1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Вводной щит

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gluk414
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    19

    Gluk414

    Живу здесь

    Gluk414

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Астрахань
    Фуууу, успокоили, спасибо! :hndshk:, шину укорочу, "0" провод перемаркирую, УЗО поставлю:pioner:. Спасибо!
     
  2. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Если не видно разницы между TN-C и TN-C-S, то да "все правильно с шиной" и УЗО к месту:hello:.
    " ПУЭ, п. 1.7.119
    Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ..."
    1. Может ли быть шиной PE шина на которой с одной стороны нарисовали(!) букву N, а с другой стороны буквы РЕ, а в середине PEN? (тежом ен)
    2. Чем отличается коммутация PEN на одной шине с якобы РЕ и N проводниками от классической советской коммутации проводника PEN на одном болте (у) с нулями и нолями? (меч ин)
    3. Прочитайте описание точки деления проводника PEN на вводе в электроустановку и попробуйте соблюдая необходимые требования разделить PEN на одной шине (на одном болте (у). (ясьтичулоп ен).
    "Вопрос: В соответствии с п. 1.7.135 ПУЭ, в месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN- проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. Допускается ли выполнять разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники на шине PEN ГРЩ здания, т. е. установить на шине PEN два зажима и подключить пятижильный кабель? (примечание моё: как на фото у Gluk414).
    Ответ от Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
    Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
    Предлагаемое решение противоречит п. 1.7.135 ПУЭ, поскольку в этом случае одна шина (зажим) будет выполнять две функции – распределения электроэнергии и защитную. Подключение к одному зажиму и нейтрального, и нулевого защитного проводников допустимо только при выполнении ответвления от магистральной линии.
    В распределительном устройстве, в котором осуществляется разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нейтральный (нулевой рабочий) проводники, во всех случаях должны выполняться раздельные шина PE и шина N.
    Расположение и маркировка шин (зажимов) и жил отходящих от ГРЩ или ВРУ кабелей должны исключать ошибочные действия персонала при их подключении, в т. ч. после отключения для ремонта или других целей".
    "Баю-баюшки баю, сделай шинку ты одну, никого не слу-у-шай, закрывай-ка уши. Трудно шинку распилить, лишний болтик завинтить, пусть напишут сто ПУЭ, на хрена они тебе" (русская очень народная методичка:)).
     
    Последнее редактирование: 23.11.14
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Опять цитаты из умных мест...:)]
     
  4. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Нет слов, одни цитаты остались:). Бег по кругу. Мне сотрудники СО говорят: "Не надо ставить УЗО в щиток при разделении PEN, и с ЗУ не соединяйте, вырубать УЗО будет всегда, у нас опыт большой". А у нас опыт маленький и поэтому ничего не вырубает:hello: - делим PEN правильно и ставим УЗО 300мА, а не как у них - "одна шина два струна (в смысле проводника) - я хозяин вся страна" и УЗО 30мА на вводе.
    Вы меня ругайте, ругайте... только шины ставьте две с перемычкой, в этом весь секрет разделения PEN, как в анекдоте про хороший ароматный чай: ":hndshk: - кладите заварку!"
     

    Вложения:

    • Одна шина Туды-сюды.jpg
    Последнее редактирование: 23.11.14
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.146

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Честно скажу, мне вот тоже интересно, в какой момент наступает криминал?
    Где та соломинка...

    H-2-I.gif
     
  6. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Благодарю Вас за представленные здесь картинки. На картинке F проводник PEN приходит - на N (условно. Тут ничего не делится и никакого N нет) так не можно. Картинки В, C, D, E - частные случаи произошедшего разделения в условиях строжайшей экономии на меди (санкции в действии), но только при условии болтовых соединений двух шин в месте пересечения. Картинка А представляется правильной, но тоже при условии болтового соединения шины N в месте присоединения к PEN.
    "Криминал" в кавычках наступает, когда PEN приходит на N, когда по участку PE протекает ток нагрузки, когда нельзя разобрать эту "точку деления" для обслуживания и замеров и когда есть возможность у обслуживающего персонала перепутать точки присоединения разных нулевых проводников. Нам известны разъемы "папа-мама", USB, розетки на 220В, 380В,127В и т. п. Не нужно "комаров доить". Есть же фабричные изделия, они все разборные и все из двух шин. Одна шина ничего не делит - она вся PEN, система заземления при этом будет TN-C.
     

    Вложения:

    • Узел разделения Легранд.JPG
    • ABBGem23-Niz1.jpg
    • Фабричный узел разделения PEN .jpg
    Последнее редактирование: 23.11.14
  7. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    PR великая вещь в торговле. Ток нагрузки, строго говоря, не будет протекать по участку РЕ. Ну строго говоря если N провод крепить до PE. Замеры делать. ну все равно придётся обесточить, вот если бы без обесточки то другое дело, но тогда надо PEN проводник как минимум сажать на N сначала, да и великий смысл замерять не обесточивая. Перепутать. Какой креминал если перепутать на этих шинах? вот если путать дальше то да, но тут уже УЗО в работу вступает.
    Короче ну короче доводы так себе, только пиар чтоб покупать фирму
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.146

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да в том-то и дело, что никто тут этими Н-ами не торгует...
     
