1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Вводной щит

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    Это больше организационное (структурное, функциональное) деление для наглядности - всё-таки людьми обслуживается.
    Шина N - маркировка голубого цвета, PE - жёлто-зеленого цвета.
    Электрически, при наличии надежного контакта, без разницы - одна шина или две шины.
     
  2. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Мы не говорим о том, "что лучше или хуже", мы говорим о разных системах заземления.
    Да, про матрицу Вы не спрашивали, это я спросил, Вы ответили, что знаете про неё всё. Замечательно. А как Вы этого добились? На дачном форуме о ней прочитали? И ведь не ответили, какая - TN или IPS? Не посчитали нужным, правильно, имеете право. И у других это право есть.
    Про схему с одной шиной и многими зажимами Вам (заметьте, я пишу это слово с Большой буквы), было сказано выше и не раз - это схема для другой системы заземления, для TN-C. В чем там разница и угроза Вы тоже знаете, только виду не подаете:). Эта система заземления запрещена в новом и т. д. строительстве.
    P. S. Благодарю за прочитанное вложение и высокую оценку моего труда.
    Эх, не удержался. Вот Вы написали про рисунок F: "На участке PEN-N течёт ток, а на участке PE-N ток не течёт. PEN приходит на PE, т. к. они сидят на одной шине". Сами же пишете про эти участки PEN-N и N-PE. Так куда же приходит PEN? На N. Как-то даже обидно за Вас, то 380В куда-то приходит, не туда, то PEN заблудился на одной-то шине. Бывает.
    Выше уже предлагал нарисовать картинку деления на одной шине, чтобы у проводников сохранились их функции (по ПУЭ). Просто взять и нарисовать. Там же выше есть рисунки по этой теме. Вот ведь, какие глупые люди на электрических форумах, годами все рисуют и рисуют. А тут взял и поделил всё на одной шине. Прямо как у Булгакова.
    Остальное в приложении, там больше к электрикам.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 25.11.14
  3. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    Терминологически (да и логически) правильнее говорить об электрическом взаимодействии между нейтральным и заземляющим проводником.

    Оно из латинского языка вытекает - TerraNeutral - Colligo (Separate) (Земля-Нейтраль - Совмещенный/Раздельный)
     
    Последнее редактирование модератором: 19.04.18
  4. GreenC
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    GreenC

    Участник

    GreenC

    Участник

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    1. Вы уж извините, но всё же опять не понял иронии :no:: PEN действительно приходит и на N и на PE, потому как PEN в этой точке делится на N и PE и должен с ними соединяться. В схеме "Н" также PEN приходит и на N и на PE. Вы сказали, что "физически вся обсуждаемая нами конструкция - это единый проводник" - абсолютно согласен, выходит, что физически рисунок F и схема "Н" одинаковы и тогда выходит, что физической угрозы нет (все токи текут куда надо). Значит можно говорить только об организационной угрозе: кто-то что-то перепутает или кто-то что-то не сможет проверить? (я этого не умаляю, а хочу понять степень угрозы).
    2. В ПУЭ 1.7.135 есть фраза "PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника" Но если мы разделяем PEN на PE и N, то это требование всегда будет выполняться, тогда зачем его написали? Или есть скрытый смысл?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Зачем делать то, что непонятно как делать?) Тем более нет запретов делать другое)
    Где написано что на столбе можно делить?)
     
  6. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Тут нет иронии, в том тексте ниже есть просьба: нарисуйте одну шину и разделите ее на участки по функциональному назначению, не рисуйте ей проводники-отпайки с разными буквами, делите саму шину: т. е. если по "вот этому участку шины" течет ток нагрузки, то этот участок не может быть PE, он может быть PEN или N и т. д.
    Теперь смотрите как все просто делится по правилу буквы Н, невозможно спутать: есть две шины - как две вертикальные палочки, ставим перемычку (горизонтальную палочку) - всё, мы разделили PEN. Главное - две шины, перемычка и делится та шина, на которую придет провод со столба - PEN, т. е другой ее конец всегда будет - PE. Вот что значит PEN приходит на РЕ. Другая шина всегда N. Делится не электрически (вся конструкция как один проводник), а делится функционально: функция ток без защиты - в сторону шины N, защита без тока вниз по участку PE. Расположите эту мысленную фигуру где хотите, как хотите, хоть вверх ногами. PE (ГЗШ) всегда заземляется и имеет эл. контакт с мет. ящиком, шина N - всегда на изоляторах с нее заходим в прибор учета.
    Лирика: "Дети, это бегемот или гиппопотам" (утвр.), "Кошелёк или жизнь?", "Огромная радость или счастье переполняло его", "С помощью этого зажима или шины (прим.:на которой раположен зажим) мы можем подключиться к сайту Пентагона", "Нос гулял по набережной" (Гоголь), "Зажим N располагался на шине PE".
     
