    Знатоки нормативных документов, скажите какими правилами и стандартами определяется необходимость деления PEN до счётчика. Желательно конкретные пункты.
    Что надо делить до счётчика как то понятно. Интересует именно формальная сторона вопроса.
    Спасибо.
     
  2. BDE
    Регистрация:
    25.05.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    31

    BDE

    Живу здесь

    BDE

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Я понял что основной вопрос-надёжность контактов! :close:
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Нужно исходить из требований к PEN проводнику.
     
  4. BDE
    Регистрация:
    25.05.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    31

    BDE

    Живу здесь

    BDE

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    А исходя из приоритета его целостности и схем включения 3ф счетчиов с зажимом входящего и исходящего еще нераздельного PENa - можно ли его дополнительно обжать чем-то рядомс клеммами счетчика? Или лучше изогнуться и оставить его цельным, а ноль счетчика запитать отводом? По крайней мере мой меркурий именно так и просят подключать производители, а электрики матюкаются на это предложение ввиду камасутры с Сипом в щитке :nono:
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Да, лучше отводом на счетчик.
     
  6. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519
    Адрес:
    Киров
    А какая вообще разница, до счетчика ПЕН делить или после?
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Ненадежное соединение нулевой клеммы счетчика в цепи защитного проводника.
     
  8. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519
    Адрес:
    Киров
    В чем его не надежность? Никто вас не заставляет рвать ПЕН для захода в счетчик, там ноль нужен только для питания самого счетчика, можете его с той же шиты завести и получится, что разделение вообще и не до и не после счетчика. Мне вот например больше не нравятся прокалывающие зажимы, еще та хрень.
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Речь как раз об этом случае, когда СО ПЕН заводит прямо в счетчик.
     
  10. Slav0n
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Саратов
    В счетчике PEN рвется с таким же успехом как и в прокалывающих зажимах у вас на опоре. И еще вопрос, где соединение надежней. В ПУЭ указано, что PEN и PE проводники не допускается коммутировать - счетчик не является коммутационным аппаратом по определению. По поводу п. 1.7.113 здесь вопрос открытый считать ли контакты счетчика сторонними проводящими частями или нет?
     
  11. BDE
    Регистрация:
    25.05.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    31

    BDE

    Живу здесь

    BDE

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Т. е. вот так (если очень опстараться и затянуть много метров СИПа петлей с ящик а потом разрезать и соединить) будет "кошерно" в принципе? :faq:
     

    Вложения:

    • Ввод_неразрывно.jpg
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Покажите документ, что счетчик позволяет подключать PEN проводник?
    При правильно выполненном монтаже, на зажиме.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.09.18
  13. Slav0n
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Саратов
    Нет таких документов! Я про то, что ПУЭ это не запрещает, поэтому некоторые CO от вас требуют PEN в счетчик. Если обеспечить возможность пломбировки места разделения PEN до счетчика, то пожалуйста, СО все примет.
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Как только нулевая клемма станет равноценной PENу по своим характеристикам.
     
  15. Slav0n
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Саратов
    Ладно, давайте посмотрим на схемотехнику счетчика Меркурий-230 (к примеру), из которой видно, что рабочий "N" тоже не должен заходить в счетчик.
     