  9. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Вот чего на форуме не любят, так вот этого - "пиара для покупки фирмы". Я Вам что продаю? Я, дорогой "электрик в Калининграде", цитирую вашу любимую книгу - ПУЭ, а не доводы свои пишу. Это ж надо - одному не нравятся цитаты, другому - доводы. Я то здесь причём? Пишите новые ПУЭ. Будем их цитировать. Спасибо Вам скажем. Благо, что ПУЭ постоянно дополняются и обновляются. Но если и Вы на одной шине делите PEN, так значит эти правила не для Вас писаны и не Вами, товарищ. "N провод прикрепленный к единственной шине PEN до РЕ" только в воображении является N-проводником, это тот же PEN:hello:.
    Продают то, что пользуется спросом. Я бы лучше 25 тысяч отдал вместо 550 рублей при тех. присоединении, только бы не знать, что там в щитке и зачем. Но приходиться вникать, однако.
     
    Последнее редактирование: 23.11.14
  10. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Извините, СИП с синей полосой на фото - фазный.
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ни к кому не обращаюсь и никого ни к чему не призываю, кроме как - задуматься.
    Что, собственно опасно? N и PE - под один болт! Почему? Отключают, отгорает или что-то ещё, то остаётся только соединение N и PE между собой. Результат. Фаза через потребители и N-проводник преспокойненько попадает на PE-проводник. Вам это, быть может, и по фигу, пока это не ваш PE!
    Кстати! А где, собственно, этот болт - это вопрос! Да и сколько таких болтов!
    Это главный критерий! Чтобы что-то отгорало нужен ток. Чтобы не отгорало - исключить прохождение тока в этом месте ... или обеспечить надёжный контакт и исключить или усложнить возможность его случайного непреднамеренного отсоединения по невнимательности или сдуру!
    Как вариант. Есть PEN-проводник, предположим, хороший и правильный. К нему двумя ответвительными сжимами подключаем N и PE шины (одним сжимом - одну, а другим - другую).
    Логично? Вроде как! Далее. Важно, чтобы эти шины остались ими, именно ими.
     
    Последнее редактирование модератором: 09.04.19
  12. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    как говорят умные японцы, не надо продавать то что уже продаётся, надо создать СПРОС. ну кому не понравилась приложенная картинка? И заземления медные тоже здесь никто не продает.
     
  13. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    а я сказал про ваши доводы, что они не очень убедительны. В ПУЭ я такдумаю описывают общий случай, если разделение делается ГРЩ. там да без разговоров, 2 шины можно сказать обязательны. ответвлений много, а в ВЩУ всего то надо 1 рабочий нуль на счётчик взять. Правильно пишет товарищ Зюзин главное обеспечить контакт, а советуете делать как минимум ещё два контакта, непонятно для чего.
    Может поэтому и проекты делают с 4 жильным кабелем до ГРЩ в доме, а в ВЩУ на столбе не делят. Щекотливый момент.
     
    Последнее редактирование: 23.11.14
  14. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Мои доводы. Опять. Вы чужие сообщения читаете? Это все из ПУЭ, тут уже стопятьсот раз все было процитировано:). Никаких моих доводов здесь нет, это смешно в конце концов, чтобы дядя из села учил соблюдению ПУЭ "электрика из Калининграда", все ПУЭ и ГОСТы в открытом доступе, это Ваша настольная книга и хлеб насущный:).
    Про разделение PEN в ящике на столбе. Да, тут есть противоречия. С одной стороны мы должны по ПУЭ разделить PEN как можно ближе к источнику питания и как правило на вводе в электроустановку. С другой строны погодные условия не благоприятствуют сохранности контактных соединений в ящике на столбе, об этом пишет Шатров в НЭТ. Но ведь совсем недавно и не было таких вводов - на улице, все вводы были в помещениях. Да и приборы учета в уличных ЩУ не совсем подходят для работы с нашими морозами ("-40" в паспорте счетчика еще не означает, что не будет конденсата в самом приборе и на контактах, и не замерзнет экран с цифирью). Однако, раз такие важнейшие аппараты - счетчики сетевики тащат на улицу, логично предположить, что и точка деления будет тамже, без учета ослабления и коррозии на ее контактных площадках.
    Два "лишних", как Вы пишите, контакта требуют от нас писатели ПУЭ. Прочитайте внимательно, прошу Вас.
    "Вопрос: В соответствии с п. 1.7.135 ПУЭ, в месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN- проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. Допускается ли выполнять разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники на шине PEN ГРЩ здания, т. е. установить на шине PEN два зажима и подключить пятижильный кабель? (примечание моё: как на фото у Gluk414).
    Ответ от Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
    Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
    Предлагаемое решение противоречит п. 1.7.135 ПУЭ, поскольку в этом случае одна шина (зажим) будет выполнять две функции – распределения электроэнергии и защитную. Подключение к одному зажиму и нейтрального, и нулевого защитного проводников допустимо только при выполнении ответвления от магистральной линии.
    В распределительном устройстве, в котором осуществляется разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нейтральный (нулевой рабочий) проводники, во всех случаях должны выполняться раздельные шина PE и шина N.
    Расположение и маркировка шин (зажимов) и жил отходящих от ГРЩ или ВРУ кабелей должны исключать ошибочные действия персонала при их подключении, в т. ч. после отключения для ремонта или других целей". Болт М8, две гайки на затяжку, СИП опрессовываем, на все есть ГОСТы.
    Вот такие "доводы" от японских PR-менеджеров. Прощаюсь.
     
    Последнее редактирование: 23.11.14
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.146

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос:
    Я не понял...

    Ответ:
    шина = зажим?

    Такое впечатление, что ответ соответствует вопросу...
     
Статус темы:
Закрыта.