1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13

Рециркуляция ГВС

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Neyki
    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Neyki

    Участник

    Neyki

    Участник

    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Доброго времени суток.
    Есть необходимость подключения стального (не нержавейка) полотенцесушителя в кольцо рециркуляции ГВС. Подскажите как эффективнее в данном случае бороться с расворенным кислородом для предотвращения коррозии полотенцесушителя?
     
  2. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Варианты:
    1. Проржавел- купил новый.
    2. Ставьте сушило на контур отопления- там замкнутый обьем, кислорода нет.
    3. Ну и зачем тогда тратиться на трубы ППР или металлопласт?.:aga: Ставьте все из
    . Как правило во всех новостройках в городе ставят железные на ГВС. Бюджетно и вполне работают. Дома в своем коттедже как-то не комильфо, ниже как говорят, "плинтуса". Допустимо еще как временный вариант.
     
  3. Neyki
    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Neyki

    Участник

    Neyki

    Участник

    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Это, конечно, решение проблемы. Уж точно не натакой ответ рассчитывал.
    В этом случае работа полотенцесушителя возможна только в отопительный сезон. Ну или закрывать все контура на гребенке и таким образом обеспечить всесезонность работы полотенцесушителя. Не экономично. Для хоть какойто экономии требуется термостат в ванной. какой-то уж чрезмерно сложный вариант.
    А это вообще не ответ на вопрос - так, рассуждения дилетанта. Трубы из стали да в цементную стяжку? Так по-вашему? Уж точно будет не дешевле ППР или металлопласта, и к тому же непрактично.

    Я рассчитывал, что кто-то маломайски с понятием и опытом поделится решением проблемы путем установки автоматических воздухоотводчиков до полотенцесушителя и непосредственно на нем. Как я мыслю. Вот хотел здесь услышать подтверждение своих домыслов, а может и реально рабочие решения.
    А стальной полотенцесушитель - это не от безисходности или отсутствия денег. Просто намного эстетичнее смотрятся и в моем городе нет подходящих из нгержавейки с нужным межосевым расстоянием. Поэтому вынужден задуматься о стальном.
     
  4. gab51
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    1.570

    gab51

    Построил свой дом

    gab51

    Построил свой дом

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    1.570
    Адрес:
    Ярославль
    Вот проблема! В наше время есть транспортные компании, которые доставляют в любую точку мира, незадорого.
     
  5. Neyki
    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Neyki

    Участник

    Neyki

    Участник

    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Да вы что? Первый раз слышу.
    Ну конечно есть, только и тут есть нюансы. Оплата в магазине только переводом на р/с из Беларуси в Россию - это немалая комиссия.
    Я так понимаю, решение вопроса возможно только в одном направлении?
     
  6. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.372
    Благодарности:
    22.443

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.372
    Благодарности:
    22.443
    Адрес:
    Минск
    @Neyki, А что за загадочный город и сложные посадочные места для полотенцесушителя?
     
  7. gab51
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    1.570

    gab51

    Построил свой дом

    gab51

    Построил свой дом

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    1.570
    Адрес:
    Ярославль
    @Neyki, вы бы указывали в профиле свой регион, не пришлось бы догадываться.
    Я конечно не в курсе ваших нюансов.
    Я что банковской картой visa/mastercard оплатить нельзя?
     
  8. Neyki
    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Neyki

    Участник

    Neyki

    Участник

    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Может переключимся уже и подумаем всётаки о том как обезопасить СТАЛЬНОЙ полотенцесушитель в кольце рециркуляции от коррозии? Или только нержавейка?
     
  9. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ВЫ поняли это буквально. :). Я только этим хотел сказать, что если делаете все из ППР, то и на сушило надо ориетироваться из нержи. Хотя я не понимаю вашего кипеша по этой проблеме. Нравится и есть единственная возможность ставить стальное полотенце - ставьте и забудьте ваше "тараканы".
    Кислород они не удаляют, только воздушные пробки.
    . :aga:. Возьмите железный гвоздь 4мм в стакан с ВАШЕЙ водой и каждое утро меняйте воду. Через месяц другой посмотрите на сколько он проржавел от ВАШЕЙ коррозии. :). Ну если вы такой префекционист- совет один- ищите нержу. :hello:
     
  10. Neyki
    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Neyki

    Участник

    Neyki

    Участник

    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Ну вот, успокоил. Можете ведь когда захотите, а то уперлись с покупкой "нержи", как бораны и всё.
    И я не "префекционист", а ситуация так складывается, что нет подходящих с посадочным расстоянием и требуемой высотой, поэтому и возникла потребность в стальном, который есть "под рукой".

    Есть опыт использования стальных полотенцесушителей в рециркуляции? Не будет ли ржавая вода из кранов? Засоры аэраторов на них же?
     
  11. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Маловероятно. Ржавчина идет, если вода застойная и при включении только. Общая длина трубы- пара метров. Как вариант маловероятно, если сушило стоит перед смесителем по ходу воды и циркуляция отключилась. :no: Не, это перебор опасений. Для полного удовлетворения любопытства нарисуйте вашу схему.
    Во многих домах Питера они так подключены. Многие меняют не из-за мнимой ржавчина, а по дизайну. Хотя давно уже никто полотенца на них и не сушит. :)]. Кстати, почему забыли "водяной теплый пол?, если свой дом.
     
  12. Neyki
    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Neyki

    Участник

    Neyki

    Участник

    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    А я не говорил, что теплого пола нет. И водяной теплый пол и радиаторы по лучевой схеме - всё это присутствует и даже кольцо теплого пола от рециркуляции в ванной, чтобы круглый год теплый пол иметь. Просто всё это не имеет значения к тому вопросу с которым я здесь обратился
     
  13. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так вы и не говорили, что он у вас есть:). У нас рентгена нет:aga:. Теперь что-то прояснилось.
    Нескромно хочется спросить: "Так куда вы хотите это сушило вставить". Или просто любопытство?
     
  14. Neyki
    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Neyki

    Участник

    Neyki

    Участник

    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Хочется ответить не цензурно на этот вопрос, но для тех у кого "нет рентгена" повторюсь - в контур рециркуляции ГВС, между бойлером и гребенкой горячей воды.
    Но похоже я зря трачу время.
     
  15. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.128
    Благодарности:
    12.648

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.128
    Благодарности:
    12.648
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Neyki, поставьте пока железяку. А со временем найдете нержу с нужными размерами и замените, если посчитаете нужным. А думаю, забьете на это дело на несколько лет точно.
     
Статус темы:
Закрыта.