    Последнее редактирование: 25.11.14
  7. Rinat71
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116

    Rinat71

    Живу здесь

    Rinat71

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Астрахань
    Вопрос. СУП всегда обязательно делать, и при ТТ и при делении PENа ?
     
  8. GreenC
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    GreenC

    Участник

    GreenC

    Участник

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Чудесно! (без иронии) Но и на рисунке F (или E) всё работает также (по токам), только есть опасность перепутать зажимы. Правильно?
     
  9. Gluk414
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    19

    Gluk414

    Живу здесь

    Gluk414

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Астрахань
    Немного не в тему, но возник вопрос:
    после деления PEN в ВРУ (правильного/неправильного сейчас не важно), на шине имеющей заземление, в дом пошло 2 отдельных провода PE и N. В доме от всех электроприборов и розеток ведётся заземление в домовой щиток на шину заземления домового щитка, к которому также подходит провод PE (смотри выше).
    Вопрос: необходимо ли дополнительно делать заземление "домовой шины"?

    P/S: тапками не кидайте, ну не электрик я...
     
  10. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Конечно. Это же будет Главная заземляющая шина (ГЗШ). А все остальное дополнительное.
    А где сообщение от Александра Сергеевича? Мне на почту пришло, а здесь нет, потерли.
    Про правила. Есть правило "буравчика", есть еще правило "защиты от дурака", но оно не всегда работает, в прошлом году ракета наша взорвалась, комиссия сказала, что не в тот разъем, что-то подключили. Правда был отзыв от "спецов", что это невозможно и там все-все разъемы с разными ключами, но видно, кто-то сильно "постарался".
    Если до разделения на шине существует участок PEN, то можно ли на него приводить РЕ- проводники или РЕ-проводники должны отходить только от участка шины по которой не протекает ток нагрузки, т. е. строго после перемычки? Если только после перемычки, то думаю, что это идеологически правильно - с участка шины PE идут PE-проводники, это к тому, что в наших щитках часто - одна шина и на ней в произвольном хаотическом порядке зажимы с разными функциями.
    Вот еще скан с сайта Проект (познавательный. но реклама и регистрация) - две шины, не разбирался РФ или Беларусь - ТКП 339 3.17.7, но написано русским языком, не птичьим:)
    Там мелко. Процитирую: "Цитата Anatoliy:
    файл электрика. dwg однолинейная схема.
    1. Ответвление от ОП-3 до ЩУ віполнено кабелем АВВГ 4*10, а нужно віполнить кабелем 4*16 (по PEN проводнику)
    ТКП 339
    4.3.15.1 В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения: для медных – не менее 10 мм2, для алюминиевых – не менее 16 мм2, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабоче- го (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике).
    2. В ЩУ на шину РЕ не приходит повторное заземление.
    ТПК 339
    4.3.8.3 На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
    3. На чертеже указан отходящий кабель на ЩР 5*6, по фото вижу отходяшим только 4 жилы.
    ТПК 339
    3.17.7 Для индивидуальных жилых, дачных, садовых домов и аналогичных им объектов разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено во вводном устройстве здания. В месте разделения PEN-проводника на PE- и N-проводники необходимо предусматривать отдельные PE- и N-шины, соединенные между собой. В качестве глав-ной заземляющей шины следует использовать шину PE. PE- и N-шины должны быть, как правило, медными. Допускается применение PE- и N-шин из стали. Применение алюминиевых PE- и N-шин не допускается.

    5. На РЩ нет вводного автомата. Не стоит противопожарное УЗО на 100мА
    6. Линия освещения сан узла не защищена УЗО".
     

