1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 82

"Уникальное" строительство. Рассказ технадзора

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZDR, 25.07.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Рязань
    Что то я запутался, кто вы ZDR на стройке ?

    заказчик при куче косяков уезжает отдыхать ?
    Бригада делает как считает нужным ?
    Проблем заказчик-фирма не наблюдается ?
    Всё с ваших слов очень плохо и долго и, но фирма продолжает работать ?

    ZDR вы кто:
    Сосед с советами ?
    Или право имеющий ?

    Вопрос по существу. На ваших фотографиях присутствует значительное вертикальное армирование, конструкторских чертежей как понимаю нет. Кто принял решение о вертикальном армировании ?
     
  2. nuwa
    Регистрация:
    21.01.08
    Сообщения:
    12.269
    Благодарности:
    17.861

    nuwa

    Администратор

    nuwa

    Администратор

    Регистрация:
    21.01.08
    Сообщения:
    12.269
    Благодарности:
    17.861
    Адрес:
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    "Вечер перестаёт быть томным"
    Затем, чтобы не нарушать Правила форума (гл.4, п. 6). которые гласят:
    • Запрещено создание тем (или сообщений), направленных на обсуждение ситуаций, связанных с деятельностью любых фирм, организаций, строительных (или иных) бригад, частников. Форум не предназначен для жалоб и претензий между заказчиком и исполнителем. За нарушение данного пункта сообщения и темы удаляются без предупреждения, а нарушители могут быть заблокированы модератором по своему усмотрению.
    Поэтому Вашу ссылку я удаляю.
    Читайте правила:
    • Публикация ссылок в сообщениях на другие сайты допустима в следующих случаях:
      • страница коммерческого сайта, находящаяся по указанному адресу, приведена в качестве иллюстрации утверждения, высказанного автором сообщения;
    • Запрещено давать ссылки в ответ на вопрос участника форума, в которых заранее содержится ответ. Все ответы должны быть приведены в рамках форума.
      • Примеры таких ссылок:
      • "Вот здесь написано..."
      • "Вот тут обсуждают это..."
      • и др.
    • Исключение составляют документы, СНИПЫ.
    И уж точно запрещены рекламные ссылки, как в сообщении выше:
    Кстати, а фотография особи с клёцками вместо тела, пивным животом и бутылкой Очаковского в руках, больше бы походила в Вашем представлении на гетеросексуала? :)

    И, пожалуйста, размещайте фотографии с помощью опции Загрузить файл, транспонируя их как Миниатюры. Берегите трафик пользователей, выходящих на форум с помощью мобильного интернета. Ну а про ссылки на сайты по хранению графических изображений подробнее здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/134397/#post-3487505
     
  3. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Рязань
    Кем вы были на этих объектах ?
     
  4. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    Сам работаю с "Мегафона". И желал-бы, но к сожалению почему-то данная опция у меня не срабатывает. Пытался. Но постараюсь. Буду думать и курить маны. А пока не обессудьте.
     
  5. polmail
    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    453

    polmail

    Добрый

    polmail

    Добрый

    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    453
    Прошу меня простить, но мне кажется, что Вы излишне усердствуете в данной теме. На мой взгляд, делать себе рекламу, опуская других, со злой пеной у рта - несколько аморально... А это, увы, выглядит пока именно так (возможно, что я ошибаюсь, тогда еще раз прошу меня простить).
     
  6. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    мастером, прорабом, начальником участка, тенадзором, главным инженером, замом, гендиректором ООО - стандартная для ИТР лесница.
    Имею практику каменщика, плотника-бетонщика, сварщика и монтажника ЖБК и МК.

    Опущенных уже никуда уже не надо опускать ! Я излагаю факты.
    Да, вы ошибаетесь. Прощаю. :hello:

    Опущенных уже никуда уже не надо опускать ! Я излагаю факты.
    Да, вы ошибаетесь. Прощаю. :hello:
     
  7. polmail
    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    453

    polmail

    Добрый

    polmail

    Добрый

    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    453
    Этот пост был не Вам:)
     
  8. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    На вопросы по существу всегда рад ответить.
    Техзадание на армирование выдал конструктор подрядчика.
    Изначально это были 2 ряда сеток 200х200 из ар-ры А-III d14. Вчера увидел, что ячейку сделали 200х400. Видимо поняли, что обсчитались и переборщили, и по телефону с рабочими переиграли.
    Хоть меня и не поставили в известность, я не возражаю, т. к. просчитывал % армирования (сколько киллограмм ар-ры заложили на 1 м3) по смете и сразу заметил перебор, не вдаваясь в технические детали.
     
  9. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Рязань
    правильно ли я понмаю что армирование выглядит так ?


    ZDR вы кто:
    Сосед с советами ?
    Или право имеющий ?

    Администрации: еще пол года назад существовала проблема в отсутствии миниатюры если выбрать вставить отредактировать изображение, миниатюры как не было так и нет.
     
  10. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    Вертикальное так + нижняя горизонтальная сетка в подушке.
    Совестливая, но совершенно бесправная скотина на окладе, к мнению которой не пытаются прислушиваться.
     
  11. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Рязань
    конструктора уволить.
    ок. редкий случай деньги платят но не реагируют. :faq:

    Последний вопрос. Заказчик идиот ?
     
  12. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    Вы слишком жестоки. Гендиректора расстрелять ! :)
     
  13. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734
    Адрес:
    Москва
    Опять когнитивный диссонанс. При технадзоре с таким послужным списком и количеством регалий, подбетонку льют товарным бетоном, опалубку распирает, вибрируют любительской имитацией вибратора? Ущипните меня чтоль.
     
  14. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.896

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.896
    Адрес:
    Челябинск
    Вы путаете технадзор с прорабом и бригадиром...у каждого свои функции.

    Щипать не будем, не так поймут, не за тех примут..:hello:
     
Статус темы: