1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 82

"Уникальное" строительство. Рассказ технадзора

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZDR, 25.07.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mic149
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    202

    mic149

    Живу здесь

    mic149

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я против обеих сторон: тонкий троллинг перешел в толстый!
     
  2. svi 1
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    4.764
    Благодарности:
    7.071

    svi 1

    .

    svi 1

    .

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    4.764
    Благодарности:
    7.071
    Адрес:
    Самара
    Объясните в чём "Абсурд"? В том, что были бы составлены те же "Акты выполненных работ" за подписью тех. надзора подрядчика? И чем ваши "пост-факт ум" акты отличались бы от его, между прочем как официального представителя зарегистрированной фирмы?
    P. S. Я не умоляю некачественную работу подрядчиков, но методы борьбы с бракоделами должны быть цивилизованными, а не брюзжанием, извините, "с балкона".
     
  3. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    Мои обекты на виду, каждый может в инете глянуть:
    Институт Космических Исследований - Главспецстрой СССР, 80-й год (начало прорабства)
    ЛТП-2 с промбазой - Главмоспромстрой
    Объекты ИАЭ им. Курчатова (втч ликвидация Чернобыля) (85-88)
    Строительство коттеджного посёлка (СП) начало 90-х
    Жилой дом для ФПС на Мироновской, офисное здание, известный банк, опять жилой дом, и опять дом, ... и много, много, много ... в том числе и на Рублёвке (ООО)
    Складские комплексы из металлоконструкций
    Позапрошлый год, когда на постоянку переехал за город, завод кабельной продукции в соседнем райцентре.

    А свой пока стыдно показывать :) Надеюсь через месячишко отшпаклюю "короедом", покрашу, тогда и покажу.
    Сапожник, как известно, сам без сапог ! :)
     
  4. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Рязань
    ZDR, представьтесь пожалуйста.
     
  5. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    Предыдущий мой пост был ответом на этот вопрос. Извиняйте.

    • Кравцов Александр Юрьевич

    Абсурд в том, что нельзя самому делать брак и самому у себя его принимать по акту.
     
  6. mic149
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    202

    mic149

    Живу здесь

    mic149

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    где можно попросить рекомендации?
     
  7. svi 1
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    4.764
    Благодарности:
    7.071

    svi 1

    .

    svi 1

    .

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    4.764
    Благодарности:
    7.071
    Адрес:
    Самара
    Вы правы :), но доказать, что " сделан БРАК" может лишь независимый официальный эксперт с помощью нашего "самого гуманного суда в мире".
     
  8. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    В Питере строить не приходилось, увы...
    А так ... да хоть в Архитектурно-строительном надзоре г. Москвы

    может и сам заказчик, если имеет доказательную базу в виде обоснованно неподписанных актов.
    Если подписал КС-2 (в любой форме) без актов на скрытые работы, да, тогда дело швах - нанимай экспертов.
     
  9. Алексндр
    Регистрация:
    05.04.08
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    63

    Алексндр

    Живу здесь

    Алексндр

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.08
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Мытищи
    мне приятно что остались еще люди, которые знают как надо строить. Вы из советского прошлого и объекты у вас были не допускающие халтуры и головотяпства. Я к стройке имею отношение только потому, что мой отец был тоже строитель, как и вы. И строил он не менее грандиозные сооружения, Дворец молодежи на Фрунзенской набережной, Олимпийский на проспекте Мира, на ЗИЛе цеха, В Курчатовском тоже что то строил, ну и как апофеоз мастерства, приделывал эскалатор к Мавзолею Ленина, когда Л. И. Брежнев уже не мог подняться самостоятельно. Я горжусь его работой. НО я вспоминаю, со слов отца, на Фрунзенской при устройстве фундамента сваи проскакивали в тоннель метро. В Олимпийском, перед самой Олимпиадой, просела арена. Косячили и в Курчатовском, и на ЗИЛе.
    И технадзор был и партком и профсоюз. И даже при таком надзоре не обходилось без больших и маленьких ЧП. И это при обученных в ПТУ, техникумах и институтах работниках. Представить на стройке в то время не обученных рабочих просто не возможно. Сейчас все поменялось, алчность и жажда наживы одних, и простое желание заработать на хлеб для семьи других приводит к тому, что вы и наблюдаете со своего балкончика.
    МЫ все взрослые люди и все понимаем. Понимаем что происходит, почему происходит и даже можем представить чем все закончится. "Светлого будущего", обещанного в советские времена не будет никогда. Но так хочется построить дом и знать, что он построен из качественных материалов и с соблюдением норм строительства. Хочется купить колбасы без сои, попить кваса без заменителя сахара, хочется знать, что тормозные колодки у твоего авто не из говна сделаны и остановят машину в нужный момент.
    Давайте уже рассказывайте чем дело кончилось, все умерли или они все таки поженились!)
     
  10. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    Глава IV. Первый бетон, или отмечаем сороковины "стройки".

    Сделали подбетонку 5 см в том месте где подвал. ОК
    По сырому, без праймера хотят наплавлять гидроизол. Даю добро (заказчик торопит). Всё равно толку от этого "0", плита с фундаментом всё одно придавит - главное 2 слоя склеить в герметичный ковёр.
    Параллельно ставят опалубку для подбетонки.
    День прошёл
    Прорабов уже след давно простыл. Да и микроавтобус увёз половину контингента. Как понимаете вся эта кавалькада была лишь "демонстрацией флага"

    С утра армируют. Слышу миксер пришёл. Думал для подбетонки. Бегу на стройку.
    Вигвам ! Стоит лоток - собрались бетонировать плиту. Почему не предъявили армирование ? Тишина...
    Смотрю армирование. Сетка стоит на стеновых фиксаторах д. 50 (ар-ра А-III д. 14), хотя прораб обещал привести стульчики высотой не менее 40 мм. По арматуре уже походили и естественно, не рассчитанные на такие нагрузки фиксаторы легли на гидроизол. Не имеем защитного слоя, имеем неработающую арматуру.
    С одной стороны опалубка не стоит. Сетка и гидроизол упёрлись в стену котлована. Налицо мостик для проникновения воды и "бросовые работы" в виде гидроизоляции.
    Ешё сюрприз - вертикальные стержни стен не установлены. Как так ? А нам сказали их потом в сырой бетон воткнуть. Абзац !