    Вложения:

    • ТКП 339.JPG
    Последнее редактирование: 26.11.14
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    С чего вы взяли, что у вас вообще есть PEN-проводник? Кто-то вам это сказал? А вы посмотрите и подумайте!
    Пример 1. Стоит жилое здание в адцать этажей. К нему подходят один или два четырёх жильных питающих кабеля от одной или двух подстанций (запитанных от независимых источников питания). Кабели солидные, подключены грамотно, как надо! В этом случае можно и принять, что PEN-проводник в нём (них) присутствует. В здании выполнено его разделение на PE и N шины, есть ГЗШ, выполнен контур заземления, выполнена основная система уравнивания. Всё как быть должно!
    Прекрасно! Тип системы заземления TN-C преобразован в тип системы заземления TN-C-S!
    Всё как надо, пока! Для того, чтобы проводники PE и N оставались таковыми на каждом ответвлении от распределительных сетей должно быть установлено УЗО! Нормальное УЗО! И, главное, чтобы оно случайно не исчезло и не стало мёртвым - никогда!
    Теперь в каждой квартире не только нужно, но и можно, реализовать дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП), которая, собственно, и обеспечивает электробезопасность - вашу электробезопасность и ваших соседей! Вопрос о том, как грамотно выполнить ДСУП - опускаем!
    Не кажется ли вам такая картина фантастической!

    Рассмотрим другие варианты, где даже слепому "видно", что PEN-проводника нет и быть не может!
    Не этот ли "PEN-проводник" вы так усердно пытаетесь разделить?

    Примеров можно привести сколько угодно - не проблема! Проблема в том, что, как правило, нет ни его (PEN-проводника), ни того, на что вы его разделили (проводников N и PE)!

    Вывод? Вывод напрашивается сам собой!
     
    Последнее редактирование модератором: 19.04.18
  12. Rinat71
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116

    Rinat71

    Живу здесь

    Rinat71

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Астрахань
    С начала сделал нулевую шину под пломбировку, но потом переделал вот так (фото). В дальнейшем планирую подключать элек. котёл ,поэтому решил помощнее. Подскажите на время стройки оставить так или что разединить, чтоб ТТ было. IMG_20141126_153810.jpg
     
  13. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    Да тоже типовые были - на 6 А. И счетчик черненький. До сих пор выпускаются.
     
  14. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Уважаемый Ринат! Материал для шинок: медь, сталь. Если у Вас в щиток СИП приходит, то его концы на контактах нуждаются в опрессовке, а там где переход "алюминий-медь" нужно опрессовать наконечником (гильзой) алюминиево-медным (с одной стороны алюминий, с другой медь). 1. Алюминиевые контакты "текучие", 2. в местах соединения с медью еще и "горючие". Не можно взять и сунуть провод СИПа в колодку латунную. Для зажимов есть требования и винтики в колодках не совсем подходят под них. Такие колодки клеммные обычно ставят монтеры, чтобы быстрей закончить свою работу и перейти на следуюший объект. До выполнения всех требований по безопасности при строительстве (даже при наличии современной и исправной питающей линии) лучше выполнить систему заземления ТТ (свою, независимую от питающей линии), но в этом случае у Вас в щитке должны быть проводники с двойной (усиленной изоляцией), а лучше и щиток пластмассовый и хорошее ЗУ. Эл. инструментом при строительстве лучше пользоваться с двойной изоляцией. При ТТ защита от поражения эл. током будет только при использовании УЗО (две ступени), сами УЗО защищаются АВ. Надо подбирать эти "связки" правильно. Про розетки в щитах учета где-то уже писали, видим, что стройка только начинается, успехов Вам:).
     
    Последнее редактирование: 27.11.14
  15. VladKuz
    Регистрация:
    26.11.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    VladKuz

    Участник

    VladKuz

    Участник

    Регистрация:
    26.11.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте! Помогите определиться, какая же все-таки система подключения использована в моем случае. По улице идет воздушная линия (голые алюминиевые провода) 0,38Кв. Со столба спускается кабель АВБбШв 4х16. 3 фазы подаются на вход вводного автоматического выключателя 32А, PEN (ноль) прикручен болтом к корпусу металлического ЩУЭ и далее подается на изолированную шину (PEN или N - не знаю как назвать), а с нее на вход ноля счетчика. С автомата 3 фазы подаются на вход счетчика. С выхода счетчика 3 фазы идут на выводной автомат 32А, а выход ноля пока не задействован (в счетчике вход и выход объединены металлической пластиной). Сделан контур заземления (4штыря на глубину 2,5м на расстоянии друг от друга 2м), контур соединен с корпусом ЩУЭ через болт. С выводного автомата 3 фазы, ноль (N) с шины и PE от корпуса ЩУЭ через кабель АВБбШв 5х16 подаются к дому, который отстоит от ЩУЭ в 50м. Какая же все-таки это система: TN-C-S или TT? И нужно ли снаружи дома вешать еще щиток (вводное устройство) или же можно сразу кабель подвести к распредщитку внутри дома? Надо ли выполнять еще одно заземление около дома?
     

    Вложения:

    • IMG_20141126_234535_0.jpg
Статус темы:
Закрыта.