше проектировать правильным проектировщиком (а потом экспертизу проекту устроить;)). Экспертизу можно еще и техзаданию на проект устроить, это и на форуме можно за бесплатно устроить (покритиканить можно и за удовольствие). А вот без инженерных навыков строить (даже по форуму) - не у всех получается...
     
  10. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    127

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Белгород
    поправлю: "...строить правильно..." :)
     
  11. dali2008
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    dali2008

    Участник

    dali2008

    Участник

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Спасибо за ваше повествование- смысл моего обращения понять хотя бы, на какие основные моменты обратить внимание при обращении к правильным проектировщикам, с чего начать вопрос вентиляции конкретно в моем случае, какие нюансы учесть. Ни у одного проектировщика вент. систем на лбу не указана шкала правильности.
    Если можете, окажите содействие в решение вышеуказанных моментов)
     
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.367
    Благодарности:
    14.191

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.367
    Благодарности:
    14.191
    Адрес:
    Москва
    Посты и суть обращений разные - ответом на оба может быть одна из моих "авторских" тем: (читать не обязательно).
    @Rkon31, Я только про "строить правильно" клаву стукаю. Не правильно и без нас (форумчан) получается.
    @dali2008, чтобы правильно выбрать проектировщика/исполнителя нужно очевидно много про предмет проектирования знать. Не всем нам надо вникать (и не всем дано - времени и Богом). Отсюда в профессиональной стройке есть так называемая "служба Заказчика". Про выбор проектировщика вентиляции (равно как и другого проектировщика) не печатал никогда (нанимаю для своих объектов рядовых исполнителей, проекты - мои). Не факт, что очень быстро смогу сформулировать мысли свои структурированно и по делу без банальностей - есть работы и "работы" вал, а скоро в отпуск лететь, надо завершать...

    Кроме самообразования по предмету первых шагов не предложу никаких. Или по рекомендации ближайшего друга, который уже пару лет эксплуатирует систему от конкретного проектировщика (но опять же тот же исполнитель должен быть). Ну и одну страницу темы из моей подписи почитайте, там состав проекта есть. Вот еще можно опросник поглядеть. Если Проектант не задает многих вопросов из моего опросника (слышал и про такое) - то точно мимо...

    Опросный лист pdf.png
     
  13. dali2008
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    dali2008

    Участник

    dali2008

    Участник

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    C чего порекомендуете именно начать?)
     
  14. Andrey2509
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61

    Andrey2509

    Новичок

    Andrey2509

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Сургут
    Немного изменю вопрос + добавляю схемы.
    Дом (дача) 2.5 этажный (5*6 м)+пристрой.
    1-ый этаж - без изолированных комнат (гостиная+кухня),
    2 -ой этаж - 2 комнаты (спальная и душевая).
    Между 1 и 2 этажом - лестница, дверной проём 1*2.2 м. всегда открыт.
    Между 2 этажом и мансардой - лестница, (проём в перекрытии 1*3 м.), двери нет в принципе.
    Делаю приточную вентиляцию, пока только на 1-ый этаж (с расчётной регулируемой производительностью 100-300 м3 в час).
    Надо ли делать вытяжку с первого и второго этажа или достаточно вытягивать с потолка мансарды?
    Вопрос не касается санузла и кухонной вытяжки, у них будут свои независимые вытяжки.

    dacha-1fv.jpg dacha-2fv.jpg dacha-3fv.jpg dacha-sv.jpg
     
  15. Evgeniyvvv
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Московская область
    Добрый день! Страниц здесь много. Осознал несколько принципов. Из них все то вообщем то что то и придумал.
    Прошу критики!
    Двухэтажный дом ГБ с холодным чердаком, и с газовым отоплением. Проекта на газ нет еще но предварительно с проектировщиком обсуждено, где, что будет так сказать...
    Приточка не организована - через микропроветривание.
    Вытяжка с кухни - 2 точки и с сан узла 1 эт - котельной - дымоход и как по нормативу - 1 канал (так и не понял это приточка или вытяжка).
    Второй этаж - только сан узел -вытяжка.
    Все это добро на холодном чердаке утепляется, собирается в кучу и выходит в одном коробе.
    Сомнения в перетоках из канала в канал при закрытых окнах.
    Прошу совета спецов - так пойдет или еще надо чего ?
     

    Вложения:

Статус темы:
Закрыта.