Не сработал Дифф. Автомат. Помогите

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем каппа, 02.08.12.

  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Наблюдатель, очередной раз бредите, про ТТ и PEN не водите пользователей за нос своими байками.
    ПУЭ
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
     
  2. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.439

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Александров
    Уважаемый Константин. Вы на форуме меньше недели, и видимо не успели ещё ознакомиться с информацией, накопленной в темах электрораздела этого форума. Только этим я могу объяснить ту безграмотность с которой Вы даёте наставления неопытным дачникам и самостройщикам, пришедшим сюда за дельным советом. Разрешите посоветовать Вам, прежде чем давать советы, ознакомиться с материалами форума и понять чем "дышит" данный раздел форума. Впредь, Ваши советы подобные цитируемому мной будут удаляться, т. к. считаю их вредными и просто опасными для пользователей. В любом случае у Вас есть возможность отправить жалобу на мои действия вышестоящей администрации.

    Большая просьба не начинать в очередной раз холивар по поводу ТТ и ТНЦС. Если есть желание поспорить, то откройте отдельную тему. Хотя очень сомневаюсь, что на этом форуме найдете много сторонников повального применения ТНЦС.

    Просьба ко всем. В профильных темах, воздержитесь от обсуждения билетов в баню и тому подобного флуда. Если есть желание поговорить о подобных вещах, есть курилка в разделе или личка.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Каппа, Про ДИФ вам уже разъяснили почему и как это могло произойти, при этом диф исправен и подключен был верно. Вам еще какая то помощь требуется?

    Я не против ТТ, обоснование не то. И вообще ТС-у оно сейчас нужно или нет не понятно, поэтому холиварить нет смысла.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    ...и будьте готовы встретить такого же специалиста вживую у себя в доме. Их много.
    Именно поэтому я очень прошу уважаемых модераторов не усердствовать в цензуре.

    Как я понимаю, вышеупомянутый персонаж под видом TN-C-S на самом деле продвигает старый добрый TN-C в лучшем случае. В худшем случае получается зануление с изображением повторного заземления. Согласны?
     
  6. каппа
    Регистрация:
    26.02.08
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    47

    каппа

    развивающийся

    каппа

    развивающийся

    Регистрация:
    26.02.08
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Ток протекающий по вам был не достаточным. Например прочтите: Факторы, определяющие исход поражения http://transform.ru/sst/$books/b000006.htm.

    Подключают согласно обозначений/схем расположенных прям на УЗО. На нем указывают куда ноль куда фаза.
     
  8. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Если попадаешь между нулем и фазой, тебя бьет током, а УЗО не срабатывает, ведь утечки на землю нет.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Утечка на землю - как правило из-за неполадок оборудования, а вот между нулем и фазой - как правило по собственной дурости.
     
  10. Glader
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    110

    Glader

    Живу здесь

    Glader

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Москва
    Разница между ДИФ и УЗО: УЗО срабатывает от тока утечки на землю, т. е. если вы лизнете фазу держась за земляной провод УЗО сработает,.(ток утечки 0,03 А -это мин для быт. приборов).Ток в Амперах (16А, 25А и т. д.) -это пропускной ток данного УЗО, но не ток защиты от перегрузки, т. е. после УЗО надо ставить автоматы для защиты линий от перегрузки. ДИФ несет обе функции, т. е. и УЗО и автомата для защиты от перегрузки, т. е. ток в Амперах указ. на ДИФе -зто ток теплового расцепителя. Схема пост 18- это схема с ДИФом. Заземление в данной схеме организуется в соответствии с треб. ПУЭ. при питании от воздушки, надо учесть, что по отводу от столба (нулю) возможно протекание суммарного тока нескольких потребителей, при обрыве нуля ближе к трансу, что влечет повышенное требование к вашему заземлению и сечению провода от столба .
     
  11. Designman
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    43

    Designman

    Живу здесь

    Designman

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Я в свое время проводил эксперименты с разными УЗО: в чугунную эмалированную ванную полностью заполенную водой и подключенную к системе уравнивания потенциалов помещал фазный оголенный провод подключенный к электросети через УЗО, так вот: отключались лишь 10mA УЗО, а 30mA даже никак не реагировали. Так что для уличных удлинителей очень желательно использовать УЗО с 10mA током срабатывания - тем более что они не намного дороже...
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо, соседей не убили...:no:
    Вообще, утечка - это когда есть, куда утекать. Например, на заземление, но и оно имеет своё сопротивление.
    А если его нет, то сопротивление современной СУП при пластиковых трубах гораздо выше, поэтому и 30мА УЗО не срабатывает. А если представить себе полностью изолированную квартиру без заземления, то там утечек вообще не будет. Хоть фазу на корпус пробьет, хоть ноль...
     
  13. Designman
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    43

    Designman

    Живу здесь

    Designman

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    У меня в доме все трубы стальные и система TN-C-S так что с заземлением ванны вы было нормально
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что нам говорит закон дедушки Ома? Чтобы 30мА УЗО сработало от утечки 220В, сопротивление на её пути должно быть 220/0.03 = 7333 Ома. Хотя ему и 15мА достаточно по норме. Значит вода дистиллированная, заземление такое с СУПом впридачу...
    Из той же оперы: чтобы 25А автомат типа С сработал по КЗ, сопротивление линии (петли фаза-ноль) должно быть от 0.88 до 1.76 Ома.