    Надо исправлять положение. Говорю пускайте бетон на подбетонку - посуда есть. Созваниваются с начальством. Говорят запретили, дорого... Тогда исправляйте и решайте вопрос простоя миксера.

    Даю команду отрезать одну ячейку сетки, поставить опалубку и завести на неё гидроизол. Иду на нарушение - приказываю напилить штук 20 кубиков из 50-го бруска и установить под сетку. Набрать/нарезать кусков арматуры и вязать их к сетке. 2 часа ударного труда и можно заливать.
    Где вибратор ? А прораб сказал, что если не успеет привезти вы свой дадите... Я в ауте ! Почему заранее не подошли, не подключили, не проверили ? В конце концов, не предупредили, что заказан бетон ! А что там его подключать ?... Так он 3-х фазный, как по технике безопасности положено, работает от трансформатора 42 вольта ! Да в конце концов, я его последний раз 3 года назад включал, мало ли что !

    Поключили на соплях, работает... Гора с плеч !

    Лирическое отступление. Вообще при бетонировании полагается всегда иметь резервный вибратор - они горят, как спички. Но, что имеем, то и имеем... :(



    На следующий день 26.07. пришёл раствор. Льётся подбетонка.



    Приехал прораб (на снимке вверху справа), ждёт заказчика. Агитировал работать с ним напрямую, в обход конторы :)
    продолжение следует ...
     
  11. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    Далее рассказ будет идти по датам. По окончании смены.
    Заказчик 28-го улетает на отдых и сможет в онлайне получать информацию.
    Теперь всем стала понятна цель создания данной ветки ? :)
    Вторая цель - память человеческая коротка, забываются подробности, а тут всегда можно освежить память.
    Третья - показать народу где обитают грабли.

    27 июля 2012 года

    Зовут принять опалубку. Собираются заливать бетон стен подвала до отметки низа всего фундамента.

    Вообще такие вещи технадзор не контролирует, ему важен только факт её наличия. Но раз уже начали звать значит в головах наступает просветление ...
    Прорабов естественно нет.
    Вижу укосины распорок прикрученные 1 саморезом к ребру опалубки. Советую укоротить и упереть в бруски.
    Где шпильки ? Нет ни покупных, ни самопальных. Прикажете мне сверло, дрель и свой сварочник предоставить ? Говорят, 100-пудово всё будет ОК, не впервой, мол. И миксер уже в воротах...


    Начинают лить - тут же образовывается свищ и бетон "стремительным домкратом" шурует из опалубки в котлован.



    Заделывают пробоину, продолжают лить - распирает опалубку.



    Ставят дополнительную крепь.



    Хоть пропало совсем чуть-чуть куба 1.5 не хватило. Так считали объём "посуды". :(
    Залили всего ничего - 3 куба.

    Даже если завтра снимут внутри опалубку и стешут свежий бетон, один чёрт снаружи всё напоминает подпись быка.
    ЧТО БУДЕТ, КОГДА ПОЙДЁТ НЕПРЕРЫВКА - ЗАЛИВКА ВСЕГО ФУНДАМЕНТА, СТРАХ И УЖОС !

    Все предыдущие заливки и эту поливают водой только когда технадзор напомнит :(

    Зато в себя вливают - мама не горюй ! Ну я уже выше писал...
     
  12. polmail
    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    453

    polmail

    Добрый

    polmail

    Добрый

    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    453
    Блин, что-то я совсем расстроился.
    Что интересно, строительство - это еще фигня. Говорят, что мы уже и космос проср..ли... Лет через 100 какие-нибудь папуасы будут прилетать в полностью одичавшую Россию с гуманитарной помощью:close:
     
  13. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    1.216

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    1.216
    Адрес:
    Москва
    Хорошо бы проект посмотреть, для более цельного восприятия стройки :hello:
     
  14. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    1.116
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    В этом есть что-то постыдное, либо криминальное ?
    Народ должен знать своих героев.
    В рекламе одно, в наяву прямо противоположное.

    Уже не помню кем, но задавался вопрос имеется ли проект.
    Есть только архитектурно-строительные чертежи. Считаю что этого вполне достаточно для элементарной стройки, где выполняются только типовые строительные решения и всегда можно посмотреть технологические карты. Есть техническое задание с описанием видов работ и требуемых параметров.

    ответил :hello:

    Сообщение отредактировано. Удалена несанкционированная реклама.
     
  15. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897
    Адрес:
    Челябинск
    Мдаа...хорошо люди живут...с ампутированными нервами..завидую...:aga:
    Тут весь форум за эту стройку чуть не подрался, сосед там прыгает скачет, пытается качество какое то ловить, контора пытается объегорить, проще говоря лохует клиента, а клиент отдыхать поехал..пофиг..образуется как нибудь само собой...:faq:
    Может такого клиента и надо лоховать, и зря мы тут на контору наезжаем?
    Если клиент сам о своей стройке не особо переживает, какого рожна думать другим, в том числе сердобольному соседу (не за деньги же зарплатные, в конце концов)..
    Без лоха и жизнь плоха! :)] - видимо это лозунг строительной фирмы... и в некоторых случаях, не так уж они и не правы.
     
Статус темы: