1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13

Рециркуляция ГВС

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Hedgehoge
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Hedgehoge

    Участник

    Hedgehoge

    Участник

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Кучу сайтов перерыл, где-то говорят, что потери 0.6 м на 10 метров трубы, где считать по статическому напору, в общем правды не нашел, в этом насосе Макс гидростатический напор 14 [дм], а высота от крайней нижней точки системы до верхней метра 2, те 20 дм или все это как то по другом работает? Просто не хочется выбрасывать 12 деревянных на ветер.
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Высота системы Вам даром не нужна, насос не поднимает воду на какую-то высоту, а толкает/крутит её по кольцу (по трубе). Поэтому здесь значение имеет только сопротивление трубопровода. У насоса рециркуляции производительность очень маленькая, если наглядно - приоткрыли кран тонкой струйкой, вот это примерно производительность рециркуляционного насоса. Что бы его тормознуть (помешать рециркуляции) сопротивление трубопровода должно быть на уровне той же тонкой струйки из крана. Т. е. открыли Вы кран на всю, а там вместо нормального напора тонкая струйка - вот при таком коряво сделанном трубопроводе рециркуляционный насос "заткнется". Поэтому все и говорят, что для бытовых условий рассчитывать сопротивление трубопровода (именно для рециркуляции) смысла нет, даже выполненный с самым что ни на есть заужением он (трубопровод) по любому будет обеспечивать работу насоса.
    А вот ввиду того, что длина трассы ГВС из-за последовательного подключения всех потребителей возрастает, то сама трасса по идее требует расчета, но уже не по насосу, т. е. потянет-не потянет, а по по сопротивлению протоку при пиковом расходе. Т. е. проще говоря - если Вы планируете одновременно открывать 2-3-4 крана, то трубопровод должен суметь обеспечить эти 2-3-4 крана с минимальным падением давления.
    Чё-то как-то дофига. :ogo: Буквально неделю тому назад смотрел в магазине - в районе 6-7 тыр был Wilo Star-Z. Да и Грюндфос примерно также.
     
  3. Hedgehoge
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Hedgehoge

    Участник

    Hedgehoge

    Участник

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    @Protasevich, спасибо за развернутый ответ, трубопровод работает исправно, давление везде одинаковое и при водоразборе тоже. Ну надеюсь, что все заработает как надо, я нашёл таки калькулятор сопротивления трубопровода и если предположить, что скорость потока 5л/м, то потери 0,5м, а если 10л/м, то уже 1,5 вроде, точно не помню, а у этого насоса 0,75куб.м/ч те 12,5 литров, но это без сопротивления, а при сопротивлении 1.2м уже литр в час)
    Смотрел в тереме насос грюнфос для горячего водоснабжения с авто адаптом, он 12400 (внутренняя резьба 1/2) и 14000 (1 1/4)..
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    А на кой он (автоадапт) нужен? Максимум что нужно - таймер, чтобы ночью не гонял впустую воду.
     
  5. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    @Hedgehoge, вот на пример: циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 BUT 80, есть сомнения в актуальности цен, но вы свяжитесь сами, если интересно.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.04.17
  6. flagman748
    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    flagman748

    Участник

    flagman748

    Участник

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Всем добрый вечер. У меня вопрос. Хочу провести систему систему рециркуляции по потолку и потом отпустить его по стене вниз, будет ли БКН Hajdu работать при таком монтаже?
     
  7. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    БКНу без разницы, хоть по стене, хоть по земле тяните. ;)
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Сумеете удалить воздух из труб при такой раскладке (а он не только при первом запуске будет, но и впоследствии может появляться) - именно сама рециркуляция будет работать.
    Бойлеру же вообще на Ваши трубы побоку - сам он работать будет, ес-сно при правильном подключении к котлу.
    П. С. прокладка труб обычно планируется таким образом, что бы воздух выводился или в краны, или в воздухоотводчики. Когда Вы открываете кран вода по любому пойдет, и завоздушивание в трубах ей не помеха. А вот когда работает насос рециркуляции, то даже не большая воздушная пробка может блокировать всю рециркуляцию, т. е. остановить движение воды по трубам, т. к. давление развиваемое насосом рециркуляции не способно протолкнуть/преодолеть возникшую воздушную пробку.
     
  9. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    Есть воздух, периодически из Пс стравливаю, откуда берётся не пойму. При прокладке по потолку лучше воздухоотводчик поставить, на подъёме.
     
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из воды однако. Иначе рыбки бы в воде не плавали, задохнулись бы.
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Растворенный в воде. При нагреве выделяется. Это самый простой и безобидный вариант. А более хитровыделанный - электрохимическая реакция, например из-за использования разных металлов. Тут мало того, что искать и соображать замучаешься, так еще и есть вероятность со временем свищи получить.
    В верхней точке трубопровода. А если эта "точка" горизонтальный участок, то еще по ходу движения воды в конце этого горизонтального участка.
     
  12. flagman748
    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    flagman748

    Участник

    flagman748

    Участник

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Всего три этажа. Как мне грамотно смонтировать систему? По потолку хочу провести в санузел и обратно на 2 и 3 этажи.
     
  13. Laserist
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Laserist

    Новичок

    Laserist

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новочерксск
    Бойлер стоит в цокольном этаже, перепад с верхним этажом 10-12 метров, расходная характеристика насосов рециркуляции говорит что напор максимум 1 м при самом минимальном расходе, получаеться что выше подвала рециркуляция горячей воды работать не будет?

    IMG_4186.PNG IMG_4187.PNG IMG_4192.JPG
     
  14. bazil19
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    2.343

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    2.343
    Адрес:
    Бишкек
    Всё будет, внимательно инструкцию прочтите. Рециркуляционный насос не должен качать воду на высоту третьего этажа, он обеспечивает циркуляцию в замкнутом контуре, вес столба воды в одном плече контура, компенсируется весом такого же столба в противоположном.
     
  15. Laserist
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Laserist

    Новичок

    Laserist

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новочерксск
    Спасибо за ответ, уже тоже сообразил, что потенциальная энергия столбов компенсируется